rada - zapojenie TN-C - zásuvka

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

anielikk
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 100
Dátum registrácie: 03 Dec 2017, 13:11
Bydlisko: Kežmarok
Vek: 38

rada - zapojenie TN-C - zásuvka

Príspevok od používateľa anielikk » 03 Dec 2017, 13:53

Ahoj, potreboval by som poradiť, zo zapojením zásuvky v systéme TN-C. Neviem ako mám zapojiť jednotlivé káble, aby my "nerazilo" fázu na kolík a do pravej dierky. Prikladám aj foto.

Obrázok

A, B, D - sú zelené káble a E, C sú čierne (jedná sa o káble hliníkové)
Skúšal so zapojenie -
1 - ABD dohromady cez čokáládky, Cfáza spolu s E cez čokoládky - prúd prechádza normálne aj v ostatných zásuvkách, fázy sú tam, kde by mali biť, taktiež nulák (PEN) je v poriadku (ABD - žiaden prúd som nenameral, CE prúd bol)

2 - kedže tam v minulosti bola zásuvka, tak som ju tam chcel dať naspäť a zapojil som to nasledovne - ABD dohromady cez kolík do pravej dierky a CE do ľavej dierky, problém je v tom, že razí prúd do kolíka a do pravej dierky

3 - všetky káble som nechal voľné, fáza bola len v C

4 - AB som spojil, taktiež CE a do D (bol odpojený) som dostal prúd- v ostatných izbách bol prúd taktiež v kolíku a pravej dierke

Neviem aké káble mám zapojiť spolu, aby mi "nerazil" prúd do kolíka a do pravej dierky - keď sú zapojené spolu v prvom prípade cez čokoládky tak je všetko ok, ak to zapojím presne tak aj v zásuvke, dostanem prúd do kolíka aj do pravej dierky, elektrikár - ktorý bol pozrieť - tak ten bol z toho tiež jeleň :)
0

Marek1975
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1693
Dátum registrácie: 25 Okt 2016, 14:10
Bydlisko: Trstín a Budkovce
Vek: 48
Kontaktovať používateľa:

Re: rada - zapojenie TN-C - zásuvka

Príspevok od používateľa Marek1975 » 03 Dec 2017, 14:10

Zdar, tu je to dost obsiahlo poisane, tak sa pozri na riesenie, ktore by ti najlepsie vyhovovalo :

link : http://siz.q-azy.sk/ndn/ndn3.html
0
ElektroLab.eu je blog, fórum a inzercia pre predaj a nákup elektronických komponentov, retro elektronika, náradie a pomôcky, ponuka služieb, pracovné ponuky v obore elektro. Jednoducho inzercia, ktorá reálne predáva váš tovar.

anielikk
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 100
Dátum registrácie: 03 Dec 2017, 13:11
Bydlisko: Kežmarok
Vek: 38

Re: rada - zapojenie TN-C - zásuvka

Príspevok od používateľa anielikk » 03 Dec 2017, 15:08

No problém je v tom, že nie som práve elektrikár, takže mi to veľa nehovorí, skúšal som zapojiť zásuvku ako je popísané v "Zapojenie jednofázových zásuviek v jednotlivých typoch sietí" TNC - problém je, že mám príliš veľa "káblov" na zapojenie a stále mi razí prúd do kolíka, neviem čo stým mám robiť, či mám nejaký zle zapojený, alebo mám vôbec nejaký nezapájať? ak to mám cez čokoládky , myslím tým vodiče ABD sú zapojené spolu, tak tam nieje prúd, to som meral, keď ich však zapojím spolu na zásuvku (vediem ich najprv cez kolík a potom do pravej dierky) tak tam ten prúd "naskočí" a mám prúd v celej zásuvke.
0

alidedko
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 3963
Dátum registrácie: 04 Feb 2013, 22:04
Bydlisko: U alibabky v Poprade
Vek: 32

Re: rada - zapojenie TN-C - zásuvka

Príspevok od používateľa alidedko » 03 Dec 2017, 15:31

Niekde bude uvolneny/uhnity PEN a robis si z ostatnych zasuviek slucku.

Ako su na tom zvysne zasuvky?
0
Motto: Nikto nie je tak velky, aby sa nevosiel do truhly.

anielikk
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 100
Dátum registrácie: 03 Dec 2017, 13:11
Bydlisko: Kežmarok
Vek: 38

Re: rada - zapojenie TN-C - zásuvka

Príspevok od používateľa anielikk » 03 Dec 2017, 15:51

momentálne takto mám zapojené cez čokoládky, zvyšné zásuvky sú OK, všetko tak ako má byť, ale potrebujem tam zásuvku, ako prívod na čerpadlo do studne

Obrázok
0
Naposledy upravil/-a anielikk v 03 Dec 2017, 16:57, upravené celkom 1 krát.

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: rada - zapojenie TN-C - zásuvka

Príspevok od používateľa Merak » 03 Dec 2017, 16:54

Čím si meral ten prúd? Daj nejaké foto chlape.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
jezevec
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1767
Dátum registrácie: 22 Aug 2008, 00:00
Bydlisko: JM

Re: rada - zapojenie TN-C - zásuvka

Príspevok od používateľa jezevec » 03 Dec 2017, 16:58

anielikk napísal:No problém je v tom, že nie som práve elektrikár, takže mi to veľa nehovorí...
Tady je kámen úrazu, když tomu nerozumím, tak se do toho ne.eru! Chceš někoho zabít??
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: rada - zapojenie TN-C - zásuvka

Príspevok od používateľa Merak » 03 Dec 2017, 16:59

anielikk napísal:momentálne takto mám zapojené cez čokoládky, zvyšné zásuvky sú OK, všetko tak ako má byť, ale potrebujem tam zásuvku, ako prívod na čerpadlo do studne

Obrázok
Tak by som tam vrelo odporúčal nainštalovať normálnu svorkovnicu, a z nej vytiahnuť vodiče do zásuvky, ktorú pripevni vedľa na stenu, ale zásuvku s implementovaným RCD.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

anielikk
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 100
Dátum registrácie: 03 Dec 2017, 13:11
Bydlisko: Kežmarok
Vek: 38

Re: rada - zapojenie TN-C - zásuvka

Príspevok od používateľa anielikk » 03 Dec 2017, 17:04

prikladám foto, prúd som meral digitálnym multimetrom

Obrázok

Obrázok

-- Spojený príspevok 03 Dec 2017, 18:35 --
jezevec napísal:
anielikk napísal:No problém je v tom, že nie som práve elektrikár, takže mi to veľa nehovorí...
Tady je kámen úrazu, když tomu nerozumím, tak se do toho ne.eru! Chceš někoho zabít??
len sa pýtam na radu, som proste zvedavý to je všetko, možno nie som elektrikár, to neznamená, že sa nemôžem spýtať
0

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: rada - zapojenie TN-C - zásuvka

Príspevok od používateľa Drakoush » 03 Dec 2017, 17:38

Koľko prúdu je v zásuvke?
Ak sa pýtaš len zo zvedavosti, jedným možným vysvetlením je aj to, že to meriaš špatne.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

Používateľov profilový obrázok
zipaj
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2900
Dátum registrácie: 13 Feb 2011, 00:00
Bydlisko: Vranov nad Topľou
Vek: 48
Kontaktovať používateľa:

Re: rada - zapojenie TN-C - zásuvka

Príspevok od používateľa zipaj » 03 Dec 2017, 17:41

a ak to pomeriaš, tak multimeter si už iba mal
0
Základné parametre zosilňovača pre kapelu? - Nízka váha a veľký výkon, v tom hluku sa aj tak všetko stratí :-)

anielikk
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 100
Dátum registrácie: 03 Dec 2017, 13:11
Bydlisko: Kežmarok
Vek: 38

Re: rada - zapojenie TN-C - zásuvka

Príspevok od používateľa anielikk » 03 Dec 2017, 17:41

na multimetri mi ukazuje 228 v
0

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: rada - zapojenie TN-C - zásuvka

Príspevok od používateľa Drakoush » 03 Dec 2017, 17:50

Mne tam teraz ukazuje 0,000V. Sranda.

Čo voči čomu meriaš?
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

anielikk
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 100
Dátum registrácie: 03 Dec 2017, 13:11
Bydlisko: Kežmarok
Vek: 38

Re: rada - zapojenie TN-C - zásuvka

Príspevok od používateľa anielikk » 03 Dec 2017, 17:52

červený do ľavej dierky - fáza, čierny do pravej dierky PEN
0

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: rada - zapojenie TN-C - zásuvka

Príspevok od používateľa Drakoush » 03 Dec 2017, 18:01

A čo Ti nesedí? Vravel si, že máš na kolíku "prúd" a pritom meriaš fázu voči PEN.
Ak disponuješ len multimetrom, veľmi nepresne to zmeriaš tak, že jeden koniec dáš na kolík, druhý na nejaký dobre uzemnený predmet. Alebo si vytiahni perovú skúšačku s dútnavkou.

Na 90% to ale vyzerá tak, že je to OK.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

anielikk
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 100
Dátum registrácie: 03 Dec 2017, 13:11
Bydlisko: Kežmarok
Vek: 38

Re: rada - zapojenie TN-C - zásuvka

Príspevok od používateľa anielikk » 03 Dec 2017, 18:06

áno, ale to je normálna zásuvka v druhej izbe, teraz to je zapojené tak ako na obrázku s tými "čokoládkami", ak tam zapojím zásuvku miesto tých čokoládok (presne tak ako som to mal zapojené s čokoládkami), tak dostanem fázu v zásuvke aj do druhej dierky a kolíka, potom multimeter ukazuje 0000v a perova skúšačka ukazuje fázu v oboch dierkach aj v kolíku, aj v iných zásuvkach
0

breta1
Power user
Power user
Príspevky: 9330
Dátum registrácie: 06 Feb 2009, 00:00
Bydlisko: brno

Re: rada - zapojenie TN-C - zásuvka

Príspevok od používateľa breta1 » 03 Dec 2017, 18:09

Chlapi, opravdu myslíte, že je dobré v tomto případě radit?
0

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: rada - zapojenie TN-C - zásuvka

Príspevok od používateľa Drakoush » 03 Dec 2017, 18:11

Ale my mu naprotiveň neradíme. My sa len pýtame, ako meral. Teraz sme zistili, že keď zapojí zásuvku, musí ju zapojiť nahovno, alebo čo. Teraz mu to funguje a potom nie. Ale má v tom guláš, aj my už :)
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

Používateľov profilový obrázok
enigma
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2507
Dátum registrácie: 24 Dec 2011, 15:21
Bydlisko: Nitra

Re: rada - zapojenie TN-C - zásuvka

Príspevok od používateľa enigma » 03 Dec 2017, 18:56

a kam zapájaš fázu a kam nulu , na ktorý kolík ?: zdá sa mi že tu robíš chybu ... pozri ako je to zapojené v tej druhej zásuvky ....
0

anielikk
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 100
Dátum registrácie: 03 Dec 2017, 13:11
Bydlisko: Kežmarok
Vek: 38

Re: rada - zapojenie TN-C - zásuvka

Príspevok od používateľa anielikk » 03 Dec 2017, 19:10

obrázok je ilustračný, z internetu, ale zapojenie je úplne rovnaké ako mám ja len miesto medených káblov sú káble hliníkové (nechce sa mi rozoberať zásuvku), v druhých zásuvkách nieje problém, sú tam len dve káble, takže do ľavej dierky fáza a PEN je vedený cez kolík do pravej dierky, problémom je zapojenie tej zástrčky s 5 káblami, dve káble niesu problém :)