Zdravím, chcel by som sa poradiť a spýtať, či je nižšie uvedená schéma zapojenia správna, alebo či by sa tam dalo niečo vylepšiť/zjednodušiť. V obvode za relé som pripojil tavné poisky na ochranu jednotlivých sv. obvodov. Tu sa chcem spýtať, či je potrebné zapojiť do obvodu aj tieto poistky, keďže sv. obvody sú chránené jedným ističom FA 10A. Dík. za radu.
Prílohy
Schéma zapojenia s relé.jpg
0

alois

Re: Zapojenie sv. okruhov s relé

Príspevok od používateľa alois » 29 Dec 2017, 05:13

1. tie tavné poistky nepotrebuješ, ale ak máš svetlá kde sa dajú umiestniť, tak O.K. Ak sa niečo stane, aspoň nemáš tmu všade.
2. ak ten kombi FI + F 16A použiješ 10A, tak nepotrebuješ druhé FI + 10A samostatný istič
3. ak to nie je drevostavba, tak "zatiaľ" na svetelné okruhy nepotrebuješ pre stropné svietidlá FI vôbec

-- Spojený príspevok 29 Dec 2017, 05:13 --

1. tie tavné poistky nepotrebuješ, ale ak máš svetlá kde sa dajú umiestniť, tak O.K. Ak sa niečo stane, aspoň nemáš tmu všade.
2. ak ten kombi FI + F 16A použiješ 10A, tak nepotrebuješ druhé FI + 10A samostatný istič
3. ak to nie je drevostavba, tak "zatiaľ" na svetelné okruhy nepotrebuješ pre stropné svietidlá FI vôbec