bytový rozvádzač z TN-C na TN-S

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

defqon1
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 98
Dátum registrácie: 08 Apr 2015, 22:38

bytový rozvádzač z TN-C na TN-S

Príspevok od používateľa defqon1 » 30 Jan 2018, 21:33

Zdravím Vás potrebujem radu mám starý čierny bytový rozvadzač a hlinikové rozvody zrejme nejde o trojfázovu sústavu , keĎ to chem prerobiť na sústavu TN S Cu tak to musím rozdeliť už pred bytom na chodbe pri elektromere ? alebo to môžem rozdeliť aj v byte v novom rozvadzači bez toho aby som volal eketrárne alebo dodavateľa
Ďakujem
0

Petrus
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 5
Dátum registrácie: 30 Jan 2018, 16:18

Re: bytový rozvádzač z TN-C na TN-S

Príspevok od používateľa Petrus » 30 Jan 2018, 22:00

Pri rekonštrukcii sa to robí väčšinou v rozvádzači. Pen si rozdelis na Pe a N samotnými svorkovnicami a byt tahas podľa platnej normy.
0

Používateľov profilový obrázok
Edgar
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2436
Dátum registrácie: 12 Aug 2013, 02:28
Bydlisko: Košice
Vek: 27

Re: bytový rozvádzač z TN-C na TN-S

Príspevok od používateľa Edgar » 30 Jan 2018, 22:23

Stačí v byte...
0

Samanko
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1106
Dátum registrácie: 03 Máj 2013, 16:18
Bydlisko: Up there in the sky

Re: bytový rozvádzač z TN-C na TN-S

Príspevok od používateľa Samanko » 30 Jan 2018, 23:20

Ja by som to urobil v RE koli uzemneniu bodu siete TN-C-S (uzemnenie bodu rozdelenia). Potom sice bude stat pripadna prepatova ochrana viac, ale .. ja by som siel tymto smerom..

btw, niekde to byva tak, ze vo vrchnej casti elektromeroveho rozvadzaca sa nachadzaju svorkovnice z ktorych odchadzaju kable do bytov - cize ak to mas aj ty tak, nemusis volat energetikov.

Nezabudni na projekt a OPaOS.
0
“Strong people don't put others down... They lift them up.“ Michal P. Watson.
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos

alois

Re: bytový rozvádzač z TN-C na TN-S

Príspevok od používateľa alois » 31 Jan 2018, 05:31

A nakoľko asi nemáš základné vedomosti, tak to nerob sám bez dozoru a pod napätím.

Prepäťovka v bytovom dome (paneláku) je na zváženie (B+C) a to by si musel meniť aj prívodný kábel do bytu. Jedine C a D.

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: bytový rozvádzač z TN-C na TN-S

Príspevok od používateľa Merak » 31 Jan 2018, 09:54

Aby si neťahal zbytočne hrubý kábel, tak si rozdeľ sústavu už v JOPPke, a z nej si potiahni CYKY-J 3x6 kábel až do bytu.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

defqon1
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 98
Dátum registrácie: 08 Apr 2015, 22:38

Re: bytový rozvádzač z TN-C na TN-S

Príspevok od používateľa defqon1 » 31 Jan 2018, 13:41

takže veľmi som z toho nevyšiel tak teda môžem PEN rozdeliť už v vnútri v byte v rozdeľovači alebo mám volať dodávateľa jedny hovoria tak druhý zas inak elektrikár som ale zaoberám sa len klimatizáciami nie prerábkov bytových rozvodov
Ďakujem
0

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2493
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: bytový rozvádzač z TN-C na TN-S

Príspevok od používateľa Jirka84 » 31 Jan 2018, 13:51

... základní znalosti o práci na RCD jak se zapojí atd.
0
Naposledy upravil/-a Jirka84 v 13 Mar 2018, 10:44, upravené celkom 2 krát.
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: bytový rozvádzač z TN-C na TN-S

Príspevok od používateľa Merak » 31 Jan 2018, 13:59

Pokiaľ chceš rozdeliť PEN až v bytovom rozvádzači, tak musíš ťahať do bytu CYKY-J aspoň 10 kvôli PEN vodiču.
Pokiaľ rozdelíš PEN už v JOPPke, čo by som ja bral skôr, tak nemusíš nikoho volať, lebo máš na výstupe svorky, do ktorých si zapojíš káble. Viď foto v prílohe.

Taktiež som to robil už aj tak, že na výstupné svorky som dal hnedú fázu L a modrý neutrálny vodič N a ochranným PE vodičom som šiel rovno na svorkovnicu stúpacieho rozvodu.

Ale ja by som to rozdelil už v JOPPke a žiadneho dodávateľa by som ani nemusel volať.
Prílohy
1517403321472581321222.jpg
15174033573601844657820.jpg
15174035228701217026278.jpg
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Patriky
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 377
Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom

Re: bytový rozvádzač z TN-C na TN-S

Príspevok od používateľa Patriky » 31 Jan 2018, 18:04

Ja by som potiahol CYKY-J 5x6, 5x4. Kvoli moznosti 3faz
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie

OM5NU
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 55
Dátum registrácie: 18 Júl 2006, 00:00
Bydlisko: Uhrovec
Vek: 52

Re: bytový rozvádzač z TN-C na TN-S

Príspevok od používateľa OM5NU » 31 Jan 2018, 20:01

Určite by som ťahal 3 fázový aj v prípade, že mám teraz jednofázovú prípojku kôli neskoršej možnej bezbolestnej zmene na 3 fázy.
A nezabudnúť spolu s prívodným káblom aj na CY16mm2 ž/z ako súčasť ekvipotenciálneho pospájania proti blesku.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: bytový rozvádzač z TN-C na TN-S

Príspevok od používateľa Merak » 31 Jan 2018, 20:08

"A nezabudnúť spolu s prívodným káblom aj na CY16mm2 ž/z ako súčasť ekvipotenciálneho pospájania proti blesku."

myslím že toto v paneláku až tak nevyužije - vlastná skúsenosť

a čo sa týke tých troch fáz, tak aj s elektrickou varnou doskou bude mať maximálne tretinovo zaťažené - tiež vlastná skúsenosť a merania

ale je dobre sa poistiť
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

maher
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 593
Dátum registrácie: 10 Sep 2008, 00:00

Re: bytový rozvádzač z TN-C na TN-S

Príspevok od používateľa maher » 31 Jan 2018, 20:57

neviem načo sú niekomu v paneláku 3 fázy
je tu snaha energetických spoločností zaviesť platbu podľa veľkosti hl. ističa a myslím, že sa im to podarí zaviesť, potom sa ľudia budú zbavovať 3fázových prípojok
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: bytový rozvádzač z TN-C na TN-S

Príspevok od používateľa Merak » 31 Jan 2018, 22:35

O toto sa snažili predsa vlani a neprešlo im to.

P.S.: veľkosť hlavného ističa nemá nič spoločné s počtom fáz.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

maher
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 593
Dátum registrácie: 10 Sep 2008, 00:00

Re: bytový rozvádzač z TN-C na TN-S

Príspevok od používateľa maher » 31 Jan 2018, 22:58

ale raz im to prejde, stačí keď sa zmení vláda.
lenže 3x25A sa berie ako 3 25A ističe (aspoň tak to brali v minuloročnom návrhu) a to je už poriadna pálka
0

Amaterr
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1369
Dátum registrácie: 08 Jún 2014, 09:17
Bydlisko: Bratislava

Re: bytový rozvádzač z TN-C na TN-S

Príspevok od používateľa Amaterr » 31 Jan 2018, 23:56

kazdy rozumny elektrikar co sa neboji prace doma , bude pri prerabke samozrejme rozmyslat nad 3x 400 pre elektricku platnu , pretoze pozna ohmov zakon . napr , stara dvojfazova pri max zapnuti vsetkych platni na fazu 17A , doba pokrocila , cize uz pri trojfazovom ten prudik bude o nieco mensi , samozrejme sa daju pripojit aj na jednu fazu ale to si potom pockas hodne dlho a hliniky ti budu pekne tiect :)
a na tu jednu volnu si moze pripojit el . trubu a manzelka sa mu podakuje ako na elektrike sa dobre pecie
a ti lenivi elektrikari spekuluju nad vyhovorkami , co ked sa bude zdrazovat ...co potom :)
.. ked nahodou bude niekto v panelaku zavadzat do bytu tri fazy , treba si najskor preverit , ci ma v skrinke na chodbe vsetky tri , volakedy sa to robilo na preskacku , na poschodi sa vyviedli na svorku len dva kable , samozrejme da sa aj ta tretia , len je to viac otravne ju do svorky dotiahnut , ale aj to sa da.. len treba chciet
p.s. Pozdrav pre "COLO " , fajn obchod , vsetko bez problemov , dik ,, :)
0

Lukino55555
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 100
Dátum registrácie: 20 Aug 2017, 16:10
Vek: 28

Re: bytový rozvádzač z TN-C na TN-S

Príspevok od používateľa Lukino55555 » 01 Feb 2018, 05:30

maher napísal:neviem načo sú niekomu v paneláku 3 fázy
je tu snaha energetických spoločností zaviesť platbu podľa veľkosti hl. ističa a myslím, že sa im to podarí zaviesť, potom sa ľudia budú zbavovať 3fázových prípojok
Nebudu. V súčastnosti sa robia trojfázové prípojky. Napriklad na to ze potom tu ludia vyplakavaju ze si nemôžu dať indukcne dosky a podobne.
0

alois

Re: bytový rozvádzač z TN-C na TN-S

Príspevok od používateľa alois » 01 Feb 2018, 06:51

Nedávaj v paneláku prepäťovky do bytu. Poznáš stav bleskozvodovej sústavy, jej prepojenie na PEN a.t.ď.?

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: bytový rozvádzač z TN-C na TN-S

Príspevok od používateľa Merak » 01 Feb 2018, 08:19

Ale prepäťovky môžem dať aj kvôli zvedeniu naindukovaného napätia na vedení.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

OM5NU
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 55
Dátum registrácie: 18 Júl 2006, 00:00
Bydlisko: Uhrovec
Vek: 52

Re: bytový rozvádzač z TN-C na TN-S

Príspevok od používateľa OM5NU » 05 Feb 2018, 14:44

Merak napísal:"A nezabudnúť spolu s prívodným káblom aj na CY16mm2 ž/z ako súčasť ekvipotenciálneho pospájania proti blesku."

myslím že toto v paneláku až tak nevyužije - vlastná skúsenosť
Na paneláky je nejaká výnimka z normy?
0

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok