Výmena rozvádzača v paneláku
Zdravím, chystáme sa prerábať elektroinštaláciu, v starom byte ešte s hliníkom vnútri Vedel by mi niekto poradiť aký dať hlavný vypínač? V stupačke pred elektromerom je len 1fazova 20 A starina. Chcem tam pritiahnut privod 5x6 (uz na svorky za elektromer) (ak by v buducnosti menili stupacku a mali sme s tym pokoj). Len neviem aby s tym pri revízii nebol problem, ci hlavny vypinac v byte moze presahovat Ampere, kedze klasicke su 25A, alebo sa moze pouzit klasicky 20B/3 (zatial by som pripojil iba jednu fazu cez neho). A este ci sa niekto nevyzna v tom kde je nutne pouzit prud. chránic (kupelna zasuvky samozrejme bez debaty), alebo pouzit jeden hlavny chranic hned za hl. vypinac. Díky vopred za odpoveď
0
Re: Výmena rozvádzača v paneláku
1. Prúdový chránič na VŠETKY zásuvkové obvody od roku 2007! Bola tu prednedávnom o tom dlhá diskusia aj s citáciou normy.
2. Detto diskusia o 5x6 do bytu aj s pospojovaním 1x16. Teraz si tam daj iba 1F odpínač (funkcia hl. vypínača) a istenie máš pri elektromeri.
3. Jeden prúdový chránič je O.K. v zmysle normy, ale kvôli jednej zásuvke vypadne všetko. Netreba až tak kruto šetriť. Použi viacero kombi chráničov s ističom a je to lepšie.
2. Detto diskusia o 5x6 do bytu aj s pospojovaním 1x16. Teraz si tam daj iba 1F odpínač (funkcia hl. vypínača) a istenie máš pri elektromeri.
3. Jeden prúdový chránič je O.K. v zmysle normy, ale kvôli jednej zásuvke vypadne všetko. Netreba až tak kruto šetriť. Použi viacero kombi chráničov s ističom a je to lepšie.
-
- Okoloidúci
- Príspevky: 2
- Dátum registrácie: 06 Feb 2018, 15:15
Re: Výmena rozvádzača v paneláku
Ako keby prúdový chránič padal každý deňalois napísal: kvôli jednej zásuvke vypadne všetko. Netreba až tak kruto šetriť.
0
Re: Výmena rozvádzača v paneláku
Jednofázový okruh, zariadenia stand by + chladnička z mrazákom v zásuvke. Kvôli zdroju od satelitu vytopená kuchyňa od mrazáku a chladničky.....ale napísal som, že jeden je O.K. v zmysle normy.
Alebo sa dá poradiť aj to, že zapoj to tak, ako to máš v elektroprojekte, nakoľko ten musíš dať revizákovi k východzej revízii a možno že aj na stavebný úrad s revíziou, pokiaľ to všetko nerobíš na čierno! Je iba na ňom, či tých 40€ má, alebo nie.
Odhliadnuc od faktu, že laik vie natiahnuť istič, ale nie hľadať poruchu pri výpadku.
Alebo sa dá poradiť aj to, že zapoj to tak, ako to máš v elektroprojekte, nakoľko ten musíš dať revizákovi k východzej revízii a možno že aj na stavebný úrad s revíziou, pokiaľ to všetko nerobíš na čierno! Je iba na ňom, či tých 40€ má, alebo nie.
Odhliadnuc od faktu, že laik vie natiahnuť istič, ale nie hľadať poruchu pri výpadku.
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 9 Odpovedí
- 1579 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Merak
-
- 6 Odpovedí
- 1622 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa 5ko
-
- 3 Odpovedí
- 679 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa ali_gi
-
- 1 Odpovedí
- 430 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa taphome
-
- 5 Odpovedí
- 750 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa enigma