Bytový rozvádzač Tnc - Chránič

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

jsturbo1994
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 27
Dátum registrácie: 10 Mar 2018, 17:57
Vek: 30

Bytový rozvádzač Tnc - Chránič

Príspevok od používateľa jsturbo1994 » 10 Mar 2018, 18:26

Dobrý deň . Mám na Vás otázku a to konkrétne jak zapojiť prúdový chránič v byte kde je Tnc sústava . Neviem akým spôsobom správne zapojiť chránič na svrokovnicu tak aby bola funkčnosť chrániča správna a bezpečná . Chránič bude iba pre kúpeľňu. Predpokladám že bude treba dotiahnuť do kúpelne klasický trojžilák 3*2,5mm. Čo je v poriadku keďže sa ide tiež prerábať. Poprosím vás teda ako to správne zapojiť a ako rozdeliť svorkovnice. Predstava je asi taká žeby kupelna bola zapojená podla tns a zvyšok sa neprerába keďže to už nie je možné takže zásuvky a svetlá ostávajú na tnc Poprosím Vás to len dokresliť/prekresliť obrázok v prílohe so správnym zapojením.Pekný deň

tému presunul a hlásenia uzavrel Merák 11.3.2018 o 13:51
Prílohy
zapojenie bez chrániča
zapojenie bez chrániča
Nový rozvádzač
Nový rozvádzač
Starý rozvádzač
Starý rozvádzač
0

Samanko
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1106
Dátum registrácie: 03 Máj 2013, 16:18
Bydlisko: Up there in the sky

Re: Bytový rozvádzač Tnc - Chránič

Príspevok od používateľa Samanko » 10 Mar 2018, 19:05

Zavolaj si elektrikara, rekonstrukcia kupelne si ovela vyzaduje viac, nez zapojit jeden rcd.

Bodka.
0
“Strong people don't put others down... They lift them up.“ Michal P. Watson.
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos

jsturbo1994
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 27
Dátum registrácie: 10 Mar 2018, 17:57
Vek: 30

Re: Bytový rozvádzač Tnc - Chránič

Príspevok od používateľa jsturbo1994 » 10 Mar 2018, 19:12

Čo viac si vyžaduje ? Na zásuvky a svetlo sa privedie nový kábel trojžilový kde bude zapojená kostra . Čo viac tam ešte treba ? V nových bytoch sme tahali inštalačky a nič viac tam nebolo . Iba čisto privedený samostatný prívd k zásuvkám ktoré boli smičkované a ku svetlám . Len skrine som ja nerobil preto sa pýtam tu . Nevidím v tom zmysel volať elektrikára kvôli jednej zásuvke v kúpeľni.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Bytový rozvádzač Tnc - Chránič

Príspevok od používateľa Merak » 10 Mar 2018, 19:38

Miestne uzemnené pospájanie.

Ten nový rozvádzač je iba pre kúpeľnu ?

Si nepopísal čo všetko za spotrebiče tam budú.

Máš elektro osvedčenie?

EDIT: v pôvodnom rozvádzači máš 5x 16A ističov, v novom sú už len štyri, z toho jeden 10A. Dôvod?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Bytový rozvádzač Tnc - Chránič

Príspevok od používateľa Drakoush » 10 Mar 2018, 19:46

Zhora alebo zdola bude prívod - fáza a PEN, z druhej strany berieš k obvodu - fázu, N. Z horného PEN potom potiahneš PE. Tým si spravil rozdelenie. Chrániču musí predchádzať príslušné istenie, pokiaľ teda chránič nie je kombinovaný.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

Používateľov profilový obrázok
Edgar
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2435
Dátum registrácie: 12 Aug 2013, 02:28
Bydlisko: Košice
Vek: 27

Re: Bytový rozvádzač Tnc - Chránič

Príspevok od používateľa Edgar » 10 Mar 2018, 19:50

Takto:
rozvadzac.png
0

jsturbo1994
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 27
Dátum registrácie: 10 Mar 2018, 17:57
Vek: 30

Re: Bytový rozvádzač Tnc - Chránič

Príspevok od používateľa jsturbo1994 » 10 Mar 2018, 20:27

Ďakujem
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Bytový rozvádzač Tnc - Chránič

Príspevok od používateľa Merak » 11 Mar 2018, 09:03

Edgar napísal:Takto:
rozvadzac.png
a čo svetelný okruh? ten si vynechal?
EDIT: v tomto prípade modrým N vodičom do RCD môžeš ísť priamo aj z PEN zbernice, nemusíš tam dávať N zbernicu
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Bytový rozvádzač Tnc - Chránič

Príspevok od používateľa Merak » 11 Mar 2018, 10:32

to jsturbo1994:

1. - zistiť existujúce okruhy, v starom rozvádzači máš 5 vývodov, predpokladám, že sú to tieto:
- 1x svetlo v BJ (1,5mm2 Al)
- 1x svetlo v ostatnom byte (1,5mm2 Al)
- 1x zásuvka BJ (2,5mm2 Al)
- 2x zásuvky v ostatnom byte (2,5mm2 Al)

2. - zistiť prierezy vodičov existujúcich okruhov, ktoré ostanú po prerábke BJ

3. - zistiť aké spotrebiče a ich príkony budú používané v BJ (práčka, sušička, radiátor, fén, svetlá, ventilátory, ...)

4. - podľa doposiaľ zistených informácií navrhnúť okruhy, istenia a vedenia do BJ podľa platnej normy STN 33 2130:1983

5. - navrhnúť rozmiestnenie zásuviek, vypínačov, svetiel, ventilátorov v BJ podľa platnej normy STN 33 2000-7-701:2007

6. - navrhnúť miestne uzemnené pospájanie vodivých neživých častí BJ

7. - navrhnúť rozvádzač podľa doposiaľ zistených informácií a podľa platného súboru noriem STN EN 61439

8. - odpojiť existujúce okruhy BJ a môžeš pustiť do prerábky elektro inštalácie BJ

9. - po prerábke môžeš osadiť a zapojiť zásuvky, vypínače, svetlá, ventilátory, .....

10. - vyrobiť, osadiť a zapojiť nový rozvádzač

11. - pred uvedením do prevádzky zavolať revízneho technika, nech zreviduje elektro inštaláciu

moje pripomienky:

- podľa prierezov existujúcich okruhov v ostatnom byte navrhnúť istenie:
6A pre 1,5mm2 Al
10A pre 2,5mm2 Al
16A pre 4mm2 Al

- všetko v BJ musí ísť cez RCD, teda aj svetlo, ventilátory

- do štandardných mostíkov v rozvádzači nesmieš priamo zapájať Al vodiče, lebo skrutky ti ich pri doťahovaní odstrihnú, musíš dať nejakú podložku medzi skrutku a Al vodič

- pri navrhovaní okruhov a istení sa vyhni takýmto problémom:
https://www.modrastrecha.sk/forum/elekt ... den-istic/

aby si sa vyhol akýmkoľvek problémom, nezabudni na projekt elektro inštalácie od projektanta, podľa ktorého sa bude robiť prerábka elektro inštalácie

ak som na niečo zabudol, kolegovia ma opravia alebo doplnia

s pozdravom Merák

P.S.: dopĺňam náčrt rozvádzača.
Prílohy
IMG_20180311_104237.jpg
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

alois

Re: Bytový rozvádzač Tnc - Chránič

Príspevok od používateľa alois » 11 Mar 2018, 14:55

jsturbo1994: mal si začať s tým, že:
1. robím si to pre seba, viem ťahať kábel a nebudem robiť revíziu....som "tieželektrikár" a videl som to už. V tom prípade je hanba, že sa pýtaš ako zapojiť chránič. To musí vedieť 21ka zo sna!
2. robím si to pre seba, viem ťahať kábel a budem robiť revíziu...

Ak je to partizánčina sám sebe bez papiera, tak schéma ako ti nakreslili. Na svetlo ti stačí 6A istič.

Ak je to revízia, tak projekt, lebo ten nemáš.
1. Ak projekt, tak už podľa novej STN = svetlo aj zásuvky cez prúdový chránič.
2. K projektu a revízii vyhlásenie zhody kusového výrobku - malý rozvádzač, revizák by to mal dostať k revízii.

a.t.ď.

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Bytový rozvádzač Tnc - Chránič

Príspevok od používateľa Drakoush » 11 Mar 2018, 19:51

A samozrejme fórum svetelektro.com, ani jeho členovia NEPREBERAJÚ zodpovednosť za prípadné škody na majetku, usmrtenie, alebo poistnú udalosť. Všetky práce na VTZE robíš výhradne na vlastnú zodpovednosť :)
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

Lukino55555
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 100
Dátum registrácie: 20 Aug 2017, 16:10
Vek: 28

Re: Bytový rozvádzač Tnc - Chránič

Príspevok od používateľa Lukino55555 » 11 Mar 2018, 20:37

Sranda na inom fire vam neporadili tak skusate dalej?.

Nevidite zmysel v tom volať elektrikara? Ten vam da vyhlaska 508/2009 ktora ustanovuje EZ nad 50V striedavych za vyhradene technicke zariadenie elektricke minimalne skupiny B na ktorom môžu pracovať iba osoby odborne a zdravotne spôsobilé. Teda min. paragraf 22.
0

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2493
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: Bytový rozvádzač Tnc - Chránič

Príspevok od používateľa Jirka84 » 11 Mar 2018, 21:42

Dělej podle svého svědomí -prajem pekný deň.
0
Naposledy upravil/-a Jirka84 v 13 Mar 2018, 10:22, upravené celkom 3 krát.
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Bytový rozvádzač Tnc - Chránič

Príspevok od používateľa Drakoush » 11 Mar 2018, 21:48

Lukino55555 napísal:Sranda na inom fire vam neporadili tak skusate dalej?.

Nevidite zmysel v tom volať elektrikara? Ten vam da vyhlaska 508/2009 ktora ustanovuje EZ nad 50V striedavych za vyhradene technicke zariadenie elektricke minimalne skupiny B na ktorom môžu pracovať iba osoby odborne a zdravotne spôsobilé. Teda min. paragraf 22.
Na druhej strane ruku na srdce... Koľko z vás tu zvára a má zváračský preukaz? Odpoveď si nechajte každý pre seba.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

Používateľov profilový obrázok
Edgar
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2435
Dátum registrácie: 12 Aug 2013, 02:28
Bydlisko: Košice
Vek: 27

Re: Bytový rozvádzač Tnc - Chránič

Príspevok od používateľa Edgar » 11 Mar 2018, 23:34

Ja už naozaj nerozumiem o čo tu poniektorým ide. Rovno treba zrušiť celú sekciu "Silnoprúdová elektrotechnika", lebo namiesto adekvátnych odpovedí sú tu skoro vždy odpovede typu "zavolaj elektrikára" a podobne. Potom rovno v sekcii o počítačoch môžeme na každú tému odpovedať "odnes to do PC servisu", v auto-moto elektronike môžeme odpovedať "odnes to autoservisu" a tak ďalej. Stráca to tu zmysel...
0

zolob
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 22
Dátum registrácie: 13 Feb 2008, 00:00

Re: Bytový rozvádzač Tnc - Chránič

Príspevok od používateľa zolob » 12 Mar 2018, 03:18

Takto to budeš mať v poriadku.
...ak niečo pošli mi správu.
Prílohy
IMG_20180310_173023313.jpg
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Bytový rozvádzač Tnc - Chránič

Príspevok od používateľa Merak » 12 Mar 2018, 07:20

zolob:

ani moc v poriadku to mať nebude, lebo mu tam chýba istič pre svetlo v kúpeľni, či aj ty si toho názoru, že aj svetlo sa dá ťahať z 16A ističa?
ja len dúfam, že tam nebude mať radiátor, práčku a aj sušičku v tej kúpeľni, bo napájať to z jedného ističa by bola sranda, asi ako tu:

https://www.modrastrecha.sk/forum/elekt ... den-istic/
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2493
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: Bytový rozvádzač Tnc - Chránič

Príspevok od používateľa Jirka84 » 12 Mar 2018, 09:53

JE TO MARNÉ, JE TO MARNÉ, JE TO MARNÉ...
:roll:
0
Naposledy upravil/-a Jirka84 v 13 Mar 2018, 11:01, upravené celkom 2 krát.
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:

jsturbo1994
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 27
Dátum registrácie: 10 Mar 2018, 17:57
Vek: 30

Re: Bytový rozvádzač Tnc - Chránič

Príspevok od používateľa jsturbo1994 » 12 Mar 2018, 12:50

V kupelni bude len pracka ziadny iny vykonovy spotrebič ani ohrievač ani nič podobne . Takže ano stači mi 16A privod do kupelky. Riešil som to z elektrikarom vedľa a on to ma zapojene tak ako som dal v druhom nakrese. Pospajnie neriesil lebo vanicku ma plastovu . Takže ta ma cisto riesene len cez jedn chranič a jedne istič. Poriešim to tak ako on a to jest že hned vedla je zachod urobia sa znižene stropy a na zachode bude montažny otvor kde budu krabičky odkial pôjdu jednotlive vyvody.V zachode je suchsie prostredie takže to je lepšie. V kupelni teda bude ventilator s dobehom na casovy spinac s tlacidlom pri dverach, jedno svetlo a dve zasuvky z toho jedna na pračku. Nič viac tam nebude.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Bytový rozvádzač Tnc - Chránič

Príspevok od používateľa Merak » 12 Mar 2018, 12:54

No nezabudni, že na svetlo a ventilátory potrebuješ 10A istič a ten tiež musí ísť cez RCD. A to ti tam chýba.

P.S.: k tomu pospájaniu - aj vodovodné batérie má plastové? Ako bolo riešené pôvodné pospájanie?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok