Dilema s elektrickým sporákom

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

kVA
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 39
Dátum registrácie: 14 Jan 2018, 20:24

Dilema s elektrickým sporákom

Príspevok od používateľa kVA » 01 Apr 2018, 18:34

Dobrý deň,

Potreboval by som poradiť. Chystám si veci na prerábku bytu a chcel by som elektrický sporák. Len bojím sa toho že jedna fáza na ktorú je byt pripojený by ten sporák aj s ostatnými spotrebičmi neutiahla. Proste že ten sporák bude cez :D

A taktiež by som chcel vedieť v čom je rozdiel keď sporák pripojím len na 230V alebo 400V.

Poradíte mi? koľko utiahne jedna fáza? či je to už veľa keď k tomu všetkému pripojím sporák.

Ďakujem za rady :)
0

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2493
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: Dilema s elektrickým sporákom

Príspevok od používateľa Jirka84 » 01 Apr 2018, 19:20

Toto téma se tady už několikrát probíralo, škoda žes nehledal vpravo vedle okénka "registrovat".
Trochu ale k Tvému problému.
Nejprve: nevíme, jaký máš hlavní jistič, jaký výkon bude mít sporák, kolik lidí vlastně bude současně potřebovat v dané chvíli příkon pro zapnutí příslušných spotřebičů současně atd.,atd.
Pokud jsi lajk, tak si aspoň spočítej podle hlavního jističe u elektroměru maximální možný příkon pro byt (podle Ohmova zákona).
Pokud jsi z oboru elektro, tak to jistě už víš, jaký máš jistiš a jaký příkon můžeš využít pro celý byt.

Zkus teda položit komplexní otázku, ať se tady nebavíme na x stránek .
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:

romiadam
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4416
Dátum registrácie: 09 Apr 2008, 00:00
Bydlisko: Wicklow, Irsko
Vek: 47

Re: Dilema s elektrickým sporákom

Príspevok od používateľa romiadam » 01 Apr 2018, 19:49

Neidem ti radit, lebo ako pisal Jirka84 zavisi to od tvojej spotreby, co budes kedy naraz zapinat.

Ale ako priklad ti tu uvediem moj dom tu v IRL ktory je na jednej faze.

Mam (najvykonnejsie spotrebice) umyvacku, pracku, susicku, rychlovarnu konvicu, mikrovlnku, el. indukcny sporak (ma regulaciu ze max prud neprekroci 20A- ma samostatny istic 32A) chladnicku (ta ma len okolo 100W - s invertorom), zehlicku a este elektricku prietokovu sprchu 8,5kW ten ma samostatny istic 32A. Vsetko okrem prietokovej sprchy a indukcneho sporaku je v zasuvkach s isticom 20A. Pocas bezneho pouzivania spotrebicov (nerobil som podrobny prieskum kedy je co zapojene) ani raz mi nevyskocil istic. Zasuvky maju istice 20A. Hlavny istic je 63A. Svetelne istice su na 10A

Takze tolko k mojmu jednofazovemu pripojeniu.
20180401_185028-1.jpg
0
Prepáčte mi za diakritiku a preklepy - väčšinou píšem z mobilu a ENG klavesnice.
(výroky nemenovaného člena fóra:) ...základy elektrotechniky ovládam dokonale, tak napr. taký tyristor neviem ako presne funguje

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2493
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: Dilema s elektrickým sporákom

Príspevok od používateľa Jirka84 » 01 Apr 2018, 20:05

Romi...,
pokud nebydlíš na Slovensku nebo v Česku, tak asi ani neznáš předpisy naše. Proč to píšu:
Naše (společné) normy EU (STN i ČSN) povolují zásuvkové okruhy jistit max 16A, hlavní jistič je před elektroměrem standardně max 25A/B (jedno jestli 1 nebo 3 fázový). To platí pro rodinné domy i byty . Pokud někdo potřebuje vyšší rezervovaný příkon, tak si MUSÍ za každou ampéru připlatit.
Na 16A jistič může připojit max P=230*16=3680W činného wýkonu. Také zásuvky jsou konstrukčně pouze na 16A, vypínače na 10A, atd...
Proto jsem se zmínil hlavně o těch limitech, které musíme respektovat.
Pokud dobře vidím, tak máš dokonce jističe na vypnutí L+N . To se u nás NEMUSÍ.:wink:
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:

romiadam
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4416
Dátum registrácie: 09 Apr 2008, 00:00
Bydlisko: Wicklow, Irsko
Vek: 47

Re: Dilema s elektrickým sporákom

Príspevok od používateľa romiadam » 01 Apr 2018, 20:37

To mas pravdu, predpisy nepoznam, ale viem len ze nasi na SK maju tiez 16A a svetelne 10A
Skor som mu to uviedol pre predstavu, ze ako to mam zapojene a ze to nevyhadzuje. Na druhej strane rozdiel tych 4A moze urobit vela.
Uz ten prispevok nebudem mazat. Necham to uz tam.
0
Prepáčte mi za diakritiku a preklepy - väčšinou píšem z mobilu a ENG klavesnice.
(výroky nemenovaného člena fóra:) ...základy elektrotechniky ovládam dokonale, tak napr. taký tyristor neviem ako presne funguje

kVA
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 39
Dátum registrácie: 14 Jan 2018, 20:24

Re: Dilema s elektrickým sporákom

Príspevok od používateľa kVA » 01 Apr 2018, 20:51

Hlavny privod isteny 25A 1F na chodbe a 20A bude v rozvadzaci v byte

2izbovy byt

2x TV 140W a 120W
vysávac 2100W
mikrovlnka 1150W
kanvica 2400W
chladnicka 100W
pracka 2300W

A + take somarinky ako tlaciaren, ruter, 2x notebook, a ine :)
S tohoto ide nonstop chladnicka a dajme tomu TV

Istenie pre svetelne obvody 10A svetelne obvody su:
1.jedna uzba
2.druha izba
3.kuchyna
4.kupelna
istenie pre zasuvkové obvody 16A
1.jedna uzba
2.druha izba
3.chladnicka
4.predpokladany sporak
5.zasuvky premikrovlnku, kanvicu a ine
6.pracka
7.ine zasuvky na fen a ine

vsetky casti bytu na prudovy chranic
1. prudovy: izba 1
2. prudovy: izba 2 + chodba
3. prudovy: kuchyna
4. prudovy: Kupelna s WC

Co sa tyka sporaku vykonovo a vobec ze aky by som chcel tak to nemam ani sajnu

prikladam aj pribliznu schemu elektroinstalacie
Prílohy
Byt - elektrika.png
0

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Dilema s elektrickým sporákom

Príspevok od používateľa Drakoush » 01 Apr 2018, 20:51

Všimni si jeden rozdiel...
Ty máš na prívode 64A istič.
V panelákovom byte je 15? 20A?
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

kVA
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 39
Dátum registrácie: 14 Jan 2018, 20:24

Re: Dilema s elektrickým sporákom

Príspevok od používateľa kVA » 01 Apr 2018, 20:57

v byte je 25A hlavny na privode
0

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Dilema s elektrickým sporákom

Príspevok od používateľa Drakoush » 01 Apr 2018, 21:00

No, dokonca.
A romiadam má na prívode 63A.

Laicky povedané, ak chceš elektrikou kúriť a variť, potrebuješ k tomu aj správne dimenzovanú prípojku. 25A istič máme my na dom, kde sa kúri aj varí plynom. A ešte aj to trojfázka.

Problémom u Teba nebude to, že by Ti to neutiahlo - malo by, ale ak pôjde pračka, umývačka, rúra a nedajboh aj sporák, bude katastrofa. Ale javy budú skôr náhodné, elektrikári vedia, prečo ;)
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

kVA
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 39
Dátum registrácie: 14 Jan 2018, 20:24

Re: Dilema s elektrickým sporákom

Príspevok od používateľa kVA » 01 Apr 2018, 21:10

jedine co moze ist naraz bude pracka a celkovo sporak s rurov. to sa stava ze sa vary a aj perie. ale sam neviem ci dat elektricky sporak ci nekaslat na to a zavolam plynarov nak mi spravia potrubie a popripade dam kombinovany :D

ale jediny dovod preco chcem elektricky sporaj je ze ani neviem preco ale plyn nemam velmi v laske vies co ak vybuchne :D pravda ze elektrika moze zacat horiet ale vybuch je horsi :D

tak sam neviem
0

Samanko
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1106
Dátum registrácie: 03 Máj 2013, 16:18
Bydlisko: Up there in the sky

Re: Dilema s elektrickým sporákom

Príspevok od používateľa Samanko » 01 Apr 2018, 21:24

Romi, tych 63A mas pri elektromeri ? Lebo sa mi to velmi nezda...
0
“Strong people don't put others down... They lift them up.“ Michal P. Watson.
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos

alidedko
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 3963
Dátum registrácie: 04 Feb 2013, 22:04
Bydlisko: U alibabky v Poprade
Vek: 32

Re: Dilema s elektrickým sporákom

Príspevok od používateľa alidedko » 01 Apr 2018, 21:30

Ale ved na prvej pozicii je len vypinac, nie istic :)
0
Motto: Nikto nie je tak velky, aby sa nevosiel do truhly.

Samanko
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1106
Dátum registrácie: 03 Máj 2013, 16:18
Bydlisko: Up there in the sky

Re: Dilema s elektrickým sporákom

Príspevok od používateľa Samanko » 01 Apr 2018, 21:32

Prave preto som sa to pytam.
0
“Strong people don't put others down... They lift them up.“ Michal P. Watson.
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos

alidedko
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 3963
Dátum registrácie: 04 Feb 2013, 22:04
Bydlisko: U alibabky v Poprade
Vek: 32

Re: Dilema s elektrickým sporákom

Príspevok od používateľa alidedko » 01 Apr 2018, 21:33

Ja len Drakovi :)
0
Motto: Nikto nie je tak velky, aby sa nevosiel do truhly.

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Dilema s elektrickým sporákom

Príspevok od používateľa Drakoush » 01 Apr 2018, 21:42

Sledujete youtubera "photonicinduction"? Dosť často dáva videá, ako odpaluje rôzne veci VN a bavká sa... V jednom videu prezradil, že zásuvka na jeho pokusy má 100A istič, predpokladám, že ako elektrikár by tam nepchal takú hodnotu, keby mal na prívode nejakú 25ku :D
A ak ma zdanie neklame, v UK sa najčastejšie kúri elektrinou, takže tých 63A je relatívne v norme, keďže je to jednofáza. Kto kúri elektrikou aj u nás a nechce tri, má tiež 32 až 63A istič.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Dilema s elektrickým sporákom

Príspevok od používateľa Merak » 01 Apr 2018, 22:17

Ahoj, ja mám síce do bytu trojfázu dotiahnutú, no 4 mesačným meraním som zistil, že moje odoberané maximum je 25,5A.
Na elektriku mám práčku, rúru, varnú dosku, mikrovlnku, kanvicu a ostatné domáce spotrebiče.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

kVA
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 39
Dátum registrácie: 14 Jan 2018, 20:24

Re: Dilema s elektrickým sporákom

Príspevok od používateľa kVA » 01 Apr 2018, 22:21

tak ako mi poradis. mohol by som zakvacit k tomu vsetkemu elektricky sporak?

-- Spojený príspevok 01 Apr 2018, 22:27 --

nechcem neviem aky sporak. stacilo by mi aj nieco taketo https://www.alza.sk/electrolux-ekc-5115 ... 02.htm?o=6 istil by som to 16A isticom. len sa obavam ze to nezvladne ta jedna faza... a ked som zistoval kolko chcu elektrarne za navysenie faz tak ma to hned preslo. 108e pre nich ako rozdiel tych dvoch faz vymena hodin 50e.
0

alidedko
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 3963
Dátum registrácie: 04 Feb 2013, 22:04
Bydlisko: U alibabky v Poprade
Vek: 32

Re: Dilema s elektrickým sporákom

Príspevok od používateľa alidedko » 01 Apr 2018, 22:33

7,8kW :D

Tam, priatelu, jedna faza s istenim 16A nepostaci.
0
Motto: Nikto nie je tak velky, aby sa nevosiel do truhly.

romiadam
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4416
Dátum registrácie: 09 Apr 2008, 00:00
Bydlisko: Wicklow, Irsko
Vek: 47

Re: Dilema s elektrickým sporákom

Príspevok od používateľa romiadam » 01 Apr 2018, 22:35

Samanko,

Za elektromerom.

Takto vyzera elektromer. Je zabudovany do steny na boku domu z vonka. Ten kabel co ide zdola je privod z ulice a ide do tej ciernej krabicky (asi poistky, je to zablonbovane) potom elektromer a ide to potom do isticovej skrinky do domu nad vchodovymi dverami. Ten cierny kabel je PEN. :biggrin: To ten elektrikar co to robil asi nemal zelenozltu pasku tak tam asi natrepal co mal - ciernu. :biggrin:
20180401_210159.jpg
Dom stavany v r. 1996 (bungalov 2 izby + obyvacka a kuchyna a WC s kupelnou). Neviem ake su predpisy dnes.

Ten 63A istic tam bude asi preto lebo som mal povodne sporak 2x 1800W + 2x2200W klasicke platne. Preto na tu zasuvku je 32A istic. A este preto lebo v dome bol uz tiez naistalovany prieokovy ohrievac - sprcha 8500W.

Kurit sa v tomto dome nekurilo elektrikou, ale elektrikou sa hlavne kuri v najomnych domoch alebo bytoch, nakolko to plati najomca. Býval som v takom. Ked som kuril bolo teplo, ked sa to vyplo za par minut som citil chlad.
0
Prepáčte mi za diakritiku a preklepy - väčšinou píšem z mobilu a ENG klavesnice.
(výroky nemenovaného člena fóra:) ...základy elektrotechniky ovládam dokonale, tak napr. taký tyristor neviem ako presne funguje

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Dilema s elektrickým sporákom

Príspevok od používateľa Merak » 02 Apr 2018, 00:20

kVA - nechaj si to zapojené na jednu fázu na 25A istič. Ale pre istotu si natiahni 5-žilový kábel od elektromera do bytu a nechaj si miesto na úpravu bytového rozvádzača. Ak to nebude stíhať, dáš si spraviť trojfázové odberné miesto a v byte si už iba upravíš rozvádzač tak, aby boli fázy rovnomerne zaťažené.

P.S.: čo si predstavuješ pod pojmom elektrický sporák? Je to rúra či varná doska? Alebo oboje?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok