Rozdiel medzi sieťou TN-S a TN-C-S

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

Majo242
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 4
Dátum registrácie: 07 Apr 2018, 10:11

Rozdiel medzi sieťou TN-S a TN-C-S

Príspevok od používateľa Majo242 » 07 Apr 2018, 10:23

Ahojte potreboval by som poradiť. Kedy sa domáca rozvodová sieť považuje za TN-S. Je mi jasné že tam poznáme vodiče N a PE ale ako je to s tými vodičmi sú privedené priamo z distribučnej siete ? alebo sú rozdelené napr. v HDR ? Ak by boli rozdelené v HDR je to už TN-C-S ? Ďakujem za vaše rady.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Rozdel medzi sieťou TN-S a TN-C-S

Príspevok od používateľa Merak » 07 Apr 2018, 10:30

Ako píšeš, pokiaľ sa v sieti nachádza vodič PEN, PE a N, tak ide o sieť TN-C-S.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Majo242
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 4
Dátum registrácie: 07 Apr 2018, 10:11

Re: Rozdel medzi sieťou TN-S a TN-C-S

Príspevok od používateľa Majo242 » 07 Apr 2018, 11:13

Ďakujem za odpoveď. Ale mam ešte otázku kedy sa sieť považuje za TN-S ? V tedy ak je z distribučnej sieti privedené aj N aj PE ? Zatiaľ som to nikde nevidel. Za posledný rok som videl asi 20 elektromerových rozvádzačov no všade bolo len PEN.
0

Samanko
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1106
Dátum registrácie: 03 Máj 2013, 16:18
Bydlisko: Up there in the sky

Re: Rozdel medzi sieťou TN-S a TN-C-S

Príspevok od používateľa Samanko » 07 Apr 2018, 11:43

Priklad domovej pripojky:

1. Z distribucnej siete je z rozpojovacej istiacej skrine PRIS urobena odbocka zpravidla 4 zilovym kablom do konkretneho RE. Toto je TN-C.
2. V elektromerovom rozvadzaci RE je na privod dovedeny ten 4 zilovy kabel z PRIS ale vyvod je uz 5 zilovy kabel do RH v tvojom dome. Toto je siet TN-C-S.
3. Do tvojho elektromeroveho rozvadzaca prichadza teda uz 5 zilovy kabel z RE, toto je siet TN-S. Vsetky obvody vystupujuce z tohto rozvadzaca uz musia byt TN-S. Posledny mozny bod rozdelenia siete (bod TN-C-S) je v domovej a bytovej vystavbe urceny hlavny domovy alebo bytovy rozvadzac. Teda keby z RE pokracoval 4 vodicovy kabel do RH, tak v RE je siet TN-C a v RH je TN-C-S.
0
“Strong people don't put others down... They lift them up.“ Michal P. Watson.
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Rozdel medzi sieťou TN-S a TN-C-S

Príspevok od používateľa Merak » 07 Apr 2018, 13:23

Sieť TN-S je taká, kde už od distribučného transformátora vedieš 5 vodičov.
Napríklad ako u nás v datacetrách.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Majo242
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 4
Dátum registrácie: 07 Apr 2018, 10:11

Re: Rozdiel medzi sieťou TN-S a TN-C-S

Príspevok od používateľa Majo242 » 07 Apr 2018, 19:43

Ďakujem moc krát.

-- Spojený príspevok 07 Apr 2018, 19:54 --

Ešte by som mal dve otázky :) . Ak urobím bod rozdelenia v domovom rozvádzači môžem potom vodič PE pospájať s kovovými predmetmi napr. ústredné kúrenie ? ..... a ako to je ak je v dome urobené uzemnenie to sa potom normálne pripája po bode rozdelenia na vodič PE ?
ďakujem.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Rozdiel medzi sieťou TN-S a TN-C-S

Príspevok od používateľa Merak » 07 Apr 2018, 22:11

Kovové potrubie je už niekde pospájané s PEN?
Uzemnenie sa pripája na bod rozdelenia, pokiaľ je v dome spravený bod rozdelenia.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

alois

Re: Rozdiel medzi sieťou TN-S a TN-C-S

Príspevok od používateľa alois » 08 Apr 2018, 06:18

Majo242: ...........Za posledný rok som videl asi 20 elektromerových rozvádzačov no všade bolo len PEN..........
Takže si elektrikárov učeň, alebo elektrikár.

http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/c ... n-s--15044



Z toho by si si mal uvedomiť, že síce ti bola odpovedaná "strohá" pravda, ale na reálne pospojovanie si to vyžaduje vedieť viac o celistvosti potrubí, uložení vedení médií v dome a prepojeniach na demontovateľných spojoch.

Majo242
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 4
Dátum registrácie: 07 Apr 2018, 10:11

Re: Rozdiel medzi sieťou TN-S a TN-C-S

Príspevok od používateľa Majo242 » 08 Apr 2018, 08:14

Merak: ........ myslel som vodič PE prepojiť napr. s kúrením prípadne nejaká kovová konštrukcia .....veď je to podobné ako uzemnený bojler.

alois: ............. ER som videl a upravoval pri doplnení vývodového ističa čo sa robí pri fotovoltaike.... tento článok som už čítal pred tým ako som vytvoril forum no odpoveď na moje otázky som nedostal
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Rozdiel medzi sieťou TN-S a TN-C-S

Príspevok od používateľa Merak » 08 Apr 2018, 08:32

Veď preto sa pýtam, či to už niekde nie je uzemnené to potrubie a tak.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

alois

Re: Rozdiel medzi sieťou TN-S a TN-C-S

Príspevok od používateľa alois » 09 Apr 2018, 07:28

Iba tak na okraj - PEN k bojleru by sa mal ťahať z HUS a vtedy to je to princíp ochrany pospojovaním. Nebavíme sa o "uzemnení" ako takom.

A fotovoltika, tam sa za jednokvadrant vymení dvojkvadrant (alebo štvorkvadrant) a za sa namontuje istič 1F, alebo 3F + sledovanie výpadku siete. Ale zásady pospojovanie, prepäťoviek AC aj DC sú rovnaké ako u iných inštalácií.

kamilko
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 269
Dátum registrácie: 21 Okt 2017, 14:07
Bydlisko: kosice

Re: Rozdiel medzi sieťou TN-S a TN-C-S

Príspevok od používateľa kamilko » 09 Apr 2018, 08:14

Jasne ze v ER bude len PEN kto by zakopaval zemniaci pas ked nemusis a platil 5zilovy kabel z ER do RH.
Okrem toho pri rozdeleni v RH na PE a N, by si na PE mal pripojit drat s HUS.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Rozdiel medzi sieťou TN-S a TN-C-S

Príspevok od používateľa Merak » 09 Apr 2018, 08:56

prečo by si mal v RH na PE pripojovať drôt z HUS?
stačí PE prepojiť s HUS čisto v dome.
a keď máš RE s prevedením TN-C-S, s prevedením TN-S na výstupe? aj vtedy budeš ťahať 4 žilový kábel do domu?
tiež si jeden z tých, ktorí nemajú problém na PE svorku zapojiť PEN vodič?

EDIT: pridávam fotky
Prílohy
IMG_20180407_123139.jpg
IMG_20180407_123146.jpg
IMG_20180407_123150.jpg
IMG_20180407_123352.jpg
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok