Mozem pouzit pre 3RD koeficient sucastnosti B=0.66?

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

Patriky
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 377
Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom

Mozem pouzit pre 3RD koeficient sucastnosti B=0.66?

Príspevok od používateľa Patriky » 08 Apr 2018, 17:30

Riesim pripojku NN, kde je v plane osadit jeden skupinovy RE pre 3 odberatelov.
Jednotlive domy (3) sa budu pripajat z tohoto RE.
Mozem pouzit koeficinet sucastnosti B=0.66 podla 2130? 2130 ma v prilohe tabulku, ktora plati pre byty, a konkretne na 3 byty je koeficient sucastnosti 0,66.
Myslim si, ze ci dom, alebo byt je to jedno, pretoze max hl istic bude u vsetkych 3 domoch B25/3.
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Mozem pouzit pre 3RD koeficient sucastnosti B=0.66?

Príspevok od používateľa Merak » 08 Apr 2018, 17:33

Porovnávaj to podľa počtu izieb bytu.
Iné je, keď tam už je elektrické vykurovanie a ohrev vody.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Patriky
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 377
Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom

Re: Mozem pouzit pre 3RD koeficient sucastnosti B=0.66?

Príspevok od používateľa Patriky » 08 Apr 2018, 17:52

To budu tak 3-4 izbove domy a kurenie bude plynom. Max bude indukcna doska aj to nie vo vsetkych, a inak spotrebice bezne co najdej aj v byte.
Cize si myslim ze moze byt ci ?
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie