Zapojenie trafa nakrátko

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

Mego
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 771
Dátum registrácie: 07 Sep 2016, 12:07
Bydlisko: Svit
Vek: 31
Kontaktovať používateľa:

Zapojenie trafa nakrátko

Príspevok od používateľa Mego » 13 Apr 2018, 22:16

Zaujalo ma zapojenie trafa na krátko. To znamená, že výstupné vývody trafa sú spojené bezodporovou spojkou. Dotadiaľ to chápem. Aký to však má význam? Veď to je v podstate skrat nie? Či je to len niečo teoretické, o čom v praxi ani chýru ani slychu? Alebo niektoré špeciálne spotrebiče obsahujú trafo na krátko (azda zváračka?)

To isté, čo sa týka zapojenia trafa na prázdno. Ak to urobím v reálnom svete, nedôjde k akémusi nešťastiu?
0
Som skôr fyzik ako elektrotechnik.

Nestihne ťa nijaké nešťastie
a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma.
Lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe,
aby ťa chránili na tvojich cestách.
Na rukách ťa budú niesť,
aby si si neuderil nohu o kameň

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Zapojenie trafa nakrátko

Príspevok od používateľa Drakoush » 13 Apr 2018, 22:28

Zapojenie trafa nakrátko sa robí kvôli meraniam strát v železe.
Zapojenie trafa naprázdno je normálny jav.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

Používateľov profilový obrázok
misocko
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4317
Dátum registrácie: 14 Jún 2009, 00:00
Vek: 47

Re: Zapojenie trafa nakrátko

Príspevok od používateľa misocko » 13 Apr 2018, 22:38

ano, transformator nakratko sa pouziva iba na meranie - skus google "tansformator nakratko"
neviem o tom ze by nieco obsahovalo trafo vyslovene nakratko, existuju vsak transformatory na meranie prudu kde na sekundari je odpor malej hodnoty a meria sa ubytok na nom (mozno aj nejaka zvaracka)
naprazdno sa nesmu davat niektore transformatory prudu kde by mohlo na nezatazenom vystupe vzniknut vysoke napetie ktore by presiahlo izolacnu schopnost jeho vinutia, pripadne nejake VN tafa kde sa dava zataz proti prepetiu
0

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Zapojenie trafa nakrátko

Príspevok od používateľa Drakoush » 13 Apr 2018, 22:48

To už sú skôr špeciálne transformátory.
Rovnako trafo nakrátko je bežná vec pri odporovej zváračke, ale je to špeciálny trafák, ktorému to nevadí, teda do určitej miery, ako aj pri zváracom trafe.
Normálne bežné trafo v stave naprázdno neurobí nič.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

Mego
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 771
Dátum registrácie: 07 Sep 2016, 12:07
Bydlisko: Svit
Vek: 31
Kontaktovať používateľa:

Re: Zapojenie trafa nakrátko

Príspevok od používateľa Mego » 13 Apr 2018, 23:25

To je vcelku zaujimave, lebo primar magnetizuje sekundar a v sekundare teda napatie vznika aj naprazdno. Kde sa podeje? Ked je naprazdno, tak neni prud, to chapem, v podstate je to neuzatvoreny obvod. Predpokladam, ze sa meni na teplo asi? A jaky vyznam to vlastne ma?
0
Som skôr fyzik ako elektrotechnik.

Nestihne ťa nijaké nešťastie
a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma.
Lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe,
aby ťa chránili na tvojich cestách.
Na rukách ťa budú niesť,
aby si si neuderil nohu o kameň

romiadam
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4415
Dátum registrácie: 09 Apr 2008, 00:00
Bydlisko: Wicklow, Irsko
Vek: 47

Re: Zapojenie trafa nakrátko

Príspevok od používateľa romiadam » 14 Apr 2018, 01:07

....lebo primar zmagnetizuje zelezne jadro. V seKUNDAri :mrgreen: sa ti indukuje napatie a zacina tiect prud ale len vtedy ak tam pripojis zataz (odpor, ziarovku...popr. skrat ale to sa nerobi lebo trafak to nevydrzi dlho).
Ak tam nic nie je pripojene, (myslim nic, ani mostik ani filtrovaci kondenzator), tak tam nemas ziadne napatie, ziadny prud, nemas tam nic. Akonahle ty tam pripojis multimeter, uz je to zataz a uz zacina tiect malilinky prud a ty namerias napatie transformatora naprazdno.

Ak mas primar transformatora pripojeny na 230V a na sekundari nic nie je, tak zistis ze tam tiecie maly prud. Ten vykon co ti to spotrebuva su vlastne straty transformatora naprazdno.

Preto sa neda z transformatora vyrobit perpetum mobile (na youtube su to odrby), lebo aj ked ty na sekundari nic nedoberas, primar ti vzdy nieco spotrebuje na straty. Myslim ze straty na transformatore su zavisle na velkosti odoberaneho prudu na sekundari, ale uz si to zo skoly nepamatam. To si uz nastuduj.

Snad ti to takto staci...

EDIT:14 Mar 18 14:24
Ano mata pravdu, napatie tam je ale nie je tam prud. Som si to neuvedomil...
0
Naposledy upravil/-a romiadam v 14 Apr 2018, 15:25, upravené celkom 1 krát.
Prepáčte mi za diakritiku a preklepy - väčšinou píšem z mobilu a ENG klavesnice.
(výroky nemenovaného člena fóra:) ...základy elektrotechniky ovládam dokonale, tak napr. taký tyristor neviem ako presne funguje

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Zapojenie trafa nakrátko

Príspevok od používateľa Drakoush » 14 Apr 2018, 09:26

Nezdá sa mi, že by tam naprázdno nebolo nič, to možno tak trafo na východe dokáže :mrgreen:
Napätie naprázdno tam predsa musí byť stále, nie?
Veď logicky, keby tam v stave "absolútneho nekonečného odporu" nič nebolo (žiadny odpor v zmysle nulovej vodivosti) - teraz sa bavíme o napätí, teda Rz = obrátená 8 a U=0V, tak keby si pripojil záťaž, teda Rz by si znížil na nejakú hodnotu, povedzme 1R, tak by ním netiekol žiadny prúd, lebo napätie, teda rozdiel potenciálov je rovný nule - 0V.
Teraz aplikujeme jednoduchý vzorec - I=U/R, I=0/1, I=0.
Napätie naprázdno tam teda musí byť stále a to aj v ideálnom matematickom prostredí, teda keby sme zanedbali aj najmenšiu vodivosť vzduchu, v ktorom sú vývody trafa.

Ale nejdem to tvrdiť naisto, bolo by dobré, keby sa k tomu sofistikovane vyjadril napr. Dolfi, ten má elektrotechnickú matematiku v malíčku.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

breta1
Power user
Power user
Príspevky: 9330
Dátum registrácie: 06 Feb 2009, 00:00
Bydlisko: brno

Re: Zapojenie trafa nakrátko

Príspevok od používateľa breta1 » 14 Apr 2018, 09:47

Matematiku netřeba, samozřejmě že tam napětí naprázdno je, i s nulovým proudem.
Napětí je dáno převodem trafa p=Uprim/Usek
0

Používateľov profilový obrázok
juraj77
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1538
Dátum registrácie: 23 Sep 2012, 22:39
Bydlisko: Nitra
Vek: 44

Re: Zapojenie trafa nakrátko

Príspevok od používateľa juraj77 » 14 Apr 2018, 10:02

Mego.....
Prečo by sa to napatie malo niekde " podiať" ?

U= N * delta Fí/ delta t
Takže napatie na primári vytvorí indukčný tok v jadre podla tohto vzťahu
Rovnaký indukčný tok prechádza sekundárom a vytvorí napatie podla toho istého vzťahu....
Letmo si spomínam,že ked sa sekundár transformátoru dal na krátko, napatie primáru sa muselo znížiť ...

-- Spojený príspevok 14 Apr 2018, 09:30 --
Drakoush napísal:Zapojenie trafa nakrátko sa robí kvôli meraniam strát v železe.
Zapojenie trafa naprázdno je normálny jav.
strát vo vinutí : https://www.electrical4u.com/open-and-s ... ansformer/
0
" Bez vody si viem predstaviť život, ale bez internetu a počítača nie.."

Mego
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 771
Dátum registrácie: 07 Sep 2016, 12:07
Bydlisko: Svit
Vek: 31
Kontaktovať používateľa:

Re: Zapojenie trafa nakrátko

Príspevok od používateľa Mego » 14 Apr 2018, 13:27

Aha, uz asi chapem. Napatie je tam vzdy, to som si aj myslel. Rozdiel je len v prude. Teda na sekundare je prud 0. A na primare by za idealnych podmienok tiez mal byt nula, ale neni, pretoze vinutie ma svoj odpor a urcita energia sa mina na msgnetizovanie jadra. Spravne?
0
Som skôr fyzik ako elektrotechnik.

Nestihne ťa nijaké nešťastie
a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma.
Lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe,
aby ťa chránili na tvojich cestách.
Na rukách ťa budú niesť,
aby si si neuderil nohu o kameň

breta1
Power user
Power user
Príspevky: 9330
Dátum registrácie: 06 Feb 2009, 00:00
Bydlisko: brno

Re: Zapojenie trafa nakrátko

Príspevok od používateľa breta1 » 14 Apr 2018, 13:44

Je to vcelku správně.
Ale ten proud na primáru naprázdno neurčuje odpor primárního vinutí, ale magnetizační ztráty. I kdyby byl odpor nulový ze supravodiče (a to by bylo nejlepší), tak by primárem ten proud stejně tekl.
0

peterple
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2328
Dátum registrácie: 25 Jún 2013, 21:06
Bydlisko: Krajné
Vek: 57
Kontaktovať používateľa:

Re: Zapojenie trafa nakrátko

Príspevok od používateľa peterple » 14 Apr 2018, 17:51

Nemáš doma náhodou takéto zariadenie?
Obrázok
To je hneď praktická realizácia kedy pracuje transformátor nakrátko aj naprázdno(keď sa prepáli hrot). Ani v jednom prípade sa nič strašného nestane. Zvárací transformátor tiež pracuje v oboch režimoch. Dokiaľ nechytí oblúk ide naprázdno. Potom ide nakrátko a ak prilepíš elektródu tak to nakrátko je ešte lepšie, lebo oblúk má odpor a dosť veľký. Preto sa tam aj vytvára tak veľa tepla, že to taví aj železo.
0
Ukáž múdremu chybu a on sa ti poďakuje. Ukáž chybu hlupákovi a on sa urazí.

Dolfi
Power user
Power user
Príspevky: 11651
Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
Bydlisko: Prešporok (BA)
Vek: 71

Re: Zapojenie trafa nakrátko

Príspevok od používateľa Dolfi » 14 Apr 2018, 20:03

misocko napísal:... neviem o tom ze by nieco obsahovalo trafo vyslovene nakratko, existuju vsak transformatory na meranie prudu kde na sekundari je odpor malej hodnoty a meria sa ubytok na nom ...
To len na tých malých trafáčikoch do DPS: https://www.gme.sk/ac-1010 . No na tých "veľkých", kde primár je priamo kúsok zbernice, sa na sekundár rovno pripája striedavý ampérmeter, (5 alebo 1 A). Také trafo, ak ho nechceme zničiť, musíme vyskratovať, keď potrebujeme ampérmeter odstrániť.
0
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.

Mego
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 771
Dátum registrácie: 07 Sep 2016, 12:07
Bydlisko: Svit
Vek: 31
Kontaktovať používateľa:

Re: Zapojenie trafa nakrátko

Príspevok od používateľa Mego » 14 Apr 2018, 20:07

Nemám, ale chcel by som. Ja mám doma iba toto nešťastné zariadenie :( Obrázok Tam predpokladám že je len odporový vodič a maximálne dajaka poistka.

Čo sa týka zváračky, tak áno. Obluk má asi dosť pekný odpor, ale ak prilepí elektródu, tak to je v podstate spojené do skratu (čiže nakrátko). Je to celé vcelku zaujímavá problematika. Ďakujem chlapi za pomoc :applause:
0
Som skôr fyzik ako elektrotechnik.

Nestihne ťa nijaké nešťastie
a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma.
Lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe,
aby ťa chránili na tvojich cestách.
Na rukách ťa budú niesť,
aby si si neuderil nohu o kameň

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Zapojenie trafa nakrátko

Príspevok od používateľa Drakoush » 15 Apr 2018, 02:06

Pri zváračkách je to troška iné, pretože nepracujú nakrátko... Stav nakrátko je vtedy, keď je rozdiel potenciálu nulový (lepšie povedané blízky nule). Teda je tam tá "prepojka".
Pri zváračkách však napätie nulové nie je, pretože oblúk má svoj odpor a pomerne veľký relatívne k prepojke. A dobrým príkladom je zváračka s plochou VA charakteristikou (využíva ju metóda MIG, MAG, FCAW...), kde napätie naprázdno je rovné (v ideálnom svete) napätiu pod záťažou - pri zváraní. Mení sa iba prúd, ktorý je buď nulový, alebo daný ohmovým zákonom, kde U je napätie zcáracieho zdroja a R je daný priemerom odpor oblúku a čas v skrate. To je však už na dlhšiu debatu, lebo aj zváranie "céočkom" sa delí na určité oblasti, doma a v priemysle sa používa takmer výlučne skratová oblasť (prenos skratovou metódou), no v ťažkom priemysle sa využíva globulárna oblasť, oblasť rotujúcej žily a tam je to už o inom, pretože prídavný materiál sa už nedotýka zvarku. O tom zas môžeme poteoretizovať inokedy :)
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

breta1
Power user
Power user
Príspevky: 9330
Dátum registrácie: 06 Feb 2009, 00:00
Bydlisko: brno

Re: Zapojenie trafa nakrátko

Príspevok od používateľa breta1 » 15 Apr 2018, 10:29

Klasické staré střídavé svářečky nemají klasické trafo, ale rozptylové trafo (v cestě magnetického toku je vzduchová mezera).
Různou kombinací přepínání sekundárního vinutí se mění magnetická vazba mezi primárem a rozděleným sekundárním vinutím a mění se tím i zkratový proud.
Ideálem je jednak dosáhnout dostatečného napětí naprázdno pro dobré zapálení oblouku, ale též aby fungovalo jako zdroj konstantního proudu při zapálení a hoření oblouku.
0

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok