vyuzitie len 1f v 3f obvode
Dobry den pani, obraciam sa na Vas s jednym mojim buducim problemom a to:
V zahrade mam vykopanu studnu s ponornym cerpadlom. Toto cerpadlo je na 230V. Ked sa staval dom elektrikar natiahol k miestu studne 400V privod s 3f isticom v rozvadzaci. Potrebujem prepojit cerpadlo s tymto privodom. Moje otazky su:
1. staci vyuzit len jednu fazu z daneho privodu? ak hej, je jedno ktoru?
2. ak sa vyuzije len jedna faza, nebude vypadavat 4p prudovy chranic ktory je pred spominanym 3f isticom?
3. ako by ste konstrukcne riesili pripojenie cerpadlovej zastrcky (samec) k dotiahnutemu kablu? - moj napad bola krabicka s IP krytim, na privod kabla obycajnu zasuvku a len to spojit v krabicke, len mi tam zavadzaju dalsie 2 fazy. Neviem ci ich len zaizolovat a nehat tak, alebo co s nimi. Krabicka nebude ponorena vo vode, IP krytie je hlavne kvoli bezpecnosti.
Vopred dakujem za kazdu radu.
V zahrade mam vykopanu studnu s ponornym cerpadlom. Toto cerpadlo je na 230V. Ked sa staval dom elektrikar natiahol k miestu studne 400V privod s 3f isticom v rozvadzaci. Potrebujem prepojit cerpadlo s tymto privodom. Moje otazky su:
1. staci vyuzit len jednu fazu z daneho privodu? ak hej, je jedno ktoru?
2. ak sa vyuzije len jedna faza, nebude vypadavat 4p prudovy chranic ktory je pred spominanym 3f isticom?
3. ako by ste konstrukcne riesili pripojenie cerpadlovej zastrcky (samec) k dotiahnutemu kablu? - moj napad bola krabicka s IP krytim, na privod kabla obycajnu zasuvku a len to spojit v krabicke, len mi tam zavadzaju dalsie 2 fazy. Neviem ci ich len zaizolovat a nehat tak, alebo co s nimi. Krabicka nebude ponorena vo vode, IP krytie je hlavne kvoli bezpecnosti.
Vopred dakujem za kazdu radu.
0
-
- Stály člen
- Príspevky: 377
- Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
- Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom
Re: vyuzitie len 1f v 3f obvode
A je problem vymenit ten 3f istic za 1f?
Aku hodnotu ma ten istic?
Aku hodnotu ma ten istic?
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
-
- Pokročilý člen
- Príspevky: 564
- Dátum registrácie: 13 Dec 2006, 00:00
- Bydlisko: Smolenice
- Vek: 33
- Kontaktovať používateľa:
Re: vyuzitie len 1f v 3f obvode
v podstate by to problem nebol, ale ak by sa to dalo aj bez vymeny, bolo by to lepsie. Hodnotu 3x16A
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: vyuzitie len 1f v 3f obvode
1.) V rozvádzači odpoj zvyšné dna fázové vodiče, ktoré nepoužívaš alebo
2.) Bezpečne zaizoluj ich druhé konce pri čerpadle.
2.) Bezpečne zaizoluj ich druhé konce pri čerpadle.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
- 5ko
- Power user
- Príspevky: 10148
- Dátum registrácie: 18 Feb 2010, 00:00
- Vek: 68
Re: vyuzitie len 1f v 3f obvode
Ten kábel je v niečom ukončený?
Ak je v 3F zásuvke ,tak daj na čerpadlo 5 kolíkovú zástrčku,zapoj ktorúkolvek fázu,N a PE.
V zásuvke ani v rozvádzači nemusíš nič odpájať .
Ak je len volný koniec, tak tam rovno osaď 3F /5 kolíkovú zásuvku/nevieš kedy sa zíde/
Alebo si urobíš redukciu z 5 kolíkovej zástrčky na zásuvku 230V,ak nechceš cvakať koncovku na čerpadle.Tých 16 A je OK.
Ak je v 3F zásuvke ,tak daj na čerpadlo 5 kolíkovú zástrčku,zapoj ktorúkolvek fázu,N a PE.
V zásuvke ani v rozvádzači nemusíš nič odpájať .
Ak je len volný koniec, tak tam rovno osaď 3F /5 kolíkovú zásuvku/nevieš kedy sa zíde/
Alebo si urobíš redukciu z 5 kolíkovej zástrčky na zásuvku 230V,ak nechceš cvakať koncovku na čerpadle.Tých 16 A je OK.
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
-
- Pokročilý člen
- Príspevky: 564
- Dátum registrácie: 13 Dec 2006, 00:00
- Bydlisko: Smolenice
- Vek: 33
- Kontaktovať používateľa:
Re: vyuzitie len 1f v 3f obvode
Ano je tam volny koniec, este ma napadlo dat tam takuto zasuvku http://ema-elektro.sk/elektromaterial/v ... erna-p0044 a tie dalsie 2 fazy budu zaizolovane a strcene vo vnutri zasuvky, popripade ich pre istotu odpojim od istica. Moze to tak byt?
Na tu 3f zasuvku je tam malo priestoru
Na tu 3f zasuvku je tam malo priestoru
0
- pajky
- Pokročilý člen
- Príspevky: 954
- Dátum registrácie: 03 Jan 2009, 00:00
- Bydlisko: Cadca
Re: vyuzitie len 1f v 3f obvode
Cerpadlo by som pripojil napevno cez krabicku s odpovedajucim krytim. Wagovkami. Na zvysne fazy zaslepit tiez wagovkami. Odpojenie faz ma zmysel asi len v tom ze tam nebude 400vy ak by nieco..
Istic by som pre buducnost nemenil.
Istic by som pre buducnost nemenil.
0
-
- Pokročilý člen
- Príspevky: 564
- Dátum registrácie: 13 Dec 2006, 00:00
- Bydlisko: Smolenice
- Vek: 33
- Kontaktovať používateľa:
Re: vyuzitie len 1f v 3f obvode
Tak by som to najradsej spravil ale cerpadlo ma klasicku vidlicovu zastrcku, odcvaknutie zrusi zaruku
0
-
- Stály člen
- Príspevky: 206
- Dátum registrácie: 15 Nov 2007, 00:00
- 5ko
- Power user
- Príspevky: 10148
- Dátum registrácie: 18 Feb 2010, 00:00
- Vek: 68
Re: vyuzitie len 1f v 3f obvode
Ideálne riešenie, a neverím, že by sa tam nevmestila trojfázová zásuvka, ked sa tam vmestí acedurka či iná krabička.
16A zásuvka nie je asi o nič väčšia.
16A zásuvka nie je asi o nič väčšia.
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
-
- Pokročilý člen
- Príspevky: 564
- Dátum registrácie: 13 Dec 2006, 00:00
- Bydlisko: Smolenice
- Vek: 33
- Kontaktovať používateľa:
-
- Stály člen
- Príspevky: 269
- Dátum registrácie: 21 Okt 2017, 14:07
- Bydlisko: kosice
Re: vyuzitie len 1f v 3f obvode
Otazka kde bude ta krabicka. A o aku studnu sa jedna. Inak vago svorky so strcte niekam, ak bude krabica v studni uzavreta bude sa tam zrazat voda, vago odhnije do 1 roka, a klasicka svorkovnica tam vydrzi, kym to nebuchne medzi mostikmi.
0
- 5ko
- Power user
- Príspevky: 10148
- Dátum registrácie: 18 Feb 2010, 00:00
- Vek: 68
Re: vyuzitie len 1f v 3f obvode
Predpokladal som , že pri studni je nejaká búdka, ale to si nenapísal a to je podstatné
Či len trčí kábel zo zeme?
V tom prípade tam bude treba aj tak urobiť niečo, kde sa ukryje krabica, alebo zásuvka.
Prinajmenšom osadený aspoň pol metrový kovový stlpik s navarenou platničkou na ktorú sa to dá upevniť,aby to nebolo v snehu a zakryť to nejakým plastovým vedrom,nech na to neprší.Ale to je na zváženie, podla typu záhrady,nech to tam nevyzerá ako päsť na oko.
Ja som to poriešil dreveným domčekom s dvierkami.Vo vnútri je prívod elektro aj vody,stožiar na polievanie s elektroventilom a hodinami,vonku je vývod na hadice a drez na umývanie náradia...
Či je vhodnejší mostík v acedurke,alebo Wago svorky by som polemizoval, pretože na mostíku sa zráža voda rovnomerne na celej ploche a medzera medzi skrutkami je menšia a teda ,,zvod,,medzi nimi je pravdepodobnejší, ako na drôtoch spojených vo wagosvorkách,ktoré aj ked sa orosia, sú do seba dostatočne ďaleko,,rozťahané,, takže je vzdialenosť pre zvod väčšia.
Ale v prvom rade krabica musí byť urobená čo najtesnejšie,takže by sa tam voda či vlhkosť nemala dostať.aj keď to poznáme.. často po otvorení je tam hrča hrdzavých šroubov .
Či len trčí kábel zo zeme?
V tom prípade tam bude treba aj tak urobiť niečo, kde sa ukryje krabica, alebo zásuvka.
Prinajmenšom osadený aspoň pol metrový kovový stlpik s navarenou platničkou na ktorú sa to dá upevniť,aby to nebolo v snehu a zakryť to nejakým plastovým vedrom,nech na to neprší.Ale to je na zváženie, podla typu záhrady,nech to tam nevyzerá ako päsť na oko.
Ja som to poriešil dreveným domčekom s dvierkami.Vo vnútri je prívod elektro aj vody,stožiar na polievanie s elektroventilom a hodinami,vonku je vývod na hadice a drez na umývanie náradia...
Či je vhodnejší mostík v acedurke,alebo Wago svorky by som polemizoval, pretože na mostíku sa zráža voda rovnomerne na celej ploche a medzera medzi skrutkami je menšia a teda ,,zvod,,medzi nimi je pravdepodobnejší, ako na drôtoch spojených vo wagosvorkách,ktoré aj ked sa orosia, sú do seba dostatočne ďaleko,,rozťahané,, takže je vzdialenosť pre zvod väčšia.
Ale v prvom rade krabica musí byť urobená čo najtesnejšie,takže by sa tam voda či vlhkosť nemala dostať.aj keď to poznáme.. často po otvorení je tam hrča hrdzavých šroubov .
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
-
- Stály člen
- Príspevky: 325
- Dátum registrácie: 17 Mar 2010, 00:00
- Bydlisko: MI
- Kontaktovať používateľa:
Re: vyuzitie len 1f v 3f obvode
daevidovo riesenie ti postaci, obdobne som to vcera dozapajal ja a presne identicky problem
skoda ti odpajat, my poniektori mame tazku chorobu-diagnoza... mozno sa to raz zide
skoda ti odpajat, my poniektori mame tazku chorobu-diagnoza... mozno sa to raz zide
0
V6 Duratec a manzelka