Jedna z troch faz ma napatie len 204V

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

JuryDeVil
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 129
Dátum registrácie: 08 Aug 2016, 14:24
Bydlisko: Ružomberok
Vek: 36

Jedna z troch faz ma napatie len 204V

Príspevok od používateľa JuryDeVil » 18 Jún 2018, 15:07

Ahojte, akurat som na chatke komplet menil celu elektroinstalaciu. Vsetko funguje ok, akurat pocas prac som zistil ze na jednej z troch faz je napatie len 204 voltov. Na ostatnych som nameral cca 238. Niektore spotrebice pripojene cez tuto fazu mi ani nesli spustit. Kabel sa nezda ze by bol zlomeny. Je to hruby 16mm2 hlinik. Moze byt problem ze je v zahradkarskej oblasti slaby transformator a pri vyssom odbere to hapruje? Co navrhujete? Vdaka.
0

Používateľov profilový obrázok
josek
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1082
Dátum registrácie: 10 Jan 2012, 12:12
Bydlisko: PN
Vek: 71

Re: Jedna z troch faz ma napatie len 204V

Príspevok od používateľa josek » 18 Jún 2018, 15:12

Ak máš také napätie na prívode, volal by som poruchovú službu Rozvodných závodov
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Jedna z troch faz ma napatie len 204V

Príspevok od používateľa Merak » 18 Jún 2018, 16:15

Môže byť problém u distribučky.
Ako sú na tom ostatní spoluosadníci?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

JuryDeVil
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 129
Dátum registrácie: 08 Aug 2016, 14:24
Bydlisko: Ružomberok
Vek: 36

Re: Jedna z troch faz ma napatie len 204V

Príspevok od používateľa JuryDeVil » 18 Jún 2018, 16:18

Merak napísal:Ak máš také napätie na prívode, volal by som poruchovú službu Rozvodných závodov
No ostatni maju len jednofazove hlavne istice. My sme jedny z mala co maju dotiahnute 3f. Resp. o inych ani neviem.
0

Používateľov profilový obrázok
josek
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1082
Dátum registrácie: 10 Jan 2012, 12:12
Bydlisko: PN
Vek: 71

Re: Jedna z troch faz ma napatie len 204V

Príspevok od používateľa josek » 18 Jún 2018, 16:24

Vyzerá to, že všetci ostatní sú pripojení na onú fázú s nízkym napätím. Toto by tiež mala vyriešiť distribúcia, ak aj ostatní majú nízke napätie
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Jedna z troch faz ma napatie len 204V

Príspevok od používateľa Merak » 18 Jún 2018, 17:28

Ah keď majú jednofázovú prípojku, vieš odmerať napätie.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

veduci
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 45
Dátum registrácie: 18 Jún 2018, 10:27
Vek: 35

Re: Jedna z troch faz ma napatie len 204V

Príspevok od používateľa veduci » 18 Jún 2018, 19:30

ja som mal podobny problem ale prvy impulz poruchy bol ze mi blikalo svetlo ked isla pracka. tak som meral a nizsie napatie na jednej faze. vysledok bol studak v HDSke na stlpe. skus odmerat tam ci je tiez nizsie napatie a ked hej tak uz spominany telefonat....
0

JuryDeVil
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 129
Dátum registrácie: 08 Aug 2016, 14:24
Bydlisko: Ružomberok
Vek: 36

Re: Jedna z troch faz ma napatie len 204V

Príspevok od používateľa JuryDeVil » 18 Jún 2018, 20:19

Merak napísal:Ah keď majú jednofázovú prípojku, vieš odmerať napätie.
Viem ze napatie viem odmerat aj na jednej faze, ale ak to je prave ta bezproblemova faza tak nic nezistim. Ale skusim. Dik.

-- Spojený príspevok 18 Jún 2018, 20:21 --
veduci napísal:ja som mal podobny problem ale prvy impulz poruchy bol ze mi blikalo svetlo ked isla pracka. tak som meral a nizsie napatie na jednej faze. vysledok bol studak v HDSke na stlpe. skus odmerat tam ci je tiez nizsie napatie a ked hej tak uz spominany telefonat....
Moj impulz bol ze na tej faze mi neslo 880W vrtacie kladivo. Resp, len nieco tam klepalo vo vnutri, ale netocilo sa (nie, nemal som len prepnute na zbijanie :) )
0

alidedko
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 3963
Dátum registrácie: 04 Feb 2013, 22:04
Bydlisko: U alibabky v Poprade
Vek: 32

Re: Jedna z troch faz ma napatie len 204V

Príspevok od používateľa alidedko » 18 Jún 2018, 21:08

Zeby to bolo kvoli 10% poklesu napatia? Nehra mi to nejak ...

Je to "len hlupy" motor, ten by to mal ustat.
0
Motto: Nikto nie je tak velky, aby sa nevosiel do truhly.

veduci
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 45
Dátum registrácie: 18 Jún 2018, 10:27
Vek: 35

Re: Jedna z troch faz ma napatie len 204V

Príspevok od používateľa veduci » 18 Jún 2018, 21:18

tiez si myslim ze by vrtacka mala ist. i ked ni na plne otacky. skus pozriet ten studeny spoj. hdske ,na privode...
0

JuryDeVil
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 129
Dátum registrácie: 08 Aug 2016, 14:24
Bydlisko: Ružomberok
Vek: 36

Re: Jedna z troch faz ma napatie len 204V

Príspevok od používateľa JuryDeVil » 18 Jún 2018, 21:36

alidedko napísal:Zeby to bolo kvoli 10% poklesu napatia? Nehra mi to nejak ...

Je to "len hlupy" motor, ten by to mal ustat.
No je to len hlupy motor ale pred nim moze byt hocijaka elektronika. Je to tato vrtacka http://www.maxinaradie.sk/bosch/7641-bo ... E0QAvD_BwE

A nesla mi na tu fazu ani karboska. Dalsie fazy problem nemali.

-- Spojený príspevok 18 Jún 2018, 21:39 --
veduci napísal:tiez si myslim ze by vrtacka mala ist. i ked ni na plne otacky. skus pozriet ten studeny spoj. hdske ,na privode...
Na tu HDS ku je pripojeno viacej chatiek. Otazka je ci je koser sa tam ako "lajk" vrtat.Niezeby som tomu nerozumel, ale proste niresom na to opravneny. Asi to pomeram este raz nabuduce, aj susedov, a ak nic, tak zavolam na distribucku, ci kde....
0

Používateľov profilový obrázok
misocko
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4318
Dátum registrácie: 14 Jún 2009, 00:00
Vek: 47

Re: Jedna z troch faz ma napatie len 204V

Príspevok od používateľa misocko » 18 Jún 2018, 22:42

to maz hned na privode tak nizke napetie?
skus pomerat ked to zatazis tou vrtackou, nespadne k nule? ak ano, napoj na to rychlovarnu a parkrat prevar vodu (teda spon zapni tu kanvicu, bez napetia a prudu asi velmi hriat nebude), pritom hladaj kde to zacne horiet :)
0

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Jedna z troch faz ma napatie len 204V

Príspevok od používateľa Drakoush » 18 Jún 2018, 22:50

alidedko napísal: Je to "len hlupy" motor, ten by to mal ustat.
Nejaký si múdry, ako chrobák truhlík. Čo ak tam má múdry motor? Múdry motor povie "nepôjdem a ešte si aj dupnem" a nepôjde. A môžeš sa trebárs postaviť na nohy a zapnúť to do siete, ale múdry motor nás všetkých preští. Na múdry motor sme proste krátky obaja, uznajme si to.

Jury, alidedko má pravdu. Je to len hlúpy motor, on pôjde aj pri 204V. Aj tej elektronike je to celkom šumafuk, či tam má o 30V menej... Problém budeš mať niekde inde, ja to načrtnem... Impedancia siete ;)
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

alidedko
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 3963
Dátum registrácie: 04 Feb 2013, 22:04
Bydlisko: U alibabky v Poprade
Vek: 32

Re: Jedna z troch faz ma napatie len 204V

Príspevok od používateľa alidedko » 18 Jún 2018, 23:02

Neviem, co v tom pripade.

Ja mam vercajk len s hlupymi motormi. Jaky pan, taky kram ...
0
Motto: Nikto nie je tak velky, aby sa nevosiel do truhly.

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Jedna z troch faz ma napatie len 204V

Príspevok od používateľa Drakoush » 18 Jún 2018, 23:11

alidedko napísal:Jaky pan, taky kram ...
Počkaj, keď si to prečítajú majitelia renomovaných značiek ako Tesco... :D

Ja mám tiež len hlúpy vercajg a ide mi aj pri 204V, takže problém bude inde. Možno medzi stolom a stoličkou (vzduchová medzera).
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

Používateľov profilový obrázok
enigma
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2507
Dátum registrácie: 24 Dec 2011, 15:21
Bydlisko: Nitra

Re: Jedna z troch faz ma napatie len 204V

Príspevok od používateľa enigma » 18 Jún 2018, 23:27

meral si aj napätia medzi samotnými fázami ? malo by byť cca 400V .... bojím sa že tých nameraných 204 V bude iba indukcia ... ešte ak to meral digitalnym unimerom .....
0

Používateľov profilový obrázok
5ko
Power user
Power user
Príspevky: 10144
Dátum registrácie: 18 Feb 2010, 00:00
Vek: 68

Re: Jedna z troch faz ma napatie len 204V

Príspevok od používateľa 5ko » 18 Jún 2018, 23:38

alidedko napísal:Neviem, co v tom pripade.

Ja mam vercajk len s hlupymi motormi. Jaky pan, taky kram ...
:D Ja mám tiež už taký hlúpy vercajg , bez napätia /či predpätia / :D ,ale tomu z motormi by velmi nejaký pokles nemal vadiť. :wink:

Najprv musíš zúžiť okruh miesta poruchy, teda ak stretneš suseda na záhradke, choď odmerať napätie na jeho fáze, prípadne u iného.Veď sa to dá vysledovať, kto je na ktorú fázu zapojený a iste nezapájali všetkých na jednu,aj ked dnes je všetko možné...
Ak je tá fáza slabá u viacerých aj bez záťaže, tak majú niekde problém na trase,alebo na trafáku,tak nech to riešia.
Ak majú všetci tú fázu ,ale aj ostatné v poriadku, iba ty nie,tak musíš hladať chybu od svojej prípojky do svojich rozvodov.
Možno že si len zabudol dotiahnuť v rozvádzači niekde šroubu na svorke nejakého prvku a je tam velký prechodový odpor a tým klesá aj napätie pri záťaži.

Aby som dokončil ten vtipný začiatok- viete ako vyzerá sex po šesťdesiatke?
No tak ,že ak idete hrať gulečník, a namiesto tága máte motúz. :D :D
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.

JuryDeVil
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 129
Dátum registrácie: 08 Aug 2016, 14:24
Bydlisko: Ružomberok
Vek: 36

Re: Jedna z troch faz ma napatie len 204V

Príspevok od používateľa JuryDeVil » 19 Jún 2018, 07:44

Vdaka páni, ked budem najblizsie na tej chatke, co neviem kedy bude, tak to pomeram, napatie na faze bez zataze, so zatazou, napatia na fazach susedov, nakuknem do rozavadzaca a a ak nic tak volam na poruchy a napisem tu kde bol problem nech ma uloha aj nejake riesenie. ;) Dik.
0

ferguson
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 916
Dátum registrácie: 18 Nov 2007, 00:00
Bydlisko: Pod Dubňom
Vek: 34

Re: Jedna z troch faz ma napatie len 204V

Príspevok od používateľa ferguson » 19 Jún 2018, 08:24

Ja sa ti cudujem, ze sa s tym vobec babres. Ved si zistil, ze na privode mas nizke napatie/poruchu. Za privod platis elektrarnam, tak nech sa staraju, hladaju a opravuju. Tvoja starost konci elektromerom a zaplatenym uctom.
0

JuryDeVil
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 129
Dátum registrácie: 08 Aug 2016, 14:24
Bydlisko: Ružomberok
Vek: 36

Re: Jedna z troch faz ma napatie len 204V

Príspevok od používateľa JuryDeVil » 19 Jún 2018, 09:01

ferguson napísal:Ja sa ti cudujem, ze sa s tym vobec babres. Ved si zistil, ze na privode mas nizke napatie/poruchu. Za privod platis elektrarnam, tak nech sa staraju, hladaju a opravuju. Tvoja starost konci elektromerom a zaplatenym uctom.
No to je tiez pravda...