je mozne pouzit tento kabel v elektroinstalacii

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

loksiklubos
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 350
Dátum registrácie: 23 Sep 2013, 22:10
Vek: 36

je mozne pouzit tento kabel v elektroinstalacii

Príspevok od používateľa loksiklubos » 30 Jún 2018, 19:11

Chcem sa informovat je mozne tento kabel pouzit v elektroinstalacii RD kabel pochadza z Nemecka a na kabli ma taketo znacenie: economi NYM-J 3x2,5. Lebo uz druhy revizak povedal ze nepodpise reviznu spravu ze nesplna daku normu
0

technikus110
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1153
Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
Vek: 64
Kontaktovať používateľa:

Re: je mozne pouzit tento kabel v elektroinstalacii

Príspevok od používateľa technikus110 » 30 Jún 2018, 19:34

https://eshop.murat.sk/Product/sk-SK/X0 ... m-j-3x-2-5 (SK)

Mantelleitung / Installationsleitung / Feuchtraumkabel NYM-J 3x2,5 mm²
•Kabeltyp: NYM-J
•Isolation: PVC
•Aderfarben: braun - blau - grün/gelb
•Aderanzahl: 3 adrig
•Querschnitt: 2,5 mm²
•Mantel: PVC, grau
Nennspannung U0/U: 300 / 500 V
•Außendurchmesser: 9,8 mm

Anwendung: Als Installationsleitung, zur Verlegung auf, in und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Mauerwerk. Die direkte Einbettung in Rüttel-, Schüttel- oder Stampfbeton ist nicht zulässig. Auch verwendbar im Freien, sofern Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung gewährleistet ist, jedoch nicht im Erdreich.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass der Elektroanschluss nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden darf! Die einschlägigen VDE-Vorschriften sind zu beachten.

A ako to odôvodnili? Dnu O.K. von iba v chráničke, čo je aj tak v predpisoch.
Problém majú asi v tomto parametri: •Nennspannung U0/U: 450/750 V alebo 600/1000 V pre CYKY.
Kábel sa predáva a aj inštaluje v Sk bez problémov. Idete ho kupovať, alebo máte ho náhodou doma?
0

ondistef
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 817
Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 00:00
Bydlisko: okolie SNV

Re: je mozne pouzit tento kabel v elektroinstalacii

Príspevok od používateľa ondistef » 30 Jún 2018, 19:50

NYM-J kábel by mal byť ekvivalentom nášho CYKY-J.
Nech revízny technik zdôvodni prečo má s týmto káblom problém.
Jediný rozdiel medzi nimi je nižšie pracovné napätie pre NYM je to 300/500V a CYKY 450/750 V a farba plášťa, aspoň podľa popisov.
silový kabel pro pevné uložení NYM, pro napětí 300/500V, barvy vodičů : žlutozelená-modrá-hnědá
složení kabelu - konstrukce :
jádro : CU třída 1
izolace : PVC
výplň
PVC plášť
technická specifikace
Jmenovité napětí: 300/500 V
Zkušební napětí: 2 kV
Minimální teplota při montáži a manipulaci: +4 °C
Minimální teplota při skladování: -40 °C
Dovolená provozní teplota: min. -40 °C max. +70 °C
Použití: Pro pevné uložení v suchém nebo vlhkém prostředí nebo pod omítkou.
Barva pláště: šedá
Vyrobeno dle: DIN VDE 0250-204/12.20000
Značení žil dle: DIN 57 293/VDE 0293 - Idt. HD 308 S2:2001
NYM-J se zeleno-žlutým vodičem
Standardní balení: kruhy 100 m, bubny, jednocestné cívky
Poznámka: Odolnost vůči šíření plamene dle DIN EN 50265-2-1 (IEC 60332-1).
Edit:\\ Predbehli ma
Edit2:\\ V pohode, kým som to naškriabal a našiel podklady k NYM ... som pomalý :D
0
Naposledy upravil/-a ondistef v 30 Jún 2018, 20:05, upravené celkom 1 krát.

technikus110
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1153
Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
Vek: 64
Kontaktovať používateľa:

Re: je mozne pouzit tento kabel v elektroinstalacii

Príspevok od používateľa technikus110 » 30 Jún 2018, 19:55

ondistef:
1. Ospravedlňujem sa za tých 16 minút náskoku....
2. Farba plášťa pod omietkou, je irelevantná.

Ale ak by revizákom vadilo, že nie je kábel vyrobený v zmysle EN/STN, tak tá VDE je tvrdšia ako EN norma.
0

Používateľov profilový obrázok
Milos66
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4728
Dátum registrácie: 28 Sep 2013, 11:31
Bydlisko: Turčianska kotlina
Vek: 57

Re: je mozne pouzit tento kabel v elektroinstalacii

Príspevok od používateľa Milos66 » 30 Jún 2018, 20:22

Skôr im bude vadiť, že ho nedodajú oni a nezarobia na ňom. To bude ten hlavný problém.
0
PC = Foobar2k = TEAC UD-H01 = Willi HA v.2.1 = Beyerdynamic T1 2g.
Gramo Rega Planar 3 = Audio-technica AT440Mlb = Actidamp MK3 v.2 = AKAI AM59 = Shan Aztec 100
The Mandalorian fan

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: je mozne pouzit tento kabel v elektroinstalacii

Príspevok od používateľa Drakoush » 30 Jún 2018, 20:34

loksiklubos napísal: Lebo uz druhy revizak povedal ze nepodpise reviznu spravu ze nesplna daku normu
Nech cituje, ktorú normu nespĺňa - a čo konkrétne na nej nespĺňa. Revízaci sú takým zvláštnym stvorením, naučia sa rutinné veci a potom si honia ego.

Česť výnimkám, Alois...
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: je mozne pouzit tento kabel v elektroinstalacii

Príspevok od používateľa Merak » 30 Jún 2018, 20:36

loksiklubos napísal:Lebo uz druhy revizak povedal ze nepodpise reviznu spravu ze nesplna daku normu
Nech revízny technik napíše, ktorú normu nespĺňa.

EDIT: Drakoush ma už predbehol.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať