Zapojenie ochrany čerpadla proti chodu nasucho
Moderátori: Drakoush, Moderátori
Zapojenie ochrany čerpadla proti chodu nasucho
Zdravím, prosím poradte mi. Na tlakovú nádobu, ktorá slúži na úžitkovú vodu chcem nainštalovať "ochranu ponorného čerpadlo proti chodu nasucho" konkrétne tento typ:
https://ivatoshop.sk/d/ochrana-behu-na-sucho-lp3/2461/
Problém je, že ponorka je na 400 V a táto ochrana na 230 V. Vodár mi povedal, že elektrikár mi to bude vedieť zapojiť nejako cez stýkač.
Viete mi prosím poradiť ako? Pripájam aj obrázok ako by to malo byť zapojené (tlakový spínač PM5 už v systéme mám), prívod na obrázku mám 400 V a tlakový spínač PM5 je takisto na 400 V.
https://www.google.sk/search?q=schema+z ... h2AZRrROM:
https://ivatoshop.sk/d/ochrana-behu-na-sucho-lp3/2461/
Problém je, že ponorka je na 400 V a táto ochrana na 230 V. Vodár mi povedal, že elektrikár mi to bude vedieť zapojiť nejako cez stýkač.
Viete mi prosím poradiť ako? Pripájam aj obrázok ako by to malo byť zapojené (tlakový spínač PM5 už v systéme mám), prívod na obrázku mám 400 V a tlakový spínač PM5 je takisto na 400 V.
https://www.google.sk/search?q=schema+z ... h2AZRrROM:
0
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 3963
- Dátum registrácie: 04 Feb 2013, 22:04
- Bydlisko: U alibabky v Poprade
- Vek: 32
Re: Zapojenie ochrany čerpadla proti chodu nasucho
Dobre povedal. Cize zohnat elektrikara, idealne naozajstneho, nie Feriho z krcmy, co to zapoji za sedmicku borovicky. Laikovi v tychto veciach podla mna neradno radit, akokolvek budem zas za hnusneho.kamo5 napísal:Vodár mi povedal, že elektrikár mi to bude vedieť zapojiť nejako cez stýkač.
Ak by clovek vedel, co a ako, nepyta sa na fore, ale uz to ma na 15x zapojene. Ak nevie, nema sa v tom co sprtat. Slepe crevo si tiez neoperujem doma v kupelni.
0
Motto: Nikto nie je tak velky, aby sa nevosiel do truhly.
Re: Zapojenie ochrany čerpadla proti chodu nasucho
Jasne chapem urcite to nebudem davat robit hockomu a uz vobec to nechcem robit sam. Prispevok som pridal preto, lebo ma to velmi zaujima, zakladne elektrikarske veci si viem poriesit ale toto je na mna moc a za dalsie, mozno na zaklade tohto prispevku poradim elektrikarovi.
0
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 3963
- Dátum registrácie: 04 Feb 2013, 22:04
- Bydlisko: U alibabky v Poprade
- Vek: 32
Re: Zapojenie ochrany čerpadla proti chodu nasucho
V tom pripade:
Instalacna krabicka odolna voci vode a vlhkosti, do nej 3F stykac, napajanie vsetky tri fazy pustit cez stykac a cievku ovladat tym spinacom, na ktory tu bol link. Ak tam uz nahodou nejaka skrinka s bizuteriou nie je, v tom pripade by som to dal tam.
Cize miesto spotrebica dat cievku.
Instalacna krabicka odolna voci vode a vlhkosti, do nej 3F stykac, napajanie vsetky tri fazy pustit cez stykac a cievku ovladat tym spinacom, na ktory tu bol link. Ak tam uz nahodou nejaka skrinka s bizuteriou nie je, v tom pripade by som to dal tam.
Cize miesto spotrebica dat cievku.
0
Motto: Nikto nie je tak velky, aby sa nevosiel do truhly.
- Milos66
- Ultimate člen
- Príspevky: 4728
- Dátum registrácie: 28 Sep 2013, 11:31
- Bydlisko: Turčianska kotlina
- Vek: 57
Re: Zapojenie ochrany čerpadla proti chodu nasucho
Správne, lebo podľa toho linku, čo si sem dal to nebude až tak zapojenie s troma drôtikmi.kamo5 napísal:Jasne chapem urcite to nebudem davat robit hockomu a uz vobec to nechcem robit sam.
Citujem:
pre hodnotu tlaku - teda ak tlak v systéme klesne pod túto hodnotu, čerpadlo sa vypne (dôjde k otvoreniu kontaktu)
a ty potrebuješ opačný cyklus.
0
PC = Foobar2k = TEAC UD-H01 = Willi HA v.2.1 = Beyerdynamic T1 2g.
Gramo Rega Planar 3 = Audio-technica AT440Mlb = Actidamp MK3 v.2 = AKAI AM59 = Shan Aztec 100
The Mandalorian fan
Gramo Rega Planar 3 = Audio-technica AT440Mlb = Actidamp MK3 v.2 = AKAI AM59 = Shan Aztec 100
The Mandalorian fan
-
- Stály člen
- Príspevky: 126
- Dátum registrácie: 28 Okt 2016, 21:40
- Vek: 66
- Kontaktovať používateľa:
Re: Zapojenie ochrany čerpadla proti chodu nasucho
Stejný způsob zvolil v minulosti i kolega pro darling na zahradě při častějších poruchách uvedeného spínače (má starší typ čerpadla) jsem mu naknec navrhl a i provedl zapojení které mám pro inspiraci na webu v článku darling. Od jara 2017 již používá ke své spokojenosti zapojení na hlídání ztráty hladiny vody které jsem opět realizoval a pro inspiraci jej mám na webu v sekci další články Picasso 08m2, průtokoměr a darling. Teď k tvému dotazu píšeš že úpravu zapojení bude provádět elektrikář a ten nepotřebuje žádné schéma zapojení jak píší i výše osadit do vodotěsné krabice motorový spouštěč (ochrana čerpadla při výpadku fáze), jistič na jištění ovládací fáze pro cívku stykače, stykač, svorkovnice další elektroinstalačni prvky dle potřeby, provést natažení kabelů a provést propojení zvládne elektrikář hravě. Píšeš že jde o ponorné čerpadlo hlavně si zjisti když sepne a ty pustíš vodu na více odběrných místech o kolik ti poklesne tlak v řádu a jakou dobu trvá než čerpadlo tlak při puštěné vodě zvedne toto je důležité. Dalsi věc je vzdálenost zdroje s čerpadlem od tlakové nádoby píšeš že jde o pitnou vodu jde o vodu tvrdou nebo měkou časem ti může zarůstat vodni!m kamenem přívod vody do tlakoměru co budeš osazovat.
0
- pablox
- Ultimate člen
- Príspevky: 1737
- Dátum registrácie: 19 Júl 2006, 00:00
- Bydlisko: Ruzomberok
- Vek: 32
- Kontaktovať používateľa:
Re: Zapojenie ochrany čerpadla proti chodu nasucho
Ešte existujú ochrany, ktoré sledujú účinník motora, zapájajú sa do série s prívodom. To ale asi nehľadáš, cena je niekde inde. Každopádne, podľa mňa by to chcelo ešte nejaký oneskorovací obvod, ktorý oneskorí vypnutie čerpadla pri poklese tlaku. A ošetriť stav, keď vypne čerpadlo, aby ochrana nevypadla alebo necyklovala ako blázon...
0
Meranie radiačného pozadia https://radmon.pablox.net/
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net
Re: Zapojenie ochrany čerpadla proti chodu nasucho
Vzhledem k vysoké ceně čerpadla se určitě vyplatí investovat také do jeho ochrany. Nejspolehlivější je asi hlídat účiník motoru. Na tento účel používán již asi 10 roků toto:
https://www.poradte.cz/domacnost-a-bydl ... padla.html
http://www.envislovakia.sk/index.php/sk ... del-ch4x20
Než mi prohloubili studnu, měl jsem každou chvíli problémy. Ochrana fungovala naprosto spolehlivě. Poradil mi tehdy projektant obecních vodáren, ovládaných dálkově. Teď už mám vody dostatek, ale ochranu jsem samozřejmě ponechal. I když jsem za přístroj na DIN lištu zaplatil asi 4000Kč.
https://www.poradte.cz/domacnost-a-bydl ... padla.html
http://www.envislovakia.sk/index.php/sk ... del-ch4x20
Než mi prohloubili studnu, měl jsem každou chvíli problémy. Ochrana fungovala naprosto spolehlivě. Poradil mi tehdy projektant obecních vodáren, ovládaných dálkově. Teď už mám vody dostatek, ale ochranu jsem samozřejmě ponechal. I když jsem za přístroj na DIN lištu zaplatil asi 4000Kč.
0
Na soukromé zprávy reaguji jen pokud jde o předání osobních údajů, jako adresa, telefon, cena apod.
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 4418
- Dátum registrácie: 09 Apr 2008, 00:00
- Bydlisko: Wicklow, Irsko
- Vek: 47
Re: Zapojenie ochrany čerpadla proti chodu nasucho
Ja este len dodam pre tych co toto budu citat a este nemaju kupeny tlaovy spinac (ty si mal uz tlakovy spinac, tak som nereagoval) ze sa da kupit aj elektronicky tlakovy spinac so snimanim chodu naprazdno. Cena je akurat nakolko ani tlakovy spinac nie ja lacna zalezitost. Toto stoji okolo 50-60 eur, ale stoji to za to. Dokaze to spinat jednofazovy motor do 2kW napriamo alebo cez stykac aj trojfazovy motor x-kW (to uz zavisi na kontaktoch stykaca)
Mne to tu jeden uzivatel poradil a funguje to perfektne.
Ak tlak klesne pod nastavenu uroven (je nizsi ako zapinaci tlak) tak sa motor vypne a cakas sa par minut. Potom sa motor znova zapne a zase sa sleduje ci sa zmenil tlak. Ak nie tak sa zase motor vypne. Toto sa opakuje asi 3 krat (nie som si isty) a potom regulator prejde do modu error a uz motor nezapne az kym uzivatel neresetuje chybu.
Teda v pripade ze sa studna vytiahne tak pri druhom starte (voda dotecie) sa uz voda dotlakuje a uzivatel nemusi zasahovat.
Ak cerpadlo chyti vzduch a nenaskoci znova, tak po x restartoch tlakovy spinac vyhlasi chybu a caka na zasah uzivatela (na reset)
Pisem o tlakovom spinaci DPC-10
https://www.youtube.com/watch?v=qYcEvVsqBRQ
Mne to tu jeden uzivatel poradil a funguje to perfektne.
Ak tlak klesne pod nastavenu uroven (je nizsi ako zapinaci tlak) tak sa motor vypne a cakas sa par minut. Potom sa motor znova zapne a zase sa sleduje ci sa zmenil tlak. Ak nie tak sa zase motor vypne. Toto sa opakuje asi 3 krat (nie som si isty) a potom regulator prejde do modu error a uz motor nezapne az kym uzivatel neresetuje chybu.
Teda v pripade ze sa studna vytiahne tak pri druhom starte (voda dotecie) sa uz voda dotlakuje a uzivatel nemusi zasahovat.
Ak cerpadlo chyti vzduch a nenaskoci znova, tak po x restartoch tlakovy spinac vyhlasi chybu a caka na zasah uzivatela (na reset)
Pisem o tlakovom spinaci DPC-10
https://www.youtube.com/watch?v=qYcEvVsqBRQ
0
Prepáčte mi za diakritiku a preklepy - väčšinou píšem z mobilu a ENG klavesnice.
(výroky nemenovaného člena fóra:) ...základy elektrotechniky ovládam dokonale, tak napr. taký tyristor neviem ako presne funguje
(výroky nemenovaného člena fóra:) ...základy elektrotechniky ovládam dokonale, tak napr. taký tyristor neviem ako presne funguje
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 3 Odpovedí
- 1132 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa josek
-
- 17 Odpovedí
- 1327 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Rafi87
-
- 0 Odpovedí
- 1024 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa bibibo
-
- 23 Odpovedí
- 1592 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa mr.dred
-
- 13 Odpovedí
- 1461 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Sani1