vodic PEN

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

Používateľov profilový obrázok
miffo29
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 102
Dátum registrácie: 29 Dec 2009, 00:00

vodic PEN

Príspevok od používateľa miffo29 » 24 Sep 2018, 08:35

ahojte, chcem sa opytat, aky je najmensi mozny prierez vodica PEN v novej instalacii

Dakujem
0

Samanko
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1106
Dátum registrácie: 03 Máj 2013, 16:18
Bydlisko: Up there in the sky

Re: vodic PEN

Príspevok od používateľa Samanko » 24 Sep 2018, 09:42

10mm2 Cu alebo 16mm2 Al.
0
“Strong people don't put others down... They lift them up.“ Michal P. Watson.
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: vodic PEN

Príspevok od používateľa Merak » 24 Sep 2018, 12:47

Len doplním normu: STN 33 2000-5-54
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Lukino55555
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 100
Dátum registrácie: 20 Aug 2017, 16:10
Vek: 28

Re: vodic PEN

Príspevok od používateľa Lukino55555 » 24 Sep 2018, 18:54

miffo29 napísal:ahojte, chcem sa opytat, aky je najmensi mozny prierez vodica PEN v novej instalacii

Dakujem

Len doplnim že hlavný rozvádzač je posledné možne miesto kde ide rozdeliť PEN na PE a N. Rozvody v dome uz musia byť v TNS.
0

technikus110
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1153
Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
Vek: 64
Kontaktovať používateľa:

Re: vodic PEN

Príspevok od používateľa technikus110 » 24 Sep 2018, 19:06

Ja som síce starý senilný pán, ale z takto postavenej otázky neviem identifikovať, či otázka je na prívod od elektromeru do rodinného domu do hl. rozvádzaču (3F), alebo do bytu v paneláku (1F), či záhradnej chatky s obmedzeným príkonom (1F).
Tak isto závisí na dĺžke káblu a triede spotreby objektu.
0

Používateľov profilový obrázok
miffo29
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 102
Dátum registrácie: 29 Dec 2009, 00:00

Re: vodic PEN

Príspevok od používateľa miffo29 » 24 Sep 2018, 19:12

Pani, dakujem
0

Používateľov profilový obrázok
datam
Power user
Power user
Príspevky: 2360
Dátum registrácie: 24 Apr 2008, 00:00
Bydlisko: SVK
Vek: 41

Re: vodic PEN

Príspevok od používateľa datam » 25 Sep 2018, 14:23

technikus110 napísal:Ja som síce starý senilný pán, ale z takto postavenej otázky neviem identifikovať, či otázka je na prívod od elektromeru do rodinného domu do hl. rozvádzaču (3F), alebo do bytu v paneláku (1F), či záhradnej chatky s obmedzeným príkonom (1F).
Tak isto závisí na dĺžke káblu a triede spotreby objektu.
On na to príde až mu naťahajú do zásuviek CYKY-J 3x10 :thanks:
0

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok