Hlinikove vodiče TNC
Moderátori: Drakoush, Moderátori
Hlinikove vodiče TNC
ahojte, mam na starej chalupe ešte 2 vodičovú sústavu s hlinikovymi vodičmi TNC v zasuvke su farby žltá a čierna. Všetko funguje zatiaľ ok avšak krabice su pod omietkou a nevidím kde všade sú kedže sú zastierkované a dokumentáciu k elektroinštalácií nemám.
Ako odkontrolovať takúto sústavu, prípadne ako eliminovať "tečenie hliníka" pod svorkovnicami a v zásuvkach a vypínačoch? Ako správne uťahovať aby netrebalo neustále kontrolovať pevnosť spoju? S citom alebo napevno?
edit: ešte som zabudol - BOZP ľudia, špekulanti, naháňači príspevkov, tí ktorí ste takú sústavu videli len z obrázku, chorobní vymienači elektrickych rozvodov každých 5 rokov prosím Vás veľmi pekne o to aby ste sa dnes zdržali komentovania.
Ďakujem všetkým za odpovede.
Ako odkontrolovať takúto sústavu, prípadne ako eliminovať "tečenie hliníka" pod svorkovnicami a v zásuvkach a vypínačoch? Ako správne uťahovať aby netrebalo neustále kontrolovať pevnosť spoju? S citom alebo napevno?
edit: ešte som zabudol - BOZP ľudia, špekulanti, naháňači príspevkov, tí ktorí ste takú sústavu videli len z obrázku, chorobní vymienači elektrickych rozvodov každých 5 rokov prosím Vás veľmi pekne o to aby ste sa dnes zdržali komentovania.
Ďakujem všetkým za odpovede.
0
- Jirka84
- Ultimate člen
- Príspevky: 2488
- Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
- Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
- Vek: 73
Re: Hlinikove vodiče TNC
Předpokládám, že máš základní znalosti v elektro silnoproudu, tak Ti doporučím následující:
nejprve si obstarej (půjč od elektrikáře - ne od Pepy u piva) aspoň Zerotest, ať starší nebo fungl nový (nezapomeň si přečíst návod na četnost měření s ním v závislosti na čase a jeho oteplování !).
Pamatuj, že měříš pod NÍZKÝM NAPĚTÍM 230V - FÁZE/PEN (NEMĚŘIT DVĚ FÁZE PROTI SOBĚ - u třífázové zásuvky), pozor na dotyk !!!
NEJPRVE začni měřit impedanci postupně od hlavního přívodu na dostupné svorkovnici až po poslední zásuvku, než chytneš na kterýkoliv dostupný šroubek ať v krabici či zásuvce. Zapisuj postupně (nikoliv na přeskáčku) měřené údaje: U,Z,Izkr.. Pokud si dokážeš odhadnout délku vedení mezi jednotlivými měřenými body, tak je zapiš k damému měřenému bodu.
Teď dotáhni (s citem - je to hliník) dostupné spoje a opakuj stejným postupem celé měření a zapisuj údaje k těm původním.
Z takto vytvořené tabulky dokážeš (máš-li základní znalosti Ohmova zákona) identifikovat s jistou mírou přesnosti stav i těch spojů, které nedohledáš. Pokud si na to netroufneš, zadej práci lepšímu, než jsi Ty. Jiná cesta je zdlouhavější a pracovně náročnější.
PS Chalupa je obývaná pravidelně nebo jen "o víkendech"?, jsou tam výkonné spotřebiče nebo jen "jeden vysavač,sekačka" atd. Zkus si v případě pochybností zapojit na poslední zásuvku s největší impedancí aspoň 2kW spotřebič a kontrolně změř impedanci na místech , kde máš (podle tabulky)podezření o horším spoji.
Snad Ti tento praktický návod bude k užitku i v budoucnu. Jirka
nejprve si obstarej (půjč od elektrikáře - ne od Pepy u piva) aspoň Zerotest, ať starší nebo fungl nový (nezapomeň si přečíst návod na četnost měření s ním v závislosti na čase a jeho oteplování !).
Pamatuj, že měříš pod NÍZKÝM NAPĚTÍM 230V - FÁZE/PEN (NEMĚŘIT DVĚ FÁZE PROTI SOBĚ - u třífázové zásuvky), pozor na dotyk !!!
NEJPRVE začni měřit impedanci postupně od hlavního přívodu na dostupné svorkovnici až po poslední zásuvku, než chytneš na kterýkoliv dostupný šroubek ať v krabici či zásuvce. Zapisuj postupně (nikoliv na přeskáčku) měřené údaje: U,Z,Izkr.. Pokud si dokážeš odhadnout délku vedení mezi jednotlivými měřenými body, tak je zapiš k damému měřenému bodu.
Teď dotáhni (s citem - je to hliník) dostupné spoje a opakuj stejným postupem celé měření a zapisuj údaje k těm původním.
Z takto vytvořené tabulky dokážeš (máš-li základní znalosti Ohmova zákona) identifikovat s jistou mírou přesnosti stav i těch spojů, které nedohledáš. Pokud si na to netroufneš, zadej práci lepšímu, než jsi Ty. Jiná cesta je zdlouhavější a pracovně náročnější.
PS Chalupa je obývaná pravidelně nebo jen "o víkendech"?, jsou tam výkonné spotřebiče nebo jen "jeden vysavač,sekačka" atd. Zkus si v případě pochybností zapojit na poslední zásuvku s největší impedancí aspoň 2kW spotřebič a kontrolně změř impedanci na místech , kde máš (podle tabulky)podezření o horším spoji.
Snad Ti tento praktický návod bude k užitku i v budoucnu. Jirka
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
Re: Hlinikove vodiče TNC
To čo máš dostupné vo vypinačoch a zásuvkách, či lustroch nie je problém podoťahovať,ako písali s citom /závity sa radi trhajú na šroubičkách/.
Ale ak chceš najsť kadial ide vedenie a kde sú pod omietkou krabičky, tak možno ti pomôže nejaký hladač vedenia,ale stačí aj obyčajné rádio so strednými vlnami ,ktoré priložíš niekde k sieti a naladíš si mesto na stupnici, kde najviac počuješ sieťový brum,potom stačí ísť od vipinača predpokladaným smerom k stropu, kde by mala byť krabica a pohybovaním do strán najdeš kadial ide kábel v stene a tiež kde je krabica.... tam ked poklepeš prstom alebo šroubovákom budeš počuť dutý zvuk.Potom len opatrne oškrabať nános omietky a otvoriť víčko.Ak to robil odborník, tak krabice sú rovno nad vypinačom pod plafónom,ale jeden nikdy nevie...
Mne sa osvedčila jednoduchá žltá skúšačka NO 6885-48 za tri eurá, ktorá dokáže zvukom identifikovať sieťové napätie v stene aj do 3cm pod omietkou.Pekne si vyhladáš kadial ide vedenie aj kadial vychádza z rozbočovacích krabíc. Hlavne to poteší, ak potrebujem navrtať do steny hmoždinku,aby som niekde nesekol kábel.
Ale ak chceš najsť kadial ide vedenie a kde sú pod omietkou krabičky, tak možno ti pomôže nejaký hladač vedenia,ale stačí aj obyčajné rádio so strednými vlnami ,ktoré priložíš niekde k sieti a naladíš si mesto na stupnici, kde najviac počuješ sieťový brum,potom stačí ísť od vipinača predpokladaným smerom k stropu, kde by mala byť krabica a pohybovaním do strán najdeš kadial ide kábel v stene a tiež kde je krabica.... tam ked poklepeš prstom alebo šroubovákom budeš počuť dutý zvuk.Potom len opatrne oškrabať nános omietky a otvoriť víčko.Ak to robil odborník, tak krabice sú rovno nad vypinačom pod plafónom,ale jeden nikdy nevie...
Mne sa osvedčila jednoduchá žltá skúšačka NO 6885-48 za tri eurá, ktorá dokáže zvukom identifikovať sieťové napätie v stene aj do 3cm pod omietkou.Pekne si vyhladáš kadial ide vedenie aj kadial vychádza z rozbočovacích krabíc. Hlavne to poteší, ak potrebujem navrtať do steny hmoždinku,aby som niekde nesekol kábel.
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7694
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Hlinikove vodiče TNC
Moje odporúčanie:
Prejsť všetky spoje a podoťahovať ich, trebárs aj momentom. Potom zobrať záťaž 2kW / 3,5kW a zapojiť ju do poslednej zásuvky a merať (napätie bez zaťaženia, napätie po zaťažení a prúd záťaže - z toho sa dá vypočítať impedančná slučka). A nechať to aspoň hodinu takto bežať a sledovať napätie. Potom uvidíš či je všetko OK alebo nie. Tie skryté škatule sú iba pod omietkou, dajú sa rýchlo nájsť.
Prejsť všetky spoje a podoťahovať ich, trebárs aj momentom. Potom zobrať záťaž 2kW / 3,5kW a zapojiť ju do poslednej zásuvky a merať (napätie bez zaťaženia, napätie po zaťažení a prúd záťaže - z toho sa dá vypočítať impedančná slučka). A nechať to aspoň hodinu takto bežať a sledovať napätie. Potom uvidíš či je všetko OK alebo nie. Tie skryté škatule sú iba pod omietkou, dajú sa rýchlo nájsť.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Hlinikove vodiče TNC
Ešte by nebolo od veci ak by si si niekde dokázal požičať termokameru. Otvoriť všetky prechodové krabice. S citom dotiahnuť a zaťažiť. Po nejakej dobe pravidelne merať. Ten hliník má svoju životnosť a tak či tak po nejakej dobe bude treba rekonštrukciu ale skorej z dôvodu nárokov na výkon ako to že je po zenite.
0
Re: Hlinikove vodiče TNC
V rozvadzači je napojený na istice hlinnik myslím že 4prierez.Moja otázka znie ako sa správne napaja z iného spotrebiča 1,5 kábel.Viem že hrubší vodič s tenkým sa nesmie zapájať na jeden kontakt do istica.Ako sa to správne prepája?
0
Re: Hlinikove vodiče TNC
Ano,co je jednoduché je síla.No tak to popsal Jirka84 ,praxista - ,a -co cupálová podložka,potom by mohl měřit i termo kamerou.To je vše. (můj názor,nikoho se nechci dotknout za svoji myšlenku )
0
Re: Hlinikove vodiče TNC
už len z hľadiska selektivity istenia by sa ti takéto niečo v praxi nemalo stať. Druhá možnosť je distribučná svorka.Beginer napísal:V rozvadzači je napojený na istice hlinnik myslím že 4prierez.Moja otázka znie ako sa správne napaja z iného spotrebiča 1,5 kábel.Viem že hrubší vodič s tenkým sa nesmie zapájať na jeden kontakt do istica.Ako sa to správne prepája?
0
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 3 Odpovedí
- 573 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa mclareniak