Hlinikove vodiče TNC

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

Mi_t_is
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 55
Dátum registrácie: 04 Jan 2013, 17:16
Bydlisko: Žilina
Vek: 33

Hlinikove vodiče TNC

Príspevok od používateľa Mi_t_is » 12 Dec 2018, 19:40

ahojte, mam na starej chalupe ešte 2 vodičovú sústavu s hlinikovymi vodičmi TNC v zasuvke su farby žltá a čierna. Všetko funguje zatiaľ ok avšak krabice su pod omietkou a nevidím kde všade sú kedže sú zastierkované a dokumentáciu k elektroinštalácií nemám.

Ako odkontrolovať takúto sústavu, prípadne ako eliminovať "tečenie hliníka" pod svorkovnicami a v zásuvkach a vypínačoch? Ako správne uťahovať aby netrebalo neustále kontrolovať pevnosť spoju? S citom alebo napevno?

edit: ešte som zabudol - BOZP ľudia, špekulanti, naháňači príspevkov, tí ktorí ste takú sústavu videli len z obrázku, chorobní vymienači elektrickych rozvodov každých 5 rokov prosím Vás veľmi pekne o to aby ste sa dnes zdržali komentovania.
Ďakujem všetkým za odpovede.
0

Amaterr
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1363
Dátum registrácie: 08 Jún 2014, 09:17
Bydlisko: Bratislava

Re: Hlinikove vodiče TNC

Príspevok od používateľa Amaterr » 12 Dec 2018, 20:08

Napevno s citom ´ :)
0

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2493
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: Hlinikove vodiče TNC

Príspevok od používateľa Jirka84 » 12 Dec 2018, 20:25

Předpokládám, že máš základní znalosti v elektro silnoproudu, tak Ti doporučím následující:

nejprve si obstarej (půjč od elektrikáře - ne od Pepy u piva) aspoň Zerotest, ať starší nebo fungl nový (nezapomeň si přečíst návod na četnost měření s ním v závislosti na čase a jeho oteplování !).
Pamatuj, že měříš pod NÍZKÝM NAPĚTÍM 230V - FÁZE/PEN (NEMĚŘIT DVĚ FÁZE PROTI SOBĚ - u třífázové zásuvky), pozor na dotyk !!!

NEJPRVE začni měřit impedanci postupně od hlavního přívodu na dostupné svorkovnici až po poslední zásuvku, než chytneš na kterýkoliv dostupný šroubek ať v krabici či zásuvce. Zapisuj postupně (nikoliv na přeskáčku) měřené údaje: U,Z,Izkr.. Pokud si dokážeš odhadnout délku vedení mezi jednotlivými měřenými body, tak je zapiš k damému měřenému bodu.
Teď dotáhni (s citem - je to hliník) dostupné spoje a opakuj stejným postupem celé měření a zapisuj údaje k těm původním.
Z takto vytvořené tabulky dokážeš (máš-li základní znalosti Ohmova zákona) identifikovat s jistou mírou přesnosti stav i těch spojů, které nedohledáš. Pokud si na to netroufneš, zadej práci lepšímu, než jsi Ty. Jiná cesta je zdlouhavější a pracovně náročnější.

PS Chalupa je obývaná pravidelně nebo jen "o víkendech"?, jsou tam výkonné spotřebiče nebo jen "jeden vysavač,sekačka" atd. Zkus si v případě pochybností zapojit na poslední zásuvku s největší impedancí aspoň 2kW spotřebič a kontrolně změř impedanci na místech , kde máš (podle tabulky)podezření o horším spoji.
Snad Ti tento praktický návod bude k užitku i v budoucnu. Jirka
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:

Používateľov profilový obrázok
5ko
Power user
Power user
Príspevky: 10144
Dátum registrácie: 18 Feb 2010, 00:00
Vek: 68

Re: Hlinikove vodiče TNC

Príspevok od používateľa 5ko » 12 Dec 2018, 21:36

To čo máš dostupné vo vypinačoch a zásuvkách, či lustroch nie je problém podoťahovať,ako písali s citom /závity sa radi trhajú na šroubičkách/.
Ale ak chceš najsť kadial ide vedenie a kde sú pod omietkou krabičky, tak možno ti pomôže nejaký hladač vedenia,ale stačí aj obyčajné rádio so strednými vlnami ,ktoré priložíš niekde k sieti a naladíš si mesto na stupnici, kde najviac počuješ sieťový brum,potom stačí ísť od vipinača predpokladaným smerom k stropu, kde by mala byť krabica a pohybovaním do strán najdeš kadial ide kábel v stene a tiež kde je krabica.... tam ked poklepeš prstom alebo šroubovákom budeš počuť dutý zvuk.Potom len opatrne oškrabať nános omietky a otvoriť víčko.Ak to robil odborník, tak krabice sú rovno nad vypinačom pod plafónom,ale jeden nikdy nevie... :wink:
Mne sa osvedčila jednoduchá žltá skúšačka NO 6885-48 za tri eurá, ktorá dokáže zvukom identifikovať sieťové napätie v stene aj do 3cm pod omietkou.Pekne si vyhladáš kadial ide vedenie aj kadial vychádza z rozbočovacích krabíc. Hlavne to poteší, ak potrebujem navrtať do steny hmoždinku,aby som niekde nesekol kábel.
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Hlinikove vodiče TNC

Príspevok od používateľa Merak » 13 Dec 2018, 08:10

Moje odporúčanie:
Prejsť všetky spoje a podoťahovať ich, trebárs aj momentom. Potom zobrať záťaž 2kW / 3,5kW a zapojiť ju do poslednej zásuvky a merať (napätie bez zaťaženia, napätie po zaťažení a prúd záťaže - z toho sa dá vypočítať impedančná slučka). A nechať to aspoň hodinu takto bežať a sledovať napätie. Potom uvidíš či je všetko OK alebo nie. Tie skryté škatule sú iba pod omietkou, dajú sa rýchlo nájsť.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
datam
Power user
Power user
Príspevky: 2360
Dátum registrácie: 24 Apr 2008, 00:00
Bydlisko: SVK
Vek: 41

Re: Hlinikove vodiče TNC

Príspevok od používateľa datam » 14 Dec 2018, 08:57

Ešte by nebolo od veci ak by si si niekde dokázal požičať termokameru. Otvoriť všetky prechodové krabice. S citom dotiahnuť a zaťažiť. Po nejakej dobe pravidelne merať. Ten hliník má svoju životnosť a tak či tak po nejakej dobe bude treba rekonštrukciu ale skorej z dôvodu nárokov na výkon ako to že je po zenite.
0

Beginer
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 1
Dátum registrácie: 26 Jan 2014, 19:14

Re: Hlinikove vodiče TNC

Príspevok od používateľa Beginer » 14 Dec 2018, 20:40

V rozvadzači je napojený na istice hlinnik myslím že 4prierez.Moja otázka znie ako sa správne napaja z iného spotrebiča 1,5 kábel.Viem že hrubší vodič s tenkým sa nesmie zapájať na jeden kontakt do istica.Ako sa to správne prepája?
0

Používateľov profilový obrázok
amater63
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2632
Dátum registrácie: 02 Máj 2016, 16:02
Bydlisko: Morava-č.r.

Re: Hlinikove vodiče TNC

Príspevok od používateľa amater63 » 15 Dec 2018, 07:44

Ano,co je jednoduché je síla.No tak to popsal Jirka84 ,praxista - ,a -co cupálová podložka,potom by mohl měřit i termo kamerou.To je vše. (můj názor,nikoho se nechci dotknout za svoji myšlenku )
0

Používateľov profilový obrázok
datam
Power user
Power user
Príspevky: 2360
Dátum registrácie: 24 Apr 2008, 00:00
Bydlisko: SVK
Vek: 41

Re: Hlinikove vodiče TNC

Príspevok od používateľa datam » 18 Dec 2018, 15:14

Beginer napísal:V rozvadzači je napojený na istice hlinnik myslím že 4prierez.Moja otázka znie ako sa správne napaja z iného spotrebiča 1,5 kábel.Viem že hrubší vodič s tenkým sa nesmie zapájať na jeden kontakt do istica.Ako sa to správne prepája?
už len z hľadiska selektivity istenia by sa ti takéto niečo v praxi nemalo stať. Druhá možnosť je distribučná svorka.
0

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok