3 fázový elektromer
Moderátori: Drakoush, Moderátori
-
- Okoloidúci
- Príspevky: 7
- Dátum registrácie: 09 Jan 2019, 13:01
3 fázový elektromer
Mojou neznalosťou, resp. mojou chybou pri výbere elektromera, som kúpil trojfázový elektromer s nepriamym meraním. Potreboval som s priamym meraním a nevšimol som si verziu CT. Nie je možné vymeniť ho za typ s priamym meraním vzhľadom na to odkiaľ je kúpený (Aliexpress). A teraz moja otázka. Je možné pripojiť takýto elektromer na meranie spotreby elektrokotla (rodinný dom - klasický Protherm)?
Viem, že sa nepriame meranie používa pri vysokých prúdoch, napätiach. Mám tento elektromer predať a kúpiť "priamy", alebo viem použiť aj tento "nepriamy"?
Viem, že sa nepriame meranie používa pri vysokých prúdoch, napätiach. Mám tento elektromer predať a kúpiť "priamy", alebo viem použiť aj tento "nepriamy"?
0
-
- Power user
- Príspevky: 11654
- Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
- Bydlisko: Prešporok (BA)
- Vek: 71
Re: 3 fázový elektromer
Neudal si na aký prúd je, (no asi na 5 A). Keďže elektrokotol má určite väčšiu spotrebu, kúp (zožeň) ešte tri vhodné prúdové trafá, (alebo jedno trojfázové) a môžeš začať merať.
0
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.
-
- Okoloidúci
- Príspevky: 7
- Dátum registrácie: 09 Jan 2019, 13:01
Re: 3 fázový elektromer
Ďakujem Dolfi. Ospravedlňujem sa, nedal som prílohy, kde sú parametre, takže tu sú.
Vôbec nemám skúsenosti s nepriamym meraním. Takže prikúpiť prúdové transformátory 3x,alebo rovno trojfázový a môžem merať? Ale aké trafo, aké má mať parametre.?
Vôbec nemám skúsenosti s nepriamym meraním. Takže prikúpiť prúdové transformátory 3x,alebo rovno trojfázový a môžem merať? Ale aké trafo, aké má mať parametre.?
0
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: 3 fázový elektromer
Záleží, aký je to kotol. Ak je to plynový, tak má minimálny odber. Možno dve čerpadlá, zapalovacia sviečka, ventilátor a prkotiny okolo, 5A by stačiť malo.
EDIT: prepáč, nevšimol som si, že si uviedol, že ide o elektrický kotol. Potom to bude nad 5A a potrebuješ prúdové trafá (3ks).
EDIT: prepáč, nevšimol som si, že si uviedol, že ide o elektrický kotol. Potom to bude nad 5A a potrebuješ prúdové trafá (3ks).
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
-
- Okoloidúci
- Príspevky: 7
- Dátum registrácie: 09 Jan 2019, 13:01
Re: 3 fázový elektromer
Ďakujem za odpoveď. Len aké tie trafá. Predtým som o nepriamom meraní ani netušil, chcel som len merať odber elektrokotla. Objednal som, ale omylom ten s nepriamym meraním. Podľa schémy čo som priložil, chápem zapojenie, len neviem aké majú tie prúdové transformátory, mať parametre. Je ich strašne moc, nech zas neobjednám blbosť....
0
Naposledy upravil/-a DannyMag v 09 Jan 2019, 20:18, upravené celkom 1 krát.
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: 3 fázový elektromer
V prvom rade potrebuješ nájsť dobrý prevod.
Máš 5A meranie, čiže potrebuješ niečo, čo pri nominálnej záťaži neprekročí 5A na výstupe trafa. Napr. pomer 10:1 znamená, že keď primárom tečie 50A, sekundárom (a teda meradlom) bude tiecť 5A.
Napríklad: https://www.schrack.sk/eshop/ovladacie- ... 005-a.html
Pomer 10:1
Pozor, potrebuješ tri kusy. Teda predpokladám, že kotol je trojfázový
Máš 5A meranie, čiže potrebuješ niečo, čo pri nominálnej záťaži neprekročí 5A na výstupe trafa. Napr. pomer 10:1 znamená, že keď primárom tečie 50A, sekundárom (a teda meradlom) bude tiecť 5A.
Napríklad: https://www.schrack.sk/eshop/ovladacie- ... 005-a.html
Pomer 10:1
Pozor, potrebuješ tri kusy. Teda predpokladám, že kotol je trojfázový
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
-
- Power user
- Príspevky: 11654
- Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
- Bydlisko: Prešporok (BA)
- Vek: 71
Re: 3 fázový elektromer
Do toho otvoru strčíš vodič jednej fázy, (môže byť aj s izoláciou). A na 5 A výstup z trafa pripojíš jeden prúdový vstup elektromera.
50 A prúdové trafá dokážu merať čosi cez 30 kW, (trojfázovo, činný výkon). Ak by to nestačilo, kúp prúdové trafá 100 A/ 5 A. (Môžeš použiť aj s ešte vyšším prevodom, no meranie bude menej presné.)
50 A prúdové trafá dokážu merať čosi cez 30 kW, (trojfázovo, činný výkon). Ak by to nestačilo, kúp prúdové trafá 100 A/ 5 A. (Môžeš použiť aj s ešte vyšším prevodom, no meranie bude menej presné.)
0
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.
-
- Okoloidúci
- Príspevky: 7
- Dátum registrácie: 09 Jan 2019, 13:01
Re: 3 fázový elektromer
Ďakujem vám obom páni, veľmi ste mi pomohli.
Už to chápem....
-- Spojený príspevok 09 Jan 2019, 21:55 --
Predsa ešte jeden dotaz.
Pomeru rozumiem, kúpim 100A /5A napr., ale všade je ešte okrem triedy presnosti, čo som si prečítal na tých parametroch elektromer, že je trieda 1,aj výkon tých merecích transformátorov napr. 1VA, 1,25VA,1,5VA...až do 5VA.
Ako je to s týmto parametrom?
Už to chápem....
-- Spojený príspevok 09 Jan 2019, 21:55 --
Predsa ešte jeden dotaz.
Pomeru rozumiem, kúpim 100A /5A napr., ale všade je ešte okrem triedy presnosti, čo som si prečítal na tých parametroch elektromer, že je trieda 1,aj výkon tých merecích transformátorov napr. 1VA, 1,25VA,1,5VA...až do 5VA.
Ako je to s týmto parametrom?
0
-
- Pokročilý člen
- Príspevky: 583
- Dátum registrácie: 28 Feb 2008, 00:00
- Bydlisko: PD
- Vek: 55
Re: 3 fázový elektromer
pokial to nechceš na fakturačne meranie,tak ta class nemusi zaujmať,vykonovo by mal stačiť aj ten najmenši-to si musiš pozrieť podla elektromera.Ak by bol zaujem,mam tu MTCT100 100/5 1,5VA TP1s
0
-
- Power user
- Príspevky: 11654
- Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
- Bydlisko: Prešporok (BA)
- Vek: 71
Re: 3 fázový elektromer
Napíšem to ešte jednoduchšie:
- class je trieda presnosti, čím nižšie číslo, tým presnejší
- no a výkon trafa vo VA udáva, čo to trafo "utiahne". Povedzme 1,5 VA pri 5 A je 0,3 V a max. impedancia záťaže je 0,3 V : 5 A = 0,06 Ohm. Malo by sa to dať nájsť na tom Wattmetri, resp. úbytok napätia sa dá aj zmerať.
Len poznámka. Prúdový transformátor, (aspoň to platilo kedysi), zapojený v pracujúcom obvode, by nikdy nemal zostať na sekundári rozpojený. Ak z nejakého dôvodu sa záťaž musí odpojiť, tak ho treba jednoducho vyskratovať !
- class je trieda presnosti, čím nižšie číslo, tým presnejší
- no a výkon trafa vo VA udáva, čo to trafo "utiahne". Povedzme 1,5 VA pri 5 A je 0,3 V a max. impedancia záťaže je 0,3 V : 5 A = 0,06 Ohm. Malo by sa to dať nájsť na tom Wattmetri, resp. úbytok napätia sa dá aj zmerať.
Len poznámka. Prúdový transformátor, (aspoň to platilo kedysi), zapojený v pracujúcom obvode, by nikdy nemal zostať na sekundári rozpojený. Ak z nejakého dôvodu sa záťaž musí odpojiť, tak ho treba jednoducho vyskratovať !
0
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 2 Odpovedí
- 482 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa maskrtnik01
-
- 2 Odpovedí
- 497 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa enigma
-
- 16 Odpovedí
- 993 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Amaterr