ovladanie svetiel cez stykac

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

jany+
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 263
Dátum registrácie: 09 Júl 2009, 00:00

ovladanie svetiel cez stykac

Príspevok od používateľa jany+ » 01 Feb 2019, 17:22

sorry, nevidel som v praxi zapojenie svetiel cez stykac (ovladane z viacerych miest cez tlacidla) a preto som skusil nakreslit jednoduche zapojenie a chcem sa opytat ci je to OK a ci sa to takto zapaja.
https://imgur.com/a/3BU9r0R
A1 a A2 cievka
13 a 14 pridrzny (pomocny kontakt)
1,3,5 privod z istica
2,4,6 vyvod k svetlam
0

speed
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 294
Dátum registrácie: 04 Dec 2007, 00:00
Bydlisko: Žilina

Re: ovladanie svetiel cez stykac

Príspevok od používateľa speed » 01 Feb 2019, 17:31

Funkcne to bude ale casto sa ovladacia cast napaja 24V kvoli bezpecnosti.
0

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: ovladanie svetiel cez stykac

Príspevok od používateľa Drakoush » 01 Feb 2019, 19:19

Netrep. 24V sa používa väčšinou interne, alebo na malé vzdialenosti. Svetlo je v pohode možné ovládať 230V.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2493
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: ovladanie svetiel cez stykac

Príspevok od používateľa Jirka84 » 01 Feb 2019, 19:20

V prvé řadě definuj kolik světel včetně požadovaného výkonu pro soudobost 1, z kolika míst ovládání atd.
Do RD Ti stačí použít třeba:
Z-S12/SS Impulsní relé, tlačítko, 12V~, 2zap. kont. napájené 230V
nebo :Z-S230/SO Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 1zap.1vyp. kont.
dokonce i : http://elektrolamy.xf.cz/PR/PR.html
a pak s nimi zapínat/vypínat pomocí polovodičových stykačů (třeba DRC3Pxxx ) výkonová světla podle libosti...
Nemusíš hned shánět předpotopní stykače a vymýšlet, co je vymyšleno. Navíc stačí vložit přímo sem konkrétní nápad a ne dávat nesmyslná úložiště s ptákovinama...
Prílohy
styk_tlac-4.png
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:

jany+
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 263
Dátum registrácie: 09 Júl 2009, 00:00

Re: ovladanie svetiel cez stykac

Príspevok od používateľa jany+ » 01 Feb 2019, 19:38

Takze takto:
Ja nejdem nic zapajat. Videl som v rozvadzaci (v priemisle) zapojenie (neonovych ziariviek) cez stykac (ovladanie 230V (predradeny istic pre ovladanie bol 230~ 6A)).
Neviem z kolkych miest sa to ovladalo, ale asi 3-4 a ani neviem pocet ziariviek na fazu.
Schemu ani dokumentaciu som k tomu nevidel, tak som si to nakreslil (ovladanie do riadkovej schemy) a potom ako to asi fyzicky je skutocne zapojene.
Chcel som vediet ci sa to takto zapaja v skutocnosti, alebo je nejake jednoduchsie ovladanie. Tie 4 (zap/vyp) tlacidla su len nahodou, mohol som nakreslit 3, alebo 5
0

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: ovladanie svetiel cez stykac

Príspevok od používateľa Drakoush » 01 Feb 2019, 21:49

Zapája sa to aj tak, ako si nakreslil, aj tak, ako uviedol Jirka - impulzovým relé. Obe varianty majú svoje pre aj proti.
Pri veľkých objektoch je to nutnosť, často sa zapína celá hala jedným tlačidlom s odolnosťou 6A, čo nie je možné, odber svetiel môže byť rádovo aj stovky A! Preto stýkač.