Dobry vecer,
Pri studovani technickej specifikacie troj-fazoveho zalozneho zdroja (vid priloha a odkaz na konci) mi neboli jasne niektore casti. Zdroj je mozne pripojit na jednu alebo tri fazy:
- Preco zdroj vyzaduje istenie dvoj alebo stvor-polovym isticom? Preco nestaci 1 alebo 3 polovy?
- Pri 1-fazovom pripojeni musi byt isteny 50A isticom. OK, nieco spapa.. Ale preco pri zapojeni na tri fazy tiez vyzaduje 50 A 4-polovy istic? Nemalo by byt prudove zatazenie pri troj-fazovom pripojeni na jednu fazu mensie, ked je zatazenie "rozdelene" medzi tri fazy?
Technicka specifikacia:
https://www.apc.com/salestools/ASTE-6Z8 ... _R8_EN.pdf
Dakujem za odpovede
Zalozny zdroj
Moderátori: Drakoush, Moderátori
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Zalozny zdroj
1 - je to odporúčané zapojenie výrobcu, čo je USA. majú taký štandard, a aj Francúzi a Nemci. Ja osobne pred UPS nepoužívam aby sa mi N vodič vypínal.
2 - máš to tam aj napísané - 15A keď je v online móde, 40A keď je v bypass móde.
Pri online móde je zapnutý usmerňovač, ktorý rovnomerne zaťažuje všetky tri fázy.
8000VA/3fázy/230V=12A
V bypass móde je tá jedná výstupnå fáza napájaná z jednej vstupnej fázy.
8000VA//1fáza/230V=35A
2 - máš to tam aj napísané - 15A keď je v online móde, 40A keď je v bypass móde.
Pri online móde je zapnutý usmerňovač, ktorý rovnomerne zaťažuje všetky tri fázy.
8000VA/3fázy/230V=12A
V bypass móde je tá jedná výstupnå fáza napájaná z jednej vstupnej fázy.
8000VA//1fáza/230V=35A
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Pokročilý člen
- Príspevky: 625
- Dátum registrácie: 05 Nov 2009, 00:00
- Bydlisko: Bratislavský kraj
Re: Zalozny zdroj
UPS ma jednofazovy vystup. Mozu sa bezproblemov pouzit istiace prvky aj s odpajanim N vodica.
Ak by UPS mal trojfazovy vystup, tak vtedy bez odpajania N.
Ak by UPS mal trojfazovy vystup, tak vtedy bez odpajania N.
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Zalozny zdroj
všeobecne nechávam troj / jednopólové ističe kvôli ochranám na vstupoch zdrojov, aby som nemal zrazu lietajúci N vodič voči ochrannému PE vodiču
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Pokročilý člen
- Príspevky: 625
- Dátum registrácie: 05 Nov 2009, 00:00
- Bydlisko: Bratislavský kraj
Re: Zalozny zdroj
Konstrukcie UPS s 1-fazovym vystupom, ktore ja poznam maju na vystupe v rezime z baterii izolovanu sustavu, takze to N nema takmer nic spolocne s PE a teda ho mozem rozpojit na vstupe. Ci ?
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Zalozny zdroj
To áno, môže byť.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 12 Odpovedí
- 2198 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Radus
-
- 7 Odpovedí
- 1530 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa MacikTO
-
- 6 Odpovedí
- 2334 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa jezevec
-
- 9 Odpovedí
- 1233 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa misocko
-
- 16 Odpovedí
- 1567 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Amaterr