Vyhadzovanie hlavneho istica pri skrate
Moderátori: Drakoush, Moderátori
-
- Okoloidúci
- Príspevky: 24
- Dátum registrácie: 23 Sep 2011, 09:24
- Bydlisko: Hlohovec skoro
- Vek: 52
Vyhadzovanie hlavneho istica pri skrate
Zdravím.
Prosím Vás neviete mi poradiť prečo mi vyhadzuje hlavný istič 25 A pri skrate na vedení kde je 15 A istič.
Urobím skrat na zásuvkovom okruhu isteného 15 A ističom a prúdovým chráničom.
Vyhodí prúdový chránič, 15 A istič a aj hlavný 25 A istič.
Prečo mi vyhadzuje aj hlavný istič?
Ďakujem za radu.
Prosím Vás neviete mi poradiť prečo mi vyhadzuje hlavný istič 25 A pri skrate na vedení kde je 15 A istič.
Urobím skrat na zásuvkovom okruhu isteného 15 A ističom a prúdovým chráničom.
Vyhodí prúdový chránič, 15 A istič a aj hlavný 25 A istič.
Prečo mi vyhadzuje aj hlavný istič?
Ďakujem za radu.
0
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 2573
- Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 00:00
- Bydlisko: okolie KE
- Vek: 27
Re: Vyhadzovanie hlavneho istica pri skrate
No, pokiaľ je len preťaženie, skôr padne obvodový istič. Ale pri tvrdom skrate padá istič okamžite, tam by som veľmi neočakával selektivitu.
Prúdový chránič, to už mi nesedí. Je správne zapojený? Medzi akými vodičmi robíte skrat?
Prúdový chránič, to už mi nesedí. Je správne zapojený? Medzi akými vodičmi robíte skrat?
0
-
- Okoloidúci
- Príspevky: 24
- Dátum registrácie: 23 Sep 2011, 09:24
- Bydlisko: Hlohovec skoro
- Vek: 52
Re: Vyhadzovanie hlavneho istica pri skrate
syn meral konektor teplovzdušnej odpájkovačky a omylom sa dotkol kábliku čo ide do ohrevnej špirály odpájkovačky a kostry. Vtedy vyhodilo istič.
Pri meraní zásuvky vadaskou mi prúdový chránič vyskočí. takže by mal byť OK.
Pri meraní zásuvky vadaskou mi prúdový chránič vyskočí. takže by mal byť OK.
0
- Milos66
- Ultimate člen
- Príspevky: 4728
- Dátum registrácie: 28 Sep 2013, 11:31
- Bydlisko: Turčianska kotlina
- Vek: 57
Re: Vyhadzovanie hlavneho istica pri skrate
Skor by som hladal aky typ istica to je.
0
PC = Foobar2k = TEAC UD-H01 = Willi HA v.2.1 = Beyerdynamic T1 2g.
Gramo Rega Planar 3 = Audio-technica AT440Mlb = Actidamp MK3 v.2 = AKAI AM59 = Shan Aztec 100
The Mandalorian fan
Gramo Rega Planar 3 = Audio-technica AT440Mlb = Actidamp MK3 v.2 = AKAI AM59 = Shan Aztec 100
The Mandalorian fan
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 2573
- Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 00:00
- Bydlisko: okolie KE
- Vek: 27
Re: Vyhadzovanie hlavneho istica pri skrate
Milos66, mňa by zaujímalo prečo padá aj istič aj chránič. Ak L-N, chránič nemá spadnúť. Ak L-PE, chránič nie je rýchlejší ako elmag spúšť ističa?
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Vyhadzovanie hlavneho istica pri skrate
daj fotku spomínaného RCD
môže byť, že je oneskorovací
môže byť, že je oneskorovací
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Okoloidúci
- Príspevky: 24
- Dátum registrácie: 23 Sep 2011, 09:24
- Bydlisko: Hlohovec skoro
- Vek: 52
Re: Vyhadzovanie hlavneho istica pri skrate
Istice
- Prílohy
-
- 1553268330947(1).jpg (8.65 KiB) 6179 zobrazení
-
- 1553268330847(1).jpg (9.66 KiB) 6179 zobrazení
0
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: Vyhadzovanie hlavneho istica pri skrate
Pri tvrdom skrate letí všetko doradu a je úplne jedno, či tam bola riešená selektivita, ako sa ňou oháňajú všetci elektrikári. Selektivita platí pri preťažení - bimetalová spúšť ističa.
Pri indukčnej spúšti (skrat) reagujú všetky ističe a rozdiely v rýchlostiach a tolerancie sú zanedbateľné.
Pri indukčnej spúšti (skrat) reagujú všetky ističe a rozdiely v rýchlostiach a tolerancie sú zanedbateľné.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 2573
- Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 00:00
- Bydlisko: okolie KE
- Vek: 27
Re: Vyhadzovanie hlavneho istica pri skrate
Na obhajobu tejto mojej otázky spomeniem impulzný zdroj, s ktorým mi raz pomáhal kamarát(niektorí si možno pamätáte). Keď ho skúšal merať, padal mu chránič, ističe/poistku nespomínal. Skúsil som ho u seba na tn-c, naskočil. Pripojil som na sekundár osciloskopickú sondu a bolo po poistke. Nakoniec sa našla vada v impulznom trafe.maskrtnik01 napísal:Milos66, mňa by zaujímalo prečo padá aj istič aj chránič. Ak L-N, chránič nemá spadnúť. Ak L-PE, chránič nie je rýchlejší ako elmag spúšť ističa?
Takže, pri tvrdom skrate na L-PE, má dôvod padnúť istič?
0
- Jirka84
- Ultimate člen
- Príspevky: 2495
- Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
- Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
- Vek: 73
Re: Vyhadzovanie hlavneho istica pri skrate
Snad se někoho zbytečně nevydráždím následujícím doplňkem k tématu v názvu.holmesko napísal:syn meral konektor teplovzdušnej odpájkovačky a omylom sa dotkol kábliku čo ide do ohrevnej špirály odpájkovačky a kostry. Vtedy vyhodilo istič.
Pri meraní zásuvky vadaskou mi prúdový chránič vyskočí. takže by mal byť OK.
Takže:
prosím, neplést
jmenovitý proud přístrojů (6,10,..25A) ,
zkratovou odolnost přístrojů (6,10...kA)...,
jmenovitý vybavovací proud chrániče (10,30,100...mA)...
Jednoduše řečeno:
při zkratu MUSÍ reagovat jistič, protože zkratový proud v obvodu při impedanci smyčky 1 (jeden) ohm dosahuje hodnoty cca 200-250A ! , při měření vadaskou (proti PE) padne chránič proto, že cívka tohoto přístroje má větší proudové zatížení, než je 30mA.
Jinak jde o celou řadu podmínek... : pokud si chcete doplnit znalosti, pak čtěte následující odkaz, ve kterém se tyto proudy řeší v rámci norem přímo českým normotvůrcem nejen ve stati 3.1, ale i dál až po část 4. s příklady... Cituji závěr pojednání v prvním odkazu:
Pro porovnání vypočítáme ještě poruchový proud zjednodušenou (konvenční) metodou, jak je uvedena v kapitole 3.2.1: Zde:
1. https://www.in-el.cz/referat/103020/zkr ... dy-vypoctu
tady pro další info nejen o zkratových proudech:
2. http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/c ... -nn--13510
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: Vyhadzovanie hlavneho istica pri skrate
...nehovoriac o tom, že v dobrej sieti nie je problém mať impedanciu hlboko po 1Ohm, niekde aj 0,1. U mňa napríklad 0,23 Ohmu, ca. 200m vzdušnou čiarou k trafu.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 8 Odpovedí
- 1106 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa bandi-p
-
- 3 Odpovedí
- 581 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Sani1
-
- 0 Odpovedí
- 1153 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa boro
-
- 8 Odpovedí
- 694 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa enigma
-
- 13 Odpovedí
- 1639 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa mr.dred