Dobrý deň, potreboval by som poradiť...problém: asi 25 ročný bojler tatramat (typ neviem ) sieť TN-C, termostat TH 160 dvojsvorkový.
U otca odišiel termostat (zopol iba sem-tam,niekedy po dvoch dňoch, vypol vždy po dosiahnutí teploty 60 °C) keďže mal náhradný, som mu ho vymenil, po zapnutí bojlera skrat a vyhodený istič 16A, termostat stiahnutý na 20°C(zapnutý)následné spustenie bojlera, pohoda hreje,po dosiahnutí nadstavenej teploty 60°C termostat vypína a okamžite skrat a vyhodený istič...
Demontáž termostatu, na svorku 1 privedená fáza, svorka 2 prázdna, zem odpojená, meranie :2 svorka nič termostat nezopnutý- to by malo byť ok, ale na kovovej časti sa objavuje nejaké napätie (nemám ho čím presne zmerať ale skúšačka slabo svieti) po zapnutí termostatu svorka 2 pod prúdom a z kovovej časti napätie zmizne ...opticky žiadne prepojenie
Je vadný termostat? alebo ? skúšal som mimo bojlera
vadný termostat TH 160 ?
Moderátori: Drakoush, Moderátori
- AlbiDartanan
- Ultimate člen
- Príspevky: 1899
- Dátum registrácie: 09 Júl 2009, 00:00
- Vek: 39
Re: vadný termostat TH 160 ?
dandan : nejaké foto + máš pri sebe multimeter alebo niečo také ?
0
"Possible is that which can be done immediately, impossible that which takes a little longer..."
intitle:"index of " XXX YYY -html -htm -php -asp -cf -gsp
Mamont. Largest FTP Search Engine = http://www.mmnt.ru/int/
http://www.mmnt.net/
intitle:"index of " XXX YYY -html -htm -php -asp -cf -gsp
Mamont. Largest FTP Search Engine = http://www.mmnt.ru/int/
http://www.mmnt.net/
Re: vadný termostat TH 160 ?
foto nemám, som už doma, a písal som že som nemal čím zmerať...ale pýtaj sa ak ťa niečo napadne dík
0
Re: vadný termostat TH 160 ?
na svorku 2 daj fazu , svorku 1 pripoj na spiralu.
ten "novy" termostat je v akom stave?
ten "novy" termostat je v akom stave?
0
Re: vadný termostat TH 160 ?
-takže ,,nový" termostat je starší neviem koľkoročný ale zjavne nikdy nepoužitý
-misocko: neskúšal som no zdá sa mi to nič neriešiaci krok
-a teraz dobrá správa: problém vyriešený
včera som kúpil nový termostat, dnes založil, odskúšal a ide ako nový..všetko ako má byť....a so starým novým som sa rozlúčil..no ešte pred tým som ho vykuchal a po skratoch som našiel ohoreniny.....nechápem ako, no prebíjal cez vrchný pliešok o šroub ktorým je uchytená svorka aj napriek tomu že nad šroubom boli asi 3 mm miesta a plátok perdinaxu či čoho , nechápem
dík všetkým
-misocko: neskúšal som no zdá sa mi to nič neriešiaci krok
-a teraz dobrá správa: problém vyriešený
včera som kúpil nový termostat, dnes založil, odskúšal a ide ako nový..všetko ako má byť....a so starým novým som sa rozlúčil..no ešte pred tým som ho vykuchal a po skratoch som našiel ohoreniny.....nechápem ako, no prebíjal cez vrchný pliešok o šroub ktorým je uchytená svorka aj napriek tomu že nad šroubom boli asi 3 mm miesta a plátok perdinaxu či čoho , nechápem
dík všetkým
0
Re: vadný termostat TH 160 ?
tak ako som to napisal by to fungovalo bez problemov
terz si mal fazu na jazycku ktory sa pohybuje a pri rozopnuti sa z nejakeho dovodu oprel na kostru. Keby si dal fazu na 2, bola by napevno, na kostru by sa potom pri odpojeni oprela spirala bez napetia.
nehovorim ze je to dobre riesenie ale fungovalo by
lepsie riesenie je samozrejme vymena za novy , funkcny.
terz si mal fazu na jazycku ktory sa pohybuje a pri rozopnuti sa z nejakeho dovodu oprel na kostru. Keby si dal fazu na 2, bola by napevno, na kostru by sa potom pri odpojeni oprela spirala bez napetia.
nehovorim ze je to dobre riesenie ale fungovalo by
lepsie riesenie je samozrejme vymena za novy , funkcny.
0
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 5 Odpovedí
- 1313 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa mclareniak
-
- 2 Odpovedí
- 1226 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa jaro12
-
- 177 Odpovedí
- 9442 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa mr.dred
-
- 2 Odpovedí
- 522 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa yuslav