vadný termostat TH 160 ?

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

dandan
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 3
Dátum registrácie: 09 Máj 2019, 18:11

vadný termostat TH 160 ?

Príspevok od používateľa dandan » 09 Máj 2019, 18:56

Dobrý deň, potreboval by som poradiť...problém: asi 25 ročný bojler tatramat (typ neviem ) sieť TN-C, termostat TH 160 dvojsvorkový.
U otca odišiel termostat (zopol iba sem-tam,niekedy po dvoch dňoch, vypol vždy po dosiahnutí teploty 60 °C) keďže mal náhradný, som mu ho vymenil, po zapnutí bojlera skrat a vyhodený istič 16A, termostat stiahnutý na 20°C(zapnutý)následné spustenie bojlera, pohoda hreje,po dosiahnutí nadstavenej teploty 60°C termostat vypína a okamžite skrat a vyhodený istič...
Demontáž termostatu, na svorku 1 privedená fáza, svorka 2 prázdna, zem odpojená, meranie :2 svorka nič termostat nezopnutý- to by malo byť ok, ale na kovovej časti sa objavuje nejaké napätie (nemám ho čím presne zmerať ale skúšačka slabo svieti) po zapnutí termostatu svorka 2 pod prúdom a z kovovej časti napätie zmizne ...opticky žiadne prepojenie
Je vadný termostat? alebo ? skúšal som mimo bojlera
0

Používateľov profilový obrázok
AlbiDartanan
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1899
Dátum registrácie: 09 Júl 2009, 00:00
Vek: 39

Re: vadný termostat TH 160 ?

Príspevok od používateľa AlbiDartanan » 09 Máj 2019, 19:07

dandan : nejaké foto + máš pri sebe multimeter alebo niečo také ?
0
"Possible is that which can be done immediately, impossible that which takes a little longer..."
intitle:"index of " XXX YYY -html -htm -php -asp -cf -gsp
Mamont. Largest FTP Search Engine = http://www.mmnt.ru/int/
http://www.mmnt.net/

dandan
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 3
Dátum registrácie: 09 Máj 2019, 18:11

Re: vadný termostat TH 160 ?

Príspevok od používateľa dandan » 09 Máj 2019, 19:11

foto nemám, som už doma, a písal som že som nemal čím zmerať...ale pýtaj sa ak ťa niečo napadne dík
0

Používateľov profilový obrázok
misocko
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4319
Dátum registrácie: 14 Jún 2009, 00:00
Vek: 47

Re: vadný termostat TH 160 ?

Príspevok od používateľa misocko » 09 Máj 2019, 20:43

na svorku 2 daj fazu , svorku 1 pripoj na spiralu.
ten "novy" termostat je v akom stave?
0

dandan
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 3
Dátum registrácie: 09 Máj 2019, 18:11

Re: vadný termostat TH 160 ?

Príspevok od používateľa dandan » 11 Máj 2019, 19:16

-takže ,,nový" termostat je starší neviem koľkoročný ale zjavne nikdy nepoužitý
-misocko: neskúšal som no zdá sa mi to nič neriešiaci krok
-a teraz dobrá správa: problém vyriešený
včera som kúpil nový termostat, dnes založil, odskúšal a ide ako nový..všetko ako má byť....a so starým novým som sa rozlúčil..no ešte pred tým som ho vykuchal a po skratoch som našiel ohoreniny.....nechápem ako, no prebíjal cez vrchný pliešok o šroub ktorým je uchytená svorka aj napriek tomu že nad šroubom boli asi 3 mm miesta a plátok perdinaxu či čoho , nechápem
dík všetkým
0

Používateľov profilový obrázok
misocko
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4319
Dátum registrácie: 14 Jún 2009, 00:00
Vek: 47

Re: vadný termostat TH 160 ?

Príspevok od používateľa misocko » 11 Máj 2019, 19:46

tak ako som to napisal by to fungovalo bez problemov
terz si mal fazu na jazycku ktory sa pohybuje a pri rozopnuti sa z nejakeho dovodu oprel na kostru. Keby si dal fazu na 2, bola by napevno, na kostru by sa potom pri odpojeni oprela spirala bez napetia.
nehovorim ze je to dobre riesenie ale fungovalo by
lepsie riesenie je samozrejme vymena za novy , funkcny.