Minimálna Výška domového rozvádzača

Príspevok od používateľa IvankoSH » 22 Máj 2019, 17:28

Dobrý deň
Chcel by som sa opýtať na min výšku podomietkovej skrinky pre ističe.. problém je že prívodných kábel je krátky a HV môže ísť max do takej výšky že spodná hrana skrinky vychádza na 105cm a horna na 175cm mne osobne zo príde nízko... neviem čo nato normy máte niekto skusenost??
0

Používateľov profilový obrázok
jenda23
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 5779
Dátum registrácie: 27 Jún 2008, 00:00
Bydlisko: Česká Třebová
Vek: 33
Kontaktovať používateľa:

Re: Minimálna Výška domového rozvádzača

Príspevok od používateľa jenda23 » 22 Máj 2019, 18:06

Výška montáže podružného rozváděče není normou stanovena pokud se nemýlím, pouze by před rozváděčem mělo být volné místo a měl by být prostě "normálně přístupný". Ve Tvém případě je níže, ale nic proti normě to není. Jen se budeš muset ohnout.
0
Lokomotiva je jako žena.Je jich stovky typů a každej z nich je jinej,každá z nich je svým způsobem krásná.Když jí chceš aspoň trochu poznat jsou to stovky hodin času.Nejde s ní být aniž bys jí bezmezně miloval,je nemožný jí znát do poslední skulinky

Používateľov profilový obrázok
5ko
Power user
Power user
Príspevky: 10148
Dátum registrácie: 18 Feb 2010, 00:00
Vek: 68

Re: Minimálna Výška domového rozvádzača

Príspevok od používateľa 5ko » 23 Máj 2019, 07:31

Skriňové rozvádzače stoja na zemi a HV je často na samom spodku,takže je to jedno ako vysoko ho dáš.
Len elektromerová skrinka logicky musí byť v takej výške, aby bolo možné pohodlne odpísať stav.Niekde som to aj čítal ale nepamätám si presné miery.
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.

Používateľov profilový obrázok
jenda23
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 5779
Dátum registrácie: 27 Jún 2008, 00:00
Bydlisko: Česká Třebová
Vek: 33
Kontaktovať používateľa:

Re: Minimálna Výška domového rozvádzača

Príspevok od používateľa jenda23 » 23 Máj 2019, 07:34

Výšku elektroměrového rozváděče od finálního terénu najdeš v připojovacích podmínkách :wink:
0
Lokomotiva je jako žena.Je jich stovky typů a každej z nich je jinej,každá z nich je svým způsobem krásná.Když jí chceš aspoň trochu poznat jsou to stovky hodin času.Nejde s ní být aniž bys jí bezmezně miloval,je nemožný jí znát do poslední skulinky

ondistef
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 818
Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 00:00
Bydlisko: okolie SNV

Re: Minimálna Výška domového rozvádzača

Príspevok od používateľa ondistef » 23 Máj 2019, 08:41

Kľudne môžeš dať spodnú hranu rozvádzača aj na 1m.
A pred rozvádzačom by mal byť voľný priestor minimálne 0,8m.
Umiestnenie stredu okienka elektromera má byť podľa STN 33 2130.
Najmenšia výška stredu okienka elektromera je 0,7m nad definitívne upraveným terénom pred skriňou.
0

IvankoSH
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 2
Dátum registrácie: 22 Máj 2019, 17:14

Re: Minimálna Výška domového rozvádzača

Príspevok od používateľa IvankoSH » 23 Máj 2019, 09:08

Ide o skrinku pre istice v dome.. merač je na hranici pozemku niekde som čítal že spodná hrana musí byt 150cm nad podlahov ale to by bol vrch na 220cm...revízny nebude mat s tým problém ak začne na 110? Ďakujem za odpovede
0

Používateľov profilový obrázok
jenda23
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 5779
Dátum registrácie: 27 Jún 2008, 00:00
Bydlisko: Česká Třebová
Vek: 33
Kontaktovať používateľa:

Re: Minimálna Výška domového rozvádzača

Príspevok od používateľa jenda23 » 23 Máj 2019, 09:31

jak říkám norma neupřesňuje výšku intalace podružného rozváděče. :thanks:
0
Lokomotiva je jako žena.Je jich stovky typů a každej z nich je jinej,každá z nich je svým způsobem krásná.Když jí chceš aspoň trochu poznat jsou to stovky hodin času.Nejde s ní být aniž bys jí bezmezně miloval,je nemožný jí znát do poslední skulinky

Používateľov profilový obrázok
rudko
Power user
Power user
Príspevky: 2340
Dátum registrácie: 28 Dec 2012, 08:33
Vek: 37

Re: Minimálna Výška domového rozvádzača

Príspevok od používateľa rudko » 23 Máj 2019, 11:38

IvankoSH napísal:Ide o skrinku pre istice v dome.. merač je na hranici pozemku niekde som čítal že spodná hrana musí byt 150cm nad podlahov ale to by bol vrch na 220cm...revízny nebude mat s tým problém ak začne na 110? Ďakujem za odpovede
Ako RT, teda uz ex, ti mozem povedat ze nie, nebude s tym problem ak k nemu bude normalny pristup, teda nebude niekde za skrinou, botnikom, kotlom....