Prepäťová ochrana
ahojte chcel bi som sa poradiť robím novu elektroinštaláciu v dome-prerabka a mam taký problém v novom rozvádzači budu prudove chrániče na všetko a zaujima ma Prepäťová ochrana je to povinne? ale na 99% je dám hlavne kvôli elektronike a ešte jedna vec pozeral som zapojenie https://www.bosycompany.eu/fotky7538/fo ... I-3-1m.jpg
je to správne ? ďakujem
je to správne ? ďakujem
0
-
- Stály člen
- Príspevky: 191
- Dátum registrácie: 07 Feb 2014, 10:54
- Bydlisko: Trstená
- Vek: 31
Re: Prepäťová ochrana
zapojenie podla obrázku je správne, prepäťovú ochranu tam určite daj.
Ešte otázka: Máš k tej novej el. inštalácii projekt ?
Ešte otázka: Máš k tej novej el. inštalácii projekt ?
0
- jenda23
- Ultimate člen
- Príspevky: 5779
- Dátum registrácie: 27 Jún 2008, 00:00
- Bydlisko: Česká Třebová
- Vek: 33
- Kontaktovať používateľa:
Re: Prepäťová ochrana
Schema není až tak správně, PE přepěťový ochrany se musí s PE scházen na ekvipotenciální svorkovnici.... společně s ochranným pospojením, základovým zemničem atd. A pokud se nemýlím přepeťová ochrna se umisťuje před jistič...
0
Lokomotiva je jako žena.Je jich stovky typů a každej z nich je jinej,každá z nich je svým způsobem krásná.Když jí chceš aspoň trochu poznat jsou to stovky hodin času.Nejde s ní být aniž bys jí bezmezně miloval,je nemožný jí znát do poslední skulinky
-
- Stály člen
- Príspevky: 147
- Dátum registrácie: 11 Máj 2009, 00:00
Re: Prepäťová ochrana
projekt tam nemám lebo je to starší dom a tím pádom nieje tam žiaden zakladovy zemničmilansprlak napísal:zapojenie podla obrázku je správne, prepäťovú ochranu tam určite daj.
Ešte otázka: Máš k tej novej el. inštalácii projekt ?
0
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 3330
- Dátum registrácie: 20 Mar 2013, 13:04
- Bydlisko: Čaka
- Vek: 34
- Kontaktovať používateľa:
Re: Prepäťová ochrana
Podobny problem mojej aj pablox-ovej.
https://svetelektro.com/modules.php?nam ... 80#p727083
https://svetelektro.com/modules.php?nam ... 80#p727083
0
-
- Stály člen
- Príspevky: 147
- Dátum registrácie: 11 Máj 2009, 00:00
Re: Prepäťová ochrana
Marek181818 pozrel som si to a vychádza mi z toho že nakoniec nedám prepäťovu ochranu ten isti problém ako v tích temach čo si poslal
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Prepäťová ochrana
Aj keď nemáš ako uzemniť prepäťovku, použiť ju použi.
Kvôli čomu máš na vstupe istič?
Kvôli čomu máš na vstupe istič?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1153
- Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
- Vek: 64
- Kontaktovať používateľa:
Re: Prepäťová ochrana
Na tvoju otázku sa nedá zodpovedne odpovedať, pokiaľ nepovieš, či:
- máš na dome bleskozvod
- kde máš HUS
- akým spôsobom máš urobený zemnič
- aká je vzdialenosť prívodného káblu 5*10mm2
- prívod je komplet v zemi, alebo nástrešák, či vzdušné vedenie NN distribučky
Schéma je O.K. treba dodržať umiestnenie prepäťovky a nekrižovať káble.
Prepäťovka sa dáva až za meranie a tvoj hlavný istič.
Nakreslené je to správne, komponenty sú správne, len popisky nie sú O.K. (tam mieri asi otázka meraka, uvažuj a nenechaj sa zmiasť) Nápovedu máš v mojom obrázku...
- máš na dome bleskozvod
- kde máš HUS
- akým spôsobom máš urobený zemnič
- aká je vzdialenosť prívodného káblu 5*10mm2
- prívod je komplet v zemi, alebo nástrešák, či vzdušné vedenie NN distribučky
Schéma je O.K. treba dodržať umiestnenie prepäťovky a nekrižovať káble.
Prepäťovka sa dáva až za meranie a tvoj hlavný istič.
Nakreslené je to správne, komponenty sú správne, len popisky nie sú O.K. (tam mieri asi otázka meraka, uvažuj a nenechaj sa zmiasť) Nápovedu máš v mojom obrázku...
0
-
- Okoloidúci
- Príspevky: 1
- Dátum registrácie: 11 Feb 2020, 14:02
Re: Prepäťová ochrana
Zdravím chcem sa opýtať keď okolo prepätovky ani poza ňu v rozvádzaci napr. v rodinnom dome nesmú ist káble môže ísť potom hlavný prívod do rozvádzača tou istou drážkou ako káble ktoré idú na jednotlivé obvody do RD? Alebo hl. prívod by mal ísť samostatnou drážkou v určitej vzdialenosti od rozvodu do RD?
0
- Jirka84
- Ultimate člen
- Príspevky: 2493
- Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
- Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
- Vek: 73
Re: Prepäťová ochrana
Sajdo,
předpokládám, že jsi elektrikář (osoba znalá), proto doporučuji nastudovat přímo od výrobců (Saltek, Hakel, OEZ..), protože není nad informace od zdroje. Jsou na tato zařízení povinná skolení pro montáž...pro pojišťovnu, RTE...
Tady Ti každý poví , co si myslí. Revizi stejně budeš muset mít i s projektem nejen na podružný rozvaděč...
https://katalog.hakel.cz/?gclid=EAIaIQo ... gLQ4vD_BwE
http://www.oez.cz/aktuality/pripojovaci ... ych-ochran
https://www.hakel.cz/
http://www.saltek.eu › files › saltek_reseni_mar_mereni_a_regulace_150dpi
http://www.saltek.eu
http://www.dehn.cz/cz/index.html
http://www.saltek.biz/cze/dotazy.asp
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... 474.0.html
https://www.severocech.cz/
https://skoleni.hakel.cz/skoleni/certif ... u/olomouc/
Připojovací vodiče
„Připojovací vodiče jsou vodiče vedené od vodiče vedení k přepěťové ochraně a od přepěťové ochrany k hlavní uzemňovací svorce nebo k ochrannému vodiči“. (Citace ČSN 33 2000-5-534, dále jen norma). Zmíněná norma pro tyto připojovací vodiče definuje v článku 534.2.10 také jejich minimální průřezy i vzdálenosti... .
PS zbytečně by se tady vlákno táhlo neodbozným směrem.
Čím více ochran, tím méně papírování se znaleckými posudky pro pojišťovny, které nechcou platit zničené zařízení svých klientů, kteří pro ochranu svých faxů, telefonů, televizorů, počítačů ap., nic neudělali a vyžadují pojistné plnění. Panuje všeobecná představa o tom, že kdyby tam vůbec nebyly, nic by se nestalo. Je paradoxní, že lidé jsou ochotní utrácet obrovské výdaje na masážní vany, bazény atd. a na vlastní bezpečnost a ochranu majetku nedbají.
předpokládám, že jsi elektrikář (osoba znalá), proto doporučuji nastudovat přímo od výrobců (Saltek, Hakel, OEZ..), protože není nad informace od zdroje. Jsou na tato zařízení povinná skolení pro montáž...pro pojišťovnu, RTE...
Tady Ti každý poví , co si myslí. Revizi stejně budeš muset mít i s projektem nejen na podružný rozvaděč...
https://katalog.hakel.cz/?gclid=EAIaIQo ... gLQ4vD_BwE
http://www.oez.cz/aktuality/pripojovaci ... ych-ochran
https://www.hakel.cz/
http://www.saltek.eu › files › saltek_reseni_mar_mereni_a_regulace_150dpi
http://www.saltek.eu
http://www.dehn.cz/cz/index.html
http://www.saltek.biz/cze/dotazy.asp
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... 474.0.html
https://www.severocech.cz/
https://skoleni.hakel.cz/skoleni/certif ... u/olomouc/
Připojovací vodiče
„Připojovací vodiče jsou vodiče vedené od vodiče vedení k přepěťové ochraně a od přepěťové ochrany k hlavní uzemňovací svorce nebo k ochrannému vodiči“. (Citace ČSN 33 2000-5-534, dále jen norma). Zmíněná norma pro tyto připojovací vodiče definuje v článku 534.2.10 také jejich minimální průřezy i vzdálenosti... .
PS zbytečně by se tady vlákno táhlo neodbozným směrem.
Čím více ochran, tím méně papírování se znaleckými posudky pro pojišťovny, které nechcou platit zničené zařízení svých klientů, kteří pro ochranu svých faxů, telefonů, televizorů, počítačů ap., nic neudělali a vyžadují pojistné plnění. Panuje všeobecná představa o tom, že kdyby tam vůbec nebyly, nic by se nestalo. Je paradoxní, že lidé jsou ochotní utrácet obrovské výdaje na masážní vany, bazény atd. a na vlastní bezpečnost a ochranu majetku nedbají.
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 7 Odpovedí
- 917 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Edgar
-
- 55 Odpovedí
- 4823 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Merak
-
- 3 Odpovedí
- 1113 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa josek
-
- 4 Odpovedí
- 939 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Edgar
-
- 5 Odpovedí
- 800 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa pocitujlasku