Zapojenie spínača 6+6.

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

makan
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 145
Dátum registrácie: 05 Jan 2014, 18:34
Bydlisko: Banská Bystrica
Vek: 46

Zapojenie spínača 6+6.

Príspevok od používateľa makan » 28 Jún 2019, 22:55

Dobrý deň. Mal by som otázku: Môžem zapojiť spínač 5B z dvoch istených okruhov? Myslím to tak že jednou 6-kou budem ovládať jeden istený okruh a druhou 6-kou bude ovládať druhý istený okruh. Dovoľuje toto norma? Ďakujem za odpoveď.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Zapojenie spínača 6+6.

Príspevok od používateľa Merak » 29 Jún 2019, 03:08

Pokiaľ si dobre pamätám, tak 5B je síce kombinácia dvoch prepínačov 6 + 6, ale má spojený spoločný vývod, zatiaľ čo 6 + 6 sú samostatné prepínače.
Takže 6+ 6 môžeš zapojiť na rozdielne ističe, ale 5B nevieš zapojiť na rozdielne ističe.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
zdeno6505
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1524
Dátum registrácie: 04 Aug 2010, 00:00

Re: Zapojenie spínača 6+6.

Príspevok od používateľa zdeno6505 » 29 Jún 2019, 08:39

Pokiaľ si ja dobre pamätám, tak spojený ,,prívod,, mal 5A.
@makan
Ak tam bude rovnaká fáza tak OK.
0
Amatéri postavili Noemovu archu, profesionáli Titanic.

ondistef
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 817
Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 00:00
Bydlisko: okolie SNV

Re: Zapojenie spínača 6+6.

Príspevok od používateľa ondistef » 29 Jún 2019, 08:55

Neviem ako u iných značiek, ale minimálne ABB Tango ma samostatné oddelené 6+6 (5B), a treba ich predrôtovať pokiaľ využívaš jeden napájací okruh.
0

Ilija
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 305
Dátum registrácie: 25 Máj 2019, 11:59
Bydlisko: Srbsko

Re: Zapojenie spínača 6+6.

Príspevok od používateľa Ilija » 29 Jún 2019, 10:23

0

Patriky
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 377
Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom

Re: Zapojenie spínača 6+6.

Príspevok od používateľa Patriky » 29 Jún 2019, 12:49

5B ma oddelene kontakty to znamena ze jeden vstup moze byt faza a druhy moze byt odvod svetlo.
Samozrejme ze nemozete dat na tuto 5B dve rozne fazy resp okruhy. Vid norma 2130.
Kebyze pouzijete samostatnu 6 a samoatatnu 6 do dvoj ramika tak sa to da. Ako som pisal 2130 norma
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie

Používateľov profilový obrázok
jenda23
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 5779
Dátum registrácie: 27 Jún 2008, 00:00
Bydlisko: Česká Třebová
Vek: 33
Kontaktovať používateľa:

Re: Zapojenie spínača 6+6.

Príspevok od používateľa jenda23 » 29 Jún 2019, 13:00

Ovšem už nevím jak je to v případě že je přístroj v tomhle případě vypínač napájenej z více míst. Čili i při výpadku jističe daného kruhu je druhá půlka pod napětím. Třeba u rozváděčů je to nutný značit cedulkou "pozor pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači", nebo "pozor napájení z více míst"
0
Lokomotiva je jako žena.Je jich stovky typů a každej z nich je jinej,každá z nich je svým způsobem krásná.Když jí chceš aspoň trochu poznat jsou to stovky hodin času.Nejde s ní být aniž bys jí bezmezně miloval,je nemožný jí znát do poslední skulinky

Používateľov profilový obrázok
elmara
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1360
Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00

Re: Zapojenie spínača 6+6.

Príspevok od používateľa elmara » 05 Aug 2019, 15:38

Zdravím,

u nás v ČR je řešení vypínače 6+6 v jedné instalační krabici zapojeného na rozdílné okruhy nepřípustné! A to i bez ohledu na zapojení na stejné fázi. Viz článek 5.3.8 normy ČSN 33 2130 ed.3.
Patriky napísal: Kebyze pouzijete samostatnu 6 a samoatatnu 6 do dvoj ramika tak sa to da. Ako som pisal 2130 norma
Krabice musí mít (opět článek výše, naší ČSN) jednotlivé prostory odděleny izolační přepážkou.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Zapojenie spínača 6+6.

Príspevok od používateľa Merak » 05 Aug 2019, 21:59

Elmara, my daný článok v norme STN 33 2130 z roku 1983 nemáme.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok