Dobrý deň
Viete niekto, ktorá STN rieši typy káblov v spoločných priestoroch napríklad v bytovke.
Ďakujem
Typy kablov-spolocne priestory
Moderátori: Drakoush, Moderátori
-
- Nový člen
- Príspevky: 81
- Dátum registrácie: 22 Okt 2017, 14:54
Re: Typy kablov-spolocne priestory
AKosi nechapem co presne hladas alebo si sedim na kably... ako chces daco upravovat v bytovke a potrebujes vediet ake kable tam mozu byt alebo o co presne ide ?
0
Re: Typy kablov-spolocne priestory
V prvom rade by si mal mať projekt požiarnej bezpečnosti stavby (PBS), kde by mali byť definované požiadavky na konštrukčné materiály a typ kabeláže (napr. B2Ca-s1,d1,a1).
Taktiež by tam mali byť stanovené chránené a nechránené únikové cesty, umiestnenie Central Stop tlačidla, prípadne požiadavky na núdzové osvetlenie, CHUC, TDEE a podobne.
Záleží aj od toho, či je to novostavba, koľko podlaží má, koľko ľudí v nej býva, ako sú, resp. budu vedene káble, či sa tam nachádza zhromažďovací priestor ...
Ty ako elektrikár to dosť ťažko posúdiš či musia byť bezhalogenove káble B2Ca-s1,d1,a1 (N2XH, CXKE-R, CHKE-R) alebo stačí obyčajný CYKY, AYKY (ECa), resp. ty to posúdiš, že musia byť B2Ca-s1,d1,a1 a stačia aj obyčajné PVC alebo naopak.
Ináč čo sa noriem týka, tak do toho zasahujú STN 92 0203, STN 92 0204, STN 92 0205, STN 92 0206, STN EN 61537, APPO TN 004
EDIT://
Požiarna bezpečnosť stavieb a elektrické inštalácie –nové legislatívne predpisy a technické normy
Taktiež by tam mali byť stanovené chránené a nechránené únikové cesty, umiestnenie Central Stop tlačidla, prípadne požiadavky na núdzové osvetlenie, CHUC, TDEE a podobne.
Záleží aj od toho, či je to novostavba, koľko podlaží má, koľko ľudí v nej býva, ako sú, resp. budu vedene káble, či sa tam nachádza zhromažďovací priestor ...
Ty ako elektrikár to dosť ťažko posúdiš či musia byť bezhalogenove káble B2Ca-s1,d1,a1 (N2XH, CXKE-R, CHKE-R) alebo stačí obyčajný CYKY, AYKY (ECa), resp. ty to posúdiš, že musia byť B2Ca-s1,d1,a1 a stačia aj obyčajné PVC alebo naopak.
Ináč čo sa noriem týka, tak do toho zasahujú STN 92 0203, STN 92 0204, STN 92 0205, STN 92 0206, STN EN 61537, APPO TN 004
EDIT://
Požiarna bezpečnosť stavieb a elektrické inštalácie –nové legislatívne predpisy a technické normy
0
-
- Nový člen
- Príspevky: 81
- Dátum registrácie: 22 Okt 2017, 14:54
Re: Typy kablov-spolocne priestory
Ďakujem
A ešte jedna otázka. Môžu byť CYKY (silové káble) a dátové STP napr cat.6a pre internet v jednej lávke ? Tvrdili mi na stavbe , že áno
A ešte jedna otázka. Môžu byť CYKY (silové káble) a dátové STP napr cat.6a pre internet v jednej lávke ? Tvrdili mi na stavbe , že áno
0
Re: Typy kablov-spolocne priestory
Pokiaľ dodržíš STN 33 2000-5-52 a STN 34 2300 tak môžeš.
Pri montáži vedení treba dodržať bezpečné vzdialenosti /súbeh a križovanie/ medzi rozvodmi slaboprúdových vedení a vedeniami silnoprúdu v zmysle STN 33 2000-5-52, čl. NA.12, NA.7, čl. NA.4.5.11, čl.4.5.16, NA.6, NA.4, NA.12, a STN 34 2300, čl.51. Na kladenie telekomunikačných rozvodov platia aj požiadavky STN 34 2300. Pri nevyhnutnom súbehu silnoprúdových a telekomunikačných rozvodov musia byť obidva rozvody od seba vzdialené aspoň podľa tabuľky NA.7 a pri križovaní nesmú byť v blízkosti menšej ako 10 mm ak normy pre príslušné rozvody nestanovujú inak.
Pri montáži vedení treba dodržať bezpečné vzdialenosti /súbeh a križovanie/ medzi rozvodmi slaboprúdových vedení a vedeniami silnoprúdu v zmysle STN 33 2000-5-52, čl. NA.12, NA.7, čl. NA.4.5.11, čl.4.5.16, NA.6, NA.4, NA.12, a STN 34 2300, čl.51. Na kladenie telekomunikačných rozvodov platia aj požiadavky STN 34 2300. Pri nevyhnutnom súbehu silnoprúdových a telekomunikačných rozvodov musia byť obidva rozvody od seba vzdialené aspoň podľa tabuľky NA.7 a pri križovaní nesmú byť v blízkosti menšej ako 10 mm ak normy pre príslušné rozvody nestanovujú inak.
0
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1153
- Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
- Vek: 64
- Kontaktovať používateľa:
Re: Typy kablov-spolocne priestory
.....Môžu byť CYKY (silové káble) a dátové STP napr cat.6a pre internet v jednej lávke ?......
Mali pravdu, môžu. (Za predpokladu, že dodržia odstup, alebo je tam kovová prepážka.) Ale to je vec projektanta a projektu.
Mali pravdu, môžu. (Za predpokladu, že dodržia odstup, alebo je tam kovová prepážka.) Ale to je vec projektanta a projektu.
0
-
- Nový člen
- Príspevky: 81
- Dátum registrácie: 22 Okt 2017, 14:54
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok