Istenie el.šporáka

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

p23a11s
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 91
Dátum registrácie: 31 Mar 2018, 11:05

Istenie el.šporáka

Príspevok od používateľa p23a11s » 22 Sep 2019, 10:10

Dobrý deň,chcel by som sa opýtať.Som vyučený v odbore elektro silnoprúd už od roku 2002.Priznám že som taký 40-50 % elektrotechnik.Zapojenie zásuviek,vypínačov,motora s tým nemám problém.Keby ma niekto zavolal zrobiť elektroinštaláciu v dome,bytovke na to by som si netrúfol,nemám dostatočnú prax a ani som to ešte nerobil.Moja otázka,v knihe Odborná sposobilosť pre elektrotechnikov sa uvádza Obvod pre el.šporák do 10 KW 1 f. istenie 16 A.....Obvod 3 f.pre šporák do 10 KW istenie 16 A.Že prečo je to tak.Mi nejde do hlavy,keby som si kúpil šporák príklad 6 KW,keby som ho zaťažil na plný výkon ten 3 f.istič 16 A nevydrží,alebo?Vzorec by mal byť P sa rovná U*I.Poprosím o podrobnejšie vysvetlenie ďakujem.Pekný deň
0

Patriky
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 377
Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom

Re: Istenie el.šporáka

Príspevok od používateľa Patriky » 22 Sep 2019, 11:10

Jednoducho 10 000:690 je 14.4A. Staci k sporaku viest 5x2.5 istit 16A isticom.
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie

p23a11s
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 91
Dátum registrácie: 31 Mar 2018, 11:05

Re: Istenie el.šporáka

Príspevok od používateľa p23a11s » 22 Sep 2019, 13:05

Ďakujem,tých 690 ste asi dostali sčítaním 230+230+230....690.Ok a ako zistim koľko odoberá 1 fáza.Dobre rátam,pri napätí 400 V.10000:230 sa rovná zhruba 43 A.Ty kokos to mi vyšla nejaká divočina,43 A.......16 A istič.No asi si musím zopakovať základy elektrotechniky
0

Ilija
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 305
Dátum registrácie: 25 Máj 2019, 11:59
Bydlisko: Srbsko

Re: Istenie el.šporáka

Príspevok od používateľa Ilija » 22 Sep 2019, 15:33

Asi.
A vedia dobre pomôcť aj ampér kliešte.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Istenie el.šporáka

Príspevok od používateľa Merak » 22 Sep 2019, 15:40

10kW sporák na 1f bude ťažko odoberať prúd do 16A.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

milansprlak
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 191
Dátum registrácie: 07 Feb 2014, 10:54
Bydlisko: Trstená
Vek: 31

Re: Istenie el.šporáka

Príspevok od používateľa milansprlak » 22 Sep 2019, 16:14

p23a11s napísal:Moja otázka,v knihe Odborná sposobilosť pre elektrotechnikov sa uvádza Obvod pre el.šporák do 10 KW 1 f. istenie 16 A.....Pekný deň
Napis c. strany kde bolo uvedene ze spotrebic do 10kW na 1 fazu mas istit 16 A isticom. Na 16 A istic moze ist spotrebic max cca 3.5kW.
0

p23a11s
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 91
Dátum registrácie: 31 Mar 2018, 11:05

Re: Istenie el.šporáka

Príspevok od používateľa p23a11s » 22 Sep 2019, 16:19

Takže dobre počítam,pri zapojení el.šporáka sieť TN-S 400V,10 KW šporák.....P sa rovná U*I,z toho I sa rovná P/U.10 000:230....43 A.
0

milansprlak
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 191
Dátum registrácie: 07 Feb 2014, 10:54
Bydlisko: Trstená
Vek: 31

Re: Istenie el.šporáka

Príspevok od používateľa milansprlak » 22 Sep 2019, 16:38

p23a11s napísal:Takže dobre počítam,pri zapojení el.šporáka sieť TN-S 400V,10 KW šporák.....P sa rovná U*I,z toho I sa rovná P/U.10 000:230....43 A.
Nie. V sporáku na trojfázovú sústavu sú špirály zapojené L1,L2,L3 voči N, nie L1 voči L2. Čiže pri maximálnom odbere bude tiecť prúd každou fázou do 16A. A kedže tieto fázy sú navzájom posunuté o 120 stupňov, tak vodičom N bude tiecť prúd max 16A. Chápeš?
0

p23a11s
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 91
Dátum registrácie: 31 Mar 2018, 11:05

Re: Istenie el.šporáka

Príspevok od používateľa p23a11s » 22 Sep 2019, 17:43

milansprlak napísal:
p23a11s napísal:Moja otázka,v knihe Odborná sposobilosť pre elektrotechnikov sa uvádza Obvod pre el.šporák do 10 KW 1 f. istenie 16 A.....Pekný deň
Napis c. strany kde bolo uvedene ze spotrebic do 10kW na 1 fazu mas istit 16 A isticom. Na 16 A istic moze ist spotrebic max cca 3.5kW.
Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov,5.vydanie,vydavateľ:Ján Meravý,str.275,veľká kniha

-- Spojený príspevok 22 Sep 2019, 17:49 --
milansprlak napísal:
p23a11s napísal:Takže dobre počítam,pri zapojení el.šporáka sieť TN-S 400V,10 KW šporák.....P sa rovná U*I,z toho I sa rovná P/U.10 000:230....43 A.
Nie. V sporáku na trojfázovú sústavu sú špirály zapojené L1,L2,L3 voči N, nie L1 voči L2. Čiže pri maximálnom odbere bude tiecť prúd každou fázou do 16A. A kedže tieto fázy sú navzájom posunuté o 120 stupňov, tak vodičom N bude tiecť prúd max 16A. Chápeš?
Aha sem tam si prečítam Názorná elektrotechnika....platí toto že:Us sa rovná 2*Uf*cos 30 stupnov sa rovná odm.z 3*Uf......to je pri zapojení do hviezdy.Trojuholník.....Is sa rovná 2*If*cos 30 st. sa rovná odm z 3 *If
0

Používateľov profilový obrázok
marioo
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1112
Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
Bydlisko: SVK
Vek: 50

Re: Istenie el.šporáka

Príspevok od používateľa marioo » 22 Sep 2019, 18:17

10 kW /3 fazy = 14,49A na 1 fázu :) nie? takže 16A na 1 f stačí bohate (zjednodušený výpočet) = 3 fázový istič s 16A na 1 fázu (aby sme si rozumeli :) )

10000/3/230 = 14,49275362318841 A :thanks:

Záleží ako má sporák rozdelené platne, alebo či je tam nejaký regulátor výkonu atd...

pri 6kw sporáku ti na 1f vyjde 8,69A...
0

p23a11s
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 91
Dátum registrácie: 31 Mar 2018, 11:05

Re: Istenie el.šporáka

Príspevok od používateľa p23a11s » 22 Sep 2019, 18:44

Ďakujem marioo....ps vymením spotrebiče,ale keby som chcel zapojiť el.motor o výkone príklad 5 KW.Tam platí vzorecP sa rovná U*I.....I sa rovna P/U......5000/400 sa rovná 12,5....istič by som dal 16 A 3f.
0

Ilija
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 305
Dátum registrácie: 25 Máj 2019, 11:59
Bydlisko: Srbsko

Re: Istenie el.šporáka

Príspevok od používateľa Ilija » 22 Sep 2019, 21:07

Pre motory je to trochu inak, máš tam štartný prúd 5-10 krát väčší než nominálny.. A ešte jedná sa o tom čo ženie, či sú tam remene, kompresor, pumpa... A tam dáš sopré ističe.
0

Používateľov profilový obrázok
marioo
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1112
Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
Bydlisko: SVK
Vek: 50

Re: Istenie el.šporáka

Príspevok od používateľa marioo » 23 Sep 2019, 00:24

Istenie pre motory je iné... tam sa používa charaktreistika ističov C alebo frekvenčné meniče pre rozbeh atd...
Tiež je dôležité aká je zážťaž a aký je tzv power factor = účinník...
To čo som napísal bol iba veľmi zjednodušený orientačný výpočet pre odporovú záťaž
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Istenie el.šporáka

Príspevok od používateľa Merak » 23 Sep 2019, 10:18

p23a11s napísal:
milansprlak napísal:
p23a11s napísal:Moja otázka,v knihe Odborná sposobilosť pre elektrotechnikov sa uvádza Obvod pre el.šporák do 10 KW 1 f. istenie 16 A.....Pekný deň
Napis c. strany kde bolo uvedene ze spotrebic do 10kW na 1 fazu mas istit 16 A isticom. Na 16 A istic moze ist spotrebic max cca 3.5kW.
Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov,5.vydanie,vydavateľ:Ján Meravý,str.275,veľká kniha
Prosím, uvedomte si, že túto knihu, tak ako aj všetky ostatné píšu predsa len ľudia, a ľudia sa vedia pomýliť a aj sa pomýlia.
Takisto aj na strane 282 obrázok 18.1.1 je nad vaňou nad zónou Z1 nakreslená ešte zóna Z2, no v norme STN 33 2000-7-701 tam ta zóna nefiguruje. Tak isto na obrázku 18.1.7 na strane 287 figuruje v kúpeľni ešte zóna Z3, ktorá už nefiguruje v norme STN 33 2000-7-701.
Takže tú knihu treba brať trošku s rezervou a pre istotu si niektoré fakty overiť.

Čo sa týka napájania varných dosiek, tak sú mnohé prevedenia:
1.- jednofázové prevedenie 1x 230V - 10kW / 230V = 43,5A
2.- dvojfázové prevedenie 2x 230V - 10kW / ( 2 x 230V ) = 21,75A - najčastejšie sa vyskytujúce prevedenie (dá sa zapojiť aj na jednu fázu 1x 230V)
3.- dvojfázové prevedenie 1x 400V - 10kW / 400V = 25A - ja osobne som sa stým ešte nestretol, ale počul som o tomto prevedení
3.- trojfázové prevedenie 3x 230V - dve fázy sa využívajú na varnú dosku a tretia na rúru

ale čo sa stretávam s varnými doskami, tak ich príkon je prevažne v rozmedzí od 6,8kW do 7,2kW
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

romiadam
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4415
Dátum registrácie: 09 Apr 2008, 00:00
Bydlisko: Wicklow, Irsko
Vek: 47

Re: Istenie el.šporáka

Príspevok od používateľa romiadam » 23 Sep 2019, 16:05

Trojfazove prevedenie ma len 2 platne na vrchu?
0
Prepáčte mi za diakritiku a preklepy - väčšinou píšem z mobilu a ENG klavesnice.
(výroky nemenovaného člena fóra:) ...základy elektrotechniky ovládam dokonale, tak napr. taký tyristor neviem ako presne funguje

Používateľov profilový obrázok
marioo
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1112
Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
Bydlisko: SVK
Vek: 50

Re: Istenie el.šporáka

Príspevok od používateľa marioo » 23 Sep 2019, 20:28

Je jedno koľko je platni na vrchu /bu´d su dve alebo štyri/ záleží ako je to celé zapojené vnútri v šporáku ...

sú jednofázové (málo početné )
dvojfázové (väčšinou - a tie sa dajú núdzovo zapojiť aj na 1 fázu)
trojfázové

alebo ich kombinácie na svorkovnici vnútri.. treba sa riadiť návodom pre pripojenie a tam sú aj príkony a istenia väčšinou uvedené
0

p23a11s
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 91
Dátum registrácie: 31 Mar 2018, 11:05

Re: Istenie el.šporáka

Príspevok od používateľa p23a11s » 23 Sep 2019, 21:41

Ďakujem za rady.

-- Spojený príspevok 23 Sep 2019, 22:00 --

Pre Merak:No a k tým výpočtom vyššie,tam platí P sa rovná U*I stále to isté a I sa rovná P/U.Takže 1.bod jednofázové prevedenie:230V,10 KW šporák napetie 230 V sa rovná 43,5 takže toľko odoberá šporák pri plnom výkone,zapnutie všetký platničiek a rúry,či?Pekný večer
0

Patriky
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 377
Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom

Re: Istenie el.šporáka

Príspevok od používateľa Patriky » 23 Sep 2019, 22:27

Ruru daj na solo istic, samostatna zasuvka prevedena kablom 3x2,5.
Vyuzit tretu fazu z kabla, ktory je na inducku je podla mna hovadina
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie

Amaterr
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1363
Dátum registrácie: 08 Jún 2014, 09:17
Bydlisko: Bratislava

Re: Istenie el.šporáka

Príspevok od používateľa Amaterr » 24 Sep 2019, 06:34

Preco hovadina ? Mozno , ze ma problem dat tam dalsi kabel , asi si este nikdy nesekal do panelu , mozno preraba kuchynu a spekuluje ako nezasvinit byt , alebo na chalupe ma dreveny obklad . Ziadna hovadina ak rozmysla ako si ulahcit pracu a hlada riesenia . ked mu to prudovo bude sediet da sa aj tak a je to najjednoduche riesenie , dolezite je pozriet stitok pripojenia sporaka , ake su moznosti.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Istenie el.šporáka

Príspevok od používateľa Merak » 24 Sep 2019, 08:21

p23a11s napísal:Pre Merak:No a k tým výpočtom vyššie,tam platí P sa rovná U*I stále to isté a I sa rovná P/U.Takže 1.bod jednofázové prevedenie:230V,10 KW šporák napetie 230 V sa rovná 43,5 takže toľko odoberá šporák pri plnom výkone,zapnutie všetký platničiek a rúry,či?Pekný večer
Toľko odoberá spirák pri príkone 10kW, respektívne 10kVA.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok