sieťový filter / sieťová práčka

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

cobhc
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 10
Dátum registrácie: 15 Dec 2017, 17:33
Bydlisko: Pezinok
Vek: 30

sieťový filter / sieťová práčka

Príspevok od používateľa cobhc » 27 Okt 2019, 19:43

ahoj, chcem sa len spýtať keďže to nieje moja parketa..
potrebujem odrušiť jednu "miestnosť ktorá má jeden prívod od rozvádzača 16A/230V momentálne ide rušenie z inej "miestnosti" do tej mojej, keďže s daným človekom u ktorého vzniká tento problém sa neviem dohodnúť na odstránení problému
potreboval by som odrušiť svojpomocne moju miestnosť..

takže zakúpil by som toto : https://www.gme.sk/fil3600 mám určitý úsek kde kábel nieje schovaný a teda mohol by som to tam vložiť

ako pozerám zem od rozvádzača by som nezapojil

Obrázok

a takto nejak by to vyzeralo
Obrázok
0

solec
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 116
Dátum registrácie: 12 Máj 2016, 14:41
Bydlisko: Prešov

Re: sieťový filter / sieťová práčka

Príspevok od používateľa solec » 28 Okt 2019, 08:29

popíš bližšie, čo za "rušenie" to je ?
0

cobhc
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 10
Dátum registrácie: 15 Dec 2017, 17:33
Bydlisko: Pezinok
Vek: 30

Re: sieťový filter / sieťová práčka

Príspevok od používateľa cobhc » 28 Okt 2019, 14:44

je to také cukanie, cvrlikanie resp. neviem ako to popísať

chcem sa spýtať k tomu zapojeniu, že či mám správnu predstavu o tom
1. zem od rozvádzača nezapojená
2. zem od rozvádzača zapojená

Obrázok
0

pin
Power user
Power user
Príspevky: 2370
Dátum registrácie: 09 Máj 2009, 00:00

Re: sieťový filter / sieťová práčka

Príspevok od používateľa pin » 28 Okt 2019, 14:45

Zem od rozvádzača nesmieš prerušiť:
Prílohy
filter.png
0

cobhc
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 10
Dátum registrácie: 15 Dec 2017, 17:33
Bydlisko: Pezinok
Vek: 30

Re: sieťový filter / sieťová práčka

Príspevok od používateľa cobhc » 28 Okt 2019, 16:26

@pin ďakujem tak som si aj myslel len ma miatlo to že na tom filtri je len 1 pripojka na zem
0

martin knocik
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1639
Dátum registrácie: 23 Jan 2008, 00:00
Bydlisko: Trenčianska Turná
Vek: 33
Kontaktovať používateľa:

Re: sieťový filter / sieťová práčka

Príspevok od používateľa martin knocik » 28 Okt 2019, 16:38

Aj na PE vodič (zem) pridať feritové krúžky (toroidy).
0
http://mkbci.com

FEL UNIZA 2015, Ing.

ľudstvo je vírus ktorý napadol Zem

nerobme si ťažkú hlavu z debilov čo nám ani po členky nesiahajú, buďme radi že my dačo dokážeme a smejme sa im akí sú sprostí

solec
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 116
Dátum registrácie: 12 Máj 2016, 14:41
Bydlisko: Prešov

Re: sieťový filter / sieťová práčka

Príspevok od používateľa solec » 28 Okt 2019, 19:43

cobhc napísal:je to také cukanie, cvrlikanie resp. neviem ako to popísať
Kde to počúvaš?
Prvá vec, keď sa ide odrušovať, je definovať čo vlastne odrušujem
Ako si zistil, že to lezie cez sieť?
0

cobhc
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 10
Dátum registrácie: 15 Dec 2017, 17:33
Bydlisko: Pezinok
Vek: 30

Re: sieťový filter / sieťová práčka

Príspevok od používateľa cobhc » 29 Okt 2019, 18:19

počúvam to z pc (zdroja), z reproduktorov, zo stolnej lampy s led
všetko samostatne odskúšané mám to aj nahrané..
nový poznatok - prenáša sa to po nuláku/zemi pc aj keď vypnem zdroj resp. preruším fázu tak zo zdroja to stále ide... (skúšal som to už asi na 3pc/zdroji) no a kedže rozvody sú tu spravené 1/2 na 2 žilách a 1/2 na 3 žilách tak v rozvodnej je to nulák a zem spojená teda niekde určite, napadlo mi že vykopem vedľa budovy meter - dva hlbokú jamu a zarazím tam zem teda uzemnenie rozvádzača lebo som zistil že tu chýba... myslím že by to mohlo pomôcť
0

Používateľov profilový obrázok
mr.dred
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 5637
Dátum registrácie: 17 Aug 2011, 00:00
Bydlisko: Handlová
Vek: 58

Re: sieťový filter / sieťová práčka

Príspevok od používateľa mr.dred » 29 Okt 2019, 19:06

Podľa toho, čo popisuješ, je podľa mňa problém niekde medzi hlavným prívodom a rozvádzačom - čiže mimo tvojho suseda. V prvom rade daj skontrolovať obvoďákom prívod od hlavnej prívodnej skrini po tvoje (vaše) odberné miesto - hodiny. Pokiaľ bude na tej trase veľká impedancia vedenia - prechodové odpory na svorkách, tak ti žiadny taký odrušovač nepomôže...
0
Čo ťa nezabije... to sa vráti a skúsi to znova !!!

cobhc
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 10
Dátum registrácie: 15 Dec 2017, 17:33
Bydlisko: Pezinok
Vek: 30

Re: sieťový filter / sieťová práčka

Príspevok od používateľa cobhc » 29 Okt 2019, 19:23

nie problém ide z miestnosti ktorá je jednak na 2 žilách a pokial tam niekto nieje a všetko je vypnuté tak žiadne cukanie sa neprejavuje

v prílohe je nahrávka ak by mal niekto záujem je to už zosilnené ale bude treba asi viac nahrával som to mobilom.. // tak v prílohe nie aac ani mp3 nieje povolene ... niekde to upnem

vravím rozvádzač nieje uzemnený resp. zem je tu "natiahnutá" zo stĺpu

nahrávka https://ulozto.sk/file/uKndoylgWGME/r20191029161525-mp3
0

Používateľov profilový obrázok
mr.dred
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 5637
Dátum registrácie: 17 Aug 2011, 00:00
Bydlisko: Handlová
Vek: 58

Re: sieťový filter / sieťová práčka

Príspevok od používateľa mr.dred » 29 Okt 2019, 19:57

Či je miestnosť na dvoch, alebo troch žilách je z pohľadu veľkej impedanciu prívodu po miesto rozbočenia nepodstatné.
A to že ide o vedenie zo stĺpa - a určite nie mladého dáta, je pravdepodobnosť prechodových odporov na lanových svorkách na stĺpe vysoká.
To že nieje prizemnenie v rozvádzači vtedy neodporovalo norme.