ahoj, chcem sa len spýtať keďže to nieje moja parketa..
potrebujem odrušiť jednu "miestnosť ktorá má jeden prívod od rozvádzača 16A/230V momentálne ide rušenie z inej "miestnosti" do tej mojej, keďže s daným človekom u ktorého vzniká tento problém sa neviem dohodnúť na odstránení problému
potreboval by som odrušiť svojpomocne moju miestnosť..
takže zakúpil by som toto : https://www.gme.sk/fil3600 mám určitý úsek kde kábel nieje schovaný a teda mohol by som to tam vložiť
ako pozerám zem od rozvádzača by som nezapojil
a takto nejak by to vyzeralo
potrebujem odrušiť jednu "miestnosť ktorá má jeden prívod od rozvádzača 16A/230V momentálne ide rušenie z inej "miestnosti" do tej mojej, keďže s daným človekom u ktorého vzniká tento problém sa neviem dohodnúť na odstránení problému
potreboval by som odrušiť svojpomocne moju miestnosť..
takže zakúpil by som toto : https://www.gme.sk/fil3600 mám určitý úsek kde kábel nieje schovaný a teda mohol by som to tam vložiť
ako pozerám zem od rozvádzača by som nezapojil
a takto nejak by to vyzeralo
0
Re: sieťový filter / sieťová práčka
je to také cukanie, cvrlikanie resp. neviem ako to popísať
chcem sa spýtať k tomu zapojeniu, že či mám správnu predstavu o tom
1. zem od rozvádzača nezapojená
2. zem od rozvádzača zapojená
chcem sa spýtať k tomu zapojeniu, že či mám správnu predstavu o tom
1. zem od rozvádzača nezapojená
2. zem od rozvádzača zapojená
0
Re: sieťový filter / sieťová práčka
@pin ďakujem tak som si aj myslel len ma miatlo to že na tom filtri je len 1 pripojka na zem
0
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 1639
- Dátum registrácie: 23 Jan 2008, 00:00
- Bydlisko: Trenčianska Turná
- Vek: 33
- Kontaktovať používateľa:
Re: sieťový filter / sieťová práčka
Aj na PE vodič (zem) pridať feritové krúžky (toroidy).
0
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
ľudstvo je vírus ktorý napadol Zem
nerobme si ťažkú hlavu z debilov čo nám ani po členky nesiahajú, buďme radi že my dačo dokážeme a smejme sa im akí sú sprostí
FEL UNIZA 2015, Ing.
ľudstvo je vírus ktorý napadol Zem
nerobme si ťažkú hlavu z debilov čo nám ani po členky nesiahajú, buďme radi že my dačo dokážeme a smejme sa im akí sú sprostí
Re: sieťový filter / sieťová práčka
Kde to počúvaš?cobhc napísal:je to také cukanie, cvrlikanie resp. neviem ako to popísať
Prvá vec, keď sa ide odrušovať, je definovať čo vlastne odrušujem
Ako si zistil, že to lezie cez sieť?
0
Re: sieťový filter / sieťová práčka
počúvam to z pc (zdroja), z reproduktorov, zo stolnej lampy s led
všetko samostatne odskúšané mám to aj nahrané..
nový poznatok - prenáša sa to po nuláku/zemi pc aj keď vypnem zdroj resp. preruším fázu tak zo zdroja to stále ide... (skúšal som to už asi na 3pc/zdroji) no a kedže rozvody sú tu spravené 1/2 na 2 žilách a 1/2 na 3 žilách tak v rozvodnej je to nulák a zem spojená teda niekde určite, napadlo mi že vykopem vedľa budovy meter - dva hlbokú jamu a zarazím tam zem teda uzemnenie rozvádzača lebo som zistil že tu chýba... myslím že by to mohlo pomôcť
všetko samostatne odskúšané mám to aj nahrané..
nový poznatok - prenáša sa to po nuláku/zemi pc aj keď vypnem zdroj resp. preruším fázu tak zo zdroja to stále ide... (skúšal som to už asi na 3pc/zdroji) no a kedže rozvody sú tu spravené 1/2 na 2 žilách a 1/2 na 3 žilách tak v rozvodnej je to nulák a zem spojená teda niekde určite, napadlo mi že vykopem vedľa budovy meter - dva hlbokú jamu a zarazím tam zem teda uzemnenie rozvádzača lebo som zistil že tu chýba... myslím že by to mohlo pomôcť
0
- mr.dred
- Ultimate člen
- Príspevky: 5641
- Dátum registrácie: 17 Aug 2011, 00:00
- Bydlisko: Handlová
- Vek: 58
Re: sieťový filter / sieťová práčka
Podľa toho, čo popisuješ, je podľa mňa problém niekde medzi hlavným prívodom a rozvádzačom - čiže mimo tvojho suseda. V prvom rade daj skontrolovať obvoďákom prívod od hlavnej prívodnej skrini po tvoje (vaše) odberné miesto - hodiny. Pokiaľ bude na tej trase veľká impedancia vedenia - prechodové odpory na svorkách, tak ti žiadny taký odrušovač nepomôže...
0
Čo ťa nezabije... to sa vráti a skúsi to znova !!!
Re: sieťový filter / sieťová práčka
nie problém ide z miestnosti ktorá je jednak na 2 žilách a pokial tam niekto nieje a všetko je vypnuté tak žiadne cukanie sa neprejavuje
v prílohe je nahrávka ak by mal niekto záujem je to už zosilnené ale bude treba asi viac nahrával som to mobilom.. // tak v prílohe nie aac ani mp3 nieje povolene ... niekde to upnem
vravím rozvádzač nieje uzemnený resp. zem je tu "natiahnutá" zo stĺpu
nahrávka https://ulozto.sk/file/uKndoylgWGME/r20191029161525-mp3
v prílohe je nahrávka ak by mal niekto záujem je to už zosilnené ale bude treba asi viac nahrával som to mobilom.. // tak v prílohe nie aac ani mp3 nieje povolene ... niekde to upnem
vravím rozvádzač nieje uzemnený resp. zem je tu "natiahnutá" zo stĺpu
nahrávka https://ulozto.sk/file/uKndoylgWGME/r20191029161525-mp3
0
- mr.dred
- Ultimate člen
- Príspevky: 5641
- Dátum registrácie: 17 Aug 2011, 00:00
- Bydlisko: Handlová
- Vek: 58
Re: sieťový filter / sieťová práčka
Či je miestnosť na dvoch, alebo troch žilách je z pohľadu veľkej impedanciu prívodu po miesto rozbočenia nepodstatné.
A to že ide o vedenie zo stĺpa - a určite nie mladého dáta, je pravdepodobnosť prechodových odporov na lanových svorkách na stĺpe vysoká.
To že nieje prizemnenie v rozvádzači vtedy neodporovalo norme.
A to že ide o vedenie zo stĺpa - a určite nie mladého dáta, je pravdepodobnosť prechodových odporov na lanových svorkách na stĺpe vysoká.
To že nieje prizemnenie v rozvádzači vtedy neodporovalo norme.
0
Čo ťa nezabije... to sa vráti a skúsi to znova !!!
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok