Nazor, revizia.

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

ITR
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 2
Dátum registrácie: 06 Nov 2019, 21:09

Nazor, revizia.

Príspevok od používateľa ITR » 06 Nov 2019, 21:15

Zdravim, chcem sa informovat alebo skor pocut nazor, vyjadrenie , ci je vramci zapojenia to mozne takto riesit, pripadne ci je to nutne to prerobit. dakujem pekne,
Prílohy
IMG_20191105_100320.jpg
0

Používateľov profilový obrázok
pablox
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1737
Dátum registrácie: 19 Júl 2006, 00:00
Bydlisko: Ruzomberok
Vek: 32
Kontaktovať používateľa:

Re: Nazor, revizia.

Príspevok od používateľa pablox » 06 Nov 2019, 21:34

Podľa môjho názoru: prepäťovka je umiestnená zle, v strede medzi chŕáničom a ističmi, nesmie to tak byť. Z prepäťovky ti má ísť CY16mm2, u teba vidím nejaký 4mm2, možno 6mm2 vodič? V návode k prepäťovke máš vždy uvedené zapojenie.

Vpravo hore ten nezapojený ZŽ vodič, to je čo? Ak je to prívod a v TN-S, musí byť zapojený dole na PE svorkovnicu.
0
Meranie radiačného pozadia https://radmon.pablox.net/
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net

ITR
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 2
Dátum registrácie: 06 Nov 2019, 21:09

Re: Nazor, revizia.

Príspevok od používateľa ITR » 06 Nov 2019, 21:45

Nie je to moje, len som to videl u zakaznika , preto sa pytam na nazor vsetku vodice co som pozeral su 4mm2, a ten zlto zeleny je zapojeny v svorkovnici, vsetky vodice sj zapojene.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Nazor, revizia.

Príspevok od používateľa Merak » 07 Nov 2019, 01:09

1. Slučky na vodičoch ti v prípade prepätia vytvoria nežiadúcu indukciu.
2. Chýba hlavný vypínač, ktorý v prípade potreby vypne aj prepäťovku. RCD ako hlavný vypínač je nevyhovujúci.
3. Zlé usporiadanie vnútorných prvkov.
4. Prívodné aj vývodné vodiče nie sú označené.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať