Bleskozvod

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

marcossoft
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 81
Dátum registrácie: 22 Okt 2017, 14:54

Bleskozvod

Príspevok od používateľa marcossoft » 16 Nov 2019, 22:04

Zdravím vás.

Asi pred týždňom som bol prítomný pri revízii bleskozvodu.
Postup bol následovný:
1. prehliadka strechy - zachytávacej sústavy
2. prehliadka skúšobnej svorky a meranie prechodového odporu
3. meranie uzemnení pomocou kliešťaka

V revíznej správe boli uvedené hodnoty uzemnení a plus celkový zemný odpor

Otázky :
1. bol to správny postup ?
2. Hodnoty uzemnení boli od cca 1,5 do 12 ohmov (nemá byť do 10 ohmov ?)
3. Nevšimol som si, aby meral celkový zemný odpor - ako sa to meria. Alebo sa len vypočíta hodnota podľa vzorca paralelne zapojených
odporov ?
4. Je minimálna hodnota pre tento celkový zemný odpor ?

Ďakujem za objasnenie
0

technikus110
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1153
Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
Vek: 64
Kontaktovať používateľa:

Re: Bleskozvod

Príspevok od používateľa technikus110 » 20 Nov 2019, 04:53

....pri revízii bleskozvodu....
opakovanej či výhodzej?

.... (nemá byť do 10 ohmov ?)....
z akého dôvodu?
0

marcossoft
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 81
Dátum registrácie: 22 Okt 2017, 14:54

Re: Bleskozvod

Príspevok od používateľa marcossoft » 21 Nov 2019, 14:06

Dajme tomu, že ma zaujíma aj pri opamovanej aj pri vychodzej.
A 10 ohmov odporúča norma. Odpor uzemnenia asi nemôže byť akákoľvek hodnota.

Ďakujem
0

technikus110
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1153
Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
Vek: 64
Kontaktovať používateľa:

Re: Bleskozvod

Príspevok od používateľa technikus110 » 21 Nov 2019, 17:34

1. Pri opakovanej robíš menej ako pri východzej.
2. Ak robíš opakovanú, tak ju robíš podľa normy, ktorá bola v platnosti, keď sa robila východzia. Takže to môže byť kľudne aj 15 ohm a s výnimkou podľa miesta až do 50 ohm....
0

marcossoft
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 81
Dátum registrácie: 22 Okt 2017, 14:54

Re: Bleskozvod

Príspevok od používateľa marcossoft » 24 Nov 2019, 13:11

Neviete niekto hodnoty v starej norme ?
Chcem si to porovnať s výsledkami.

A čo sa týka celkového odporu uzemnenia ?
Ďakujem
0