7,5kW motor a vypínač hviezda trojuholník PROBLÉM

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

erko27
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 18
Dátum registrácie: 01 Mar 2012, 18:47

7,5kW motor a vypínač hviezda trojuholník PROBLÉM

Príspevok od používateľa erko27 » 21 Dec 2019, 19:04

Zdravím, potreboval by som poradiť so zapojením. Na cirkuláre sme vymenili motor za 7,5kW zapojili sme ho cez vypínač hviezda trojuholník a po prepnutí do polohy hviezda sa motor rozbehne a po prepnutí do ďalšej polohy trojuholník sa motor vypne. Napätie na kontaktoch na motore je, takže súdime že vypínač je dobre zapojený, len motor nefunguje. Kde môže byť problém. Motor som kúpil používaný. Nevieme či môže byť s motorom niečo. Borec od ktorého som ho kúpil mi ho zapínal, bez vypínača, na priamo zapojil pod istič a motor fungoval. Nám nechce ísť (známy čo mi to zapájal, má skúsenosti so zapájaním vypínačov hviezda trojuholník, viackrát kontroloval zapojenie, skôr si nie je istý či môže byť niečo z motorom, resp prečo nefunguje). Nevyhodí istič ani nebzučí, proste sa vypne, ako keby sme ho prepli do polohy nula.
Dík sa za typy, ak bude treba vyhotovím nejaké fotky.
0

Používateľov profilový obrázok
Pozitron
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 312
Dátum registrácie: 20 Dec 2011, 19:49

Re: 7,5kW motor a vypínač hviezda trojuholník PROBLÉM

Príspevok od používateľa Pozitron » 21 Dec 2019, 19:19

No a ešte by možno stálo za to, skontrolovať ten prepínač Y/D.
0

erko27
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 18
Dátum registrácie: 01 Mar 2012, 18:47

Re: 7,5kW motor a vypínač hviezda trojuholník PROBLÉM

Príspevok od používateľa erko27 » 21 Dec 2019, 19:22

Prepínač sme merali tak, že sme zisťovali na ktoré kontakty na motore pustí napätie v ktorej polohe. Tak vypínač je podľa toho v poriadku.
0

Používateľov profilový obrázok
misocko
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4319
Dátum registrácie: 14 Jún 2009, 00:00
Vek: 47

Re: 7,5kW motor a vypínač hviezda trojuholník PROBLÉM

Príspevok od používateľa misocko » 21 Dec 2019, 19:33

ak merate napetie na motore ako nasi elektrikari na topnych pasoch , tak sa nedivim ze nameriate napetie
tj merate kazdu fazu voci kostre , naptie tam je , ale je to furt jedna faza na vsetkych kontaktoch (prejde cez vynutia vsade), pripadne je jedna strana cievok po prepnuti do trojuholnika vo vzduchu - nepripojena na fazy , pripadne pripojeny zaciatok aj koniec vynutia na tu istu fazu (neviem ci aj tak zle sa to da vobec zapojit :D )
takze sup sup, pomerat kontakty medzi sebou a je jasne - do kazdej cievky skratka musi ist naptie 400V.
0

Dolfi
Power user
Power user
Príspevky: 11657
Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
Bydlisko: Prešporok (BA)
Vek: 71

Re: 7,5kW motor a vypínač hviezda trojuholník PROBLÉM

Príspevok od používateľa Dolfi » 21 Dec 2019, 20:19

... a cievky sú do kríža, viď. napr.: https://www.google.com/search?q=zapojen ... =firefox-b .
0
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.

erko27
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 18
Dátum registrácie: 01 Mar 2012, 18:47

Re: 7,5kW motor a vypínač hviezda trojuholník PROBLÉM

Príspevok od používateľa erko27 » 21 Dec 2019, 20:37

pri merani fazovania som nameral AB-S a samozrejme AC-N
pri zapojenie natvrdo cez prepojovacie pliesky som skusal zapojenie na trojuholnik ale istic to nezvladol a vyhodil
Pri vypinaci Y/D som kontroloval zapojenie ktore bolo dodane k vypinacu a zapojenie je spravne cize ani v otm to nie je.
Prepinac Y/D prepina spravne pri zapnuti polohy Y mi prichadza napetie na svorky Y a to iste aj pri zapnuti na D.
Pri prepunuti vypinaca do polohy D motor straca vykon a do cca 3 sekund zastavy ale nie je to ako ked vypnete motor za beznych okolnosti,kde sa pozvolnymi otackami dostava do stojaceho stavu,akoby doslo k brzdeniu aleneviem to popisat.
samozrejme chapem ze cievky U1V1W1 a U2V2W2 su posunute voci sebe.mozno vas nieco napadne skor
vdaka za rady
0

Používateľov profilový obrázok
misocko
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4319
Dátum registrácie: 14 Jún 2009, 00:00
Vek: 47

Re: 7,5kW motor a vypínač hviezda trojuholník PROBLÉM

Príspevok od používateľa misocko » 21 Dec 2019, 21:22

pisal si ze motor nebzuci a nevyhodi istic
teraz pises ze zabrzdi

"pri merani fazovania som nameral AB-S a samozrejme AC-N" - to neviem co znamena, takze sa opytam znovu
na kazdej cievke (vinuti) je napetie?
napis sem napetia medzi
U1 - U2
V1 - V2
W1 - W2

pripadne bez napetia pomeraj a napis aj odpory medzi U1 - U2 ....
0

romiadam
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4418
Dátum registrácie: 09 Apr 2008, 00:00
Bydlisko: Wicklow, Irsko
Vek: 47

Re: 7,5kW motor a vypínač hviezda trojuholník PROBLÉM

Príspevok od používateľa romiadam » 22 Dec 2019, 03:06

Ak motor pekne ide na hviezde a ma svoj vykon (pomerat kliestakom prudy faz), tak je chybny prepinac alebo zle zapojeny.
0
Prepáčte mi za diakritiku a preklepy - väčšinou píšem z mobilu a ENG klavesnice.
(výroky nemenovaného člena fóra:) ...základy elektrotechniky ovládam dokonale, tak napr. taký tyristor neviem ako presne funguje

sbf
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 409
Dátum registrácie: 28 Aug 2009, 00:00
Bydlisko: trencin

Re: 7,5kW motor a vypínač hviezda trojuholník PROBLÉM

Príspevok od používateľa sbf » 22 Dec 2019, 08:30

Ja tipujen ze ti to spina fazu do toho isteho vinutia ked to nevyrazi ani nezabzuci tj zke zapojeny trojuholnuk
0

jjilek
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 735
Dátum registrácie: 26 Júl 2010, 00:00
Kontaktovať používateľa:

Re: 7,5kW motor a vypínač hviezda trojuholník PROBLÉM

Príspevok od používateľa jjilek » 22 Dec 2019, 09:25

romiadam napísal:Ak motor pekne ide na hviezde a ma svoj vykon (pomerat kliestakom prudy faz), tak je chybny prepinac alebo zle zapojeny.
0
Na soukromé zprávy reaguji jen pokud jde o předání osobních údajů, jako adresa, telefon, cena apod.

erko27
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 18
Dátum registrácie: 01 Mar 2012, 18:47

Re: 7,5kW motor a vypínač hviezda trojuholník PROBLÉM

Príspevok od používateľa erko27 » 22 Dec 2019, 09:47

AB-S znamena ze medzi prvou a druhou fazou je pravotocive fazovanie.(sled faz)
Nemozem pomerat napatie medzi U1-U2 ,V1-V2 a W1-W2 kezde prepinac Y/D pusta napatie raz na kontakty UVW1 a raz na UVW 2.Od toho predsa je prepinac Y/D.
0

Používateľov profilový obrázok
misocko
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4319
Dátum registrácie: 14 Jún 2009, 00:00
Vek: 47

Re: 7,5kW motor a vypínač hviezda trojuholník PROBLÉM

Príspevok od používateľa misocko » 22 Dec 2019, 10:55

Omyl
Raz pusta napetia na UVW1 a UVW2 spoji dokopy. Hviezda
Potom posta napetia na UVW1 aj UVW2 trojuholnik.
Teraz meraj
0

Používateľov profilový obrázok
AlbiDartanan
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1899
Dátum registrácie: 09 Júl 2009, 00:00
Vek: 39

Re: 7,5kW motor a vypínač hviezda trojuholník PROBLÉM

Príspevok od používateľa AlbiDartanan » 22 Dec 2019, 11:22

erko27 : čo používaš na meranie ???
Máš pri sebe multimeter ???
Aký odpor majú cievky motora ???

Predpoklad : máš pri sebe multimeter z možnosťou merania odporu .

Spôsob merania : zariadenie odpojené od elektrickej siete.

Zober si multimeter , zapni si ho na meranie odporu (ohmy).

Meranie na motore .
Vypínač v polohe 0
Zmeraj odpor medzi :
U1 V1
U1 W1
V1 W1

U2 V2
U2 W2
V2 W2

U1 V2
V1 W2
V1 U2

Vypínač v polohe hviezda
Zmeraj odpor medzi :
U1 V1
U1 W1
V1 W1

U2 V2
U2 W2
V2 W2

U1 V2
V1 W2
V1 U2

Vypínač v polohe trojuholník
Zmeraj odpor medzi :
U1 V1
U1 W1
V1 W1

U2 V2
U2 W2
V2 W2

U1 V2
V1 W2
V1 U2

Meranie na motore + prívode do motora (jeden merací kábel z meracieho prístroja ide na meranie prívodu a druhým meriaš čo máš na motore ).
(L1 , L2 , L3 - fázové káble)
Prístroj je odpojený od siete ...
Vypínač v polohe hviezda
Zmeraj odpor medzi :
L1 U1
L1 U2
L1 V1
L1 V2
L1 W1
L1 W2

L2 U1
L2 U2
L2 V1
L2 V2
L2 W1
L2 W2

L3 U1
L3 U2
L3 V1
L3 V2
L3 W1
L3 W2

Vypínač v polohe trojuholník
Zmeraj odpor medzi :
L1 U1
L1 U2
L1 V1
L1 V2
L1 W1
L1 W2

L2 U1
L2 U2
L2 V1
L2 V2
L2 W1
L2 W2

L3 U1
L3 U2
L3 V1
L3 V2
L3 W1
L3 W2

Dalo by sa to zjednodušiť len chcem vylúčiť možné chyby ....
Prílohy
vypnuty
vypnuty
motor_001.png (5.62 KiB) 7286 zobrazení
hviezda
hviezda
motor_002.png (5.41 KiB) 7286 zobrazení
trojuholnik
trojuholnik
motor_003.png (6.2 KiB) 7286 zobrazení
0
"Possible is that which can be done immediately, impossible that which takes a little longer..."
intitle:"index of " XXX YYY -html -htm -php -asp -cf -gsp
Mamont. Largest FTP Search Engine = http://www.mmnt.ru/int/
http://www.mmnt.net/

Používateľov profilový obrázok
5ko
Power user
Power user
Príspevky: 10149
Dátum registrácie: 18 Feb 2010, 00:00
Vek: 68

Re: 7,5kW motor a vypínač hviezda trojuholník PROBLÉM

Príspevok od používateľa 5ko » 23 Dec 2019, 06:04

Tie posledné tri obrázky sú blbosť.
Cievky sú zapojené nakríž a -vodorovne/ Y,/alebo - zvislo/D/ sú prepojky. :wink:
Aspoň tak si to pamätám,aby sa dali prepojky zameniť .
Prílohy
3F motor Y-D.JPG
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.

Používateľov profilový obrázok
AlbiDartanan
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1899
Dátum registrácie: 09 Júl 2009, 00:00
Vek: 39

Re: 7,5kW motor a vypínač hviezda trojuholník PROBLÉM

Príspevok od používateľa AlbiDartanan » 23 Dec 2019, 06:57

5ko - bral som to z elektrického hľadiska (preto je tam aj popis vývodov ) a nie z "reálneho" hľadiska .

Kto vie či to erko27 už vyriešil keď sa už neozýva ....
0
"Possible is that which can be done immediately, impossible that which takes a little longer..."
intitle:"index of " XXX YYY -html -htm -php -asp -cf -gsp
Mamont. Largest FTP Search Engine = http://www.mmnt.ru/int/
http://www.mmnt.net/

Používateľov profilový obrázok
5ko
Power user
Power user
Príspevky: 10149
Dátum registrácie: 18 Feb 2010, 00:00
Vek: 68

Re: 7,5kW motor a vypínač hviezda trojuholník PROBLÉM

Príspevok od používateľa 5ko » 23 Dec 2019, 07:00

OK ,ja viem, len aby to nebolo mätúce keď na to niekto pozrie, tak si to tak zapamätá a pritom sú cievky v skutočnosti zapojené ináč.
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.

Používateľov profilový obrázok
misocko
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4319
Dátum registrácie: 14 Jún 2009, 00:00
Vek: 47

Re: 7,5kW motor a vypínač hviezda trojuholník PROBLÉM

Príspevok od používateľa misocko » 02 Jan 2020, 22:04

nejaky vysledok?
dost ma to zaujima
0

Používateľov profilový obrázok
AlbiDartanan
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1899
Dátum registrácie: 09 Júl 2009, 00:00
Vek: 39

Re: 7,5kW motor a vypínač hviezda trojuholník PROBLÉM

Príspevok od používateľa AlbiDartanan » 03 Jan 2020, 00:21

Na erko profile mu to ukazuje posledný loging 22.12 2019 . Možno to ešte neskúšal ...
0
"Possible is that which can be done immediately, impossible that which takes a little longer..."
intitle:"index of " XXX YYY -html -htm -php -asp -cf -gsp
Mamont. Largest FTP Search Engine = http://www.mmnt.ru/int/
http://www.mmnt.net/

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok