Ako zapojiť zásuvku cez schodiskový vypínač
Moderátori: Drakoush, Moderátori
-
- Okoloidúci
- Príspevky: 4
- Dátum registrácie: 22 Dec 2019, 00:00
Ako zapojiť zásuvku cez schodiskový vypínač
Dobrý večer poprosím vás o radu: ako zapojiť zásuvku cez schodiskový vypínač. Poprosím vás o podrobnejšiu inštruktáž alebo schému pre laika. Pekne ďakujem
0
Naposledy upravil/-a mirosne v 23 Dec 2019, 11:44, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Úprava názvu témy
Dôvod: Úprava názvu témy
-
- Okoloidúci
- Príspevky: 4
- Dátum registrácie: 22 Dec 2019, 00:00
Re: Začiatočník
Světelný obvod ovládaný ze dvou míst, zapojení č.6:
https://www.mylms.cz/skutecne-zapojeni- ... e-svetlum/
https://www.mylms.cz/skutecne-zapojeni- ... e-svetlum/
0
-
- Okoloidúci
- Príspevky: 4
- Dátum registrácie: 22 Dec 2019, 00:00
Re: Začiatočník
Ďakujem za radu ale to mi nepomôže skúsim sa opýtať ináč. Mám v miestnosti schodiskový vypínač a vedľa neho chcem spraviť zásuvku. Ako mám pozapajat káble s toho schodiskového vypínača aby som sfunkcnil zásuvku? ďakujem za rady.
0
- Jirka84
- Ultimate člen
- Príspevky: 2493
- Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
- Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
- Vek: 73
Re: Začiatočník
To scorpion1711,
pokud jsi lajk,...
a nemáš ponětí o tom co je to vedení 230V ke světlu, pak je rada téměř vyloučená. Už je tma a bez zapnutého světla tímto přepínačem nevidíš ani na barvy a počet vodičů. Nenapsals totiž ani druh síě/rozvodů vodičů nebo v krabici pod vypínačem, kouzelná koule mi neodpovídá. Rozepiš se trochu víc a ne jen ESeMes stylem.
Ale abych nebyl jen za rejpala, budu trochu "špekulovat" bez té koule:
máš-li aspoň starou vadasku s kontrolkou (doutnavkou) - multimetr NE, pak jistě najdeš fázový vodič a k němu N vodič (oba přímé od RP nikoli od žárovky). Pokud se Ti tento krok nepodaří, pak dál nemáš nárok pokračovat (asi taky půjde o starší provedení instalace dokonce možná v Al vodičích, která se přes tuto krabici neprováděla), protože nové rozvody (TN-S) mají standardně pod jedním z přepínačů přívod z RP...
Tolik tedy Tobě pod stromeček Vánoční z mých mozkových pozůstatků...
PS pozor - jsou vánoce za dveřmi : i "pouhých 230V" často nejen kope, ale i zabíjí.
pokud jsi lajk,...
a nemáš ponětí o tom co je to vedení 230V ke světlu, pak je rada téměř vyloučená. Už je tma a bez zapnutého světla tímto přepínačem nevidíš ani na barvy a počet vodičů. Nenapsals totiž ani druh síě/rozvodů vodičů nebo v krabici pod vypínačem, kouzelná koule mi neodpovídá. Rozepiš se trochu víc a ne jen ESeMes stylem.
Ale abych nebyl jen za rejpala, budu trochu "špekulovat" bez té koule:
máš-li aspoň starou vadasku s kontrolkou (doutnavkou) - multimetr NE, pak jistě najdeš fázový vodič a k němu N vodič (oba přímé od RP nikoli od žárovky). Pokud se Ti tento krok nepodaří, pak dál nemáš nárok pokračovat (asi taky půjde o starší provedení instalace dokonce možná v Al vodičích, která se přes tuto krabici neprováděla), protože nové rozvody (TN-S) mají standardně pod jedním z přepínačů přívod z RP...
Tolik tedy Tobě pod stromeček Vánoční z mých mozkových pozůstatků...
PS pozor - jsou vánoce za dveřmi : i "pouhých 230V" často nejen kope, ale i zabíjí.
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
Re: Začiatočník
ani ja by som to lepsie nenapisal ´ porad mu aj aby vybral ziarovky ´ ten N cez ziarovku ho moze zmiast
0
-
- Okoloidúci
- Príspevky: 4
- Dátum registrácie: 22 Dec 2019, 00:00
Re: Začiatočník
Ahoj Jirko84. Prepáč ale som naozaj iba laik .Tuto stránku som našiel náhodou. Tak som sem skúsil napísať . Upresnim podľa mňa presne v krabici pod vypinačom sú tri káble je tam hnedý to je fáza je tam modrí to by mal byť ten N kábel alebo ja tomu hovorím nulak a je tam zeleno žltý a to býva uzemnenie alespon tak to býva pri klasickej zásuvke ale toto nie je klasická zásuvka ale schodiskový vypínač. A tam sú tie káble zapojené tak že hnedý kábel je zhora, zeleno žltý je zdola na ľavej strane a modrý je tiež zdola na pravej strane. To je celá škatuľa aj s vypinačom. Viac ti o tom neviem nič povedať ale ešte skúšal som káble a do hnedého ide prúd .
0
Re: Začiatočník
Farby tu ale neber do úvahy, na scohdišťák potrebuješ 3 vodiče. Ten čo to zapájal proste použil asi čo mal poruke a preto máš hnedý, modrý a zeleno žltý. Tu sa ale nejedná o Fázu, Nulák a Zem ale o prívodnú fázu a dva odvodné ktoré sú tým pádom tiež fáza.
0
Keď sa Einsteina opýtali aký je to pocit byť najgeniálnejším žijúcim človekom odpovedal :"Neviem, musíte sa opýtať Nikolu Teslu."
Re: Začiatočník
ak je to vypínač a svetelný obvod s 1,5mm2 /s istením B10A tak mu hádam nebude(te/me) radiť aby tam namontoval zásuvku??
Alebo to má byť zásuvka z vypínača na "čierny odber" ?
Možno by bolo lepšie zistiť čo ten človek chce dosiahnuť a podľa toho navrhnúť riešenie ktoré by trochu rešpektovalo normy
Takže Čo chceš?(dosiahnuť) namontovaním zásuvky do svetelného obvodu?
Alebo to má byť zásuvka z vypínača na "čierny odber" ?
Možno by bolo lepšie zistiť čo ten človek chce dosiahnuť a podľa toho navrhnúť riešenie ktoré by trochu rešpektovalo normy
Takže Čo chceš?(dosiahnuť) namontovaním zásuvky do svetelného obvodu?
0
- Jirka84
- Ultimate člen
- Príspevky: 2493
- Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
- Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
- Vek: 73
Re: Ako zapojiť zásuvku cez schodiskový vypínač
No, pánové čekal jsem trochu jiné reakce na jeho odpověď. Je momentálně pracovní den, takže nejen pro ostatní začátečníky:scorpion1711 napísal:Ahoj Jirko84. Prepáč ale som naozaj iba laik .... Viac ti o tom neviem nič povedať ale ešte skúšal som káble a do hnedého ide prúd .
především: dobytek (Ten čo to zapájal proste použil asi čo mal poruke), který natahoval k 6ce kabel 3Jx1,5, by potřeboval vrátit papíry, pokud to byl "osoba znalá", nebo aspoň nakopat do pr.ele.. Od kdy je povoleno přes z/žl. vodič tahat fázi, byť mezi přepínači ? ! Prasečina , za kterou by si měl slušný elektrikář jít "vrazik pár facek", o všeumělcovi jsem se už vyjadřoval několikrát.
Na poznámku "..zásuvka z vypínača na "čierny odber".." mohu jen připomenout, že je povolená max. JEDNA zásuvka ze světelného okruhu - například v koupelně pro fén, holící strojek (nikoli pro pračku - jistič světel max 10A) , samozřejmostí je RCD. Sice zásuvka má napsáno 16A , ale max. a podle jističe.
Škorpione díky za přiznání, že jsi lajk hned v úvodu reakce na můj příspěvek. TUŠIL JSEM, ŽE TAM MÁŠ JEN PROPOJENÍ mezi šestkami (i když nevhodným kabelem). Asi je někde poblíž klasická propojovací krabice ke světlu. Z té bys musel vysekat drážku atd., atd....
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 17 Odpovedí
- 2221 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa kapor
-
- 13 Odpovedí
- 1984 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa hal_sk
-
- 2 Odpovedí
- 1066 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa STO055
-
- 6 Odpovedí
- 927 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa romiadam
-
- 3 Odpovedí
- 544 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa niktos