Zapojenie rozvadzaca RD

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

Babrak77
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 31
Dátum registrácie: 17 Apr 2016, 17:48

Zapojenie rozvadzaca RD

Príspevok od používateľa Babrak77 » 22 Dec 2019, 23:30

Caute . Co hovorite na taketo zapojenie rozvadzaca v RD je to vporiadku?
Prílohy
Rozvadzac
Rozvadzac
0

Používateľov profilový obrázok
marioo
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1112
Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
Bydlisko: SVK
Vek: 50

Re: Zapojenie rozvadzaca RD

Príspevok od používateľa marioo » 22 Dec 2019, 23:53

1. Nie je lepšie použiť napr 3x RCD na 1 fázu (aôebo viac jednofázových) ako tri trojfázové? Teda do každého radu by som dal po jednom RCD prvý rad L1, druhý L2, tretí L3

Pri Tvojom riešení ak vyletí RCD z úplne inej fázy zhodí všetky tri.. a zbytočne je tma...

2. prečo si nepoužil dlhšie lišty od RCD priamo na ističe? načo to drôtovať zbytočne? (pozíciu na N samozrejme vycvaknem) alebo použijem RCD z druhej strany a budú osadené vpravo

3. malý rozvádzač, pri prepäťovke by to chcelo viac miesta... + rezerva

4. pri hlavnom vypínači to harakiri s tým ohnutím vodičov je asi moc :(

5. tie káble vľavo dole čo trčia von???
0

technikus110
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1153
Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
Vek: 64
Kontaktovať používateľa:

Re: Zapojenie rozvadzaca RD

Príspevok od používateľa technikus110 » 23 Dec 2019, 04:21

1. Prepäťovky ak zachytia impulz, tak ti ho prevedú na VŠETKY fázové káble, ktoré si viedol pod nimi a tým pádom = celé zle! Dával som to graficky sem viac krát, ako áno a ako nie... Nedodržaný odstup medzi zvodom od prepäťovky k HUS a ostatnými vedeniami.
2. RCD by som dal z druhej strany a použil by som lištu na prepojenie v celej dĺžke.
3. Norma hovorí o rezervných pozíciách v rozmedzí X% výkonu! Tiež som to sem už dával. Preplnený rozvádzač.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Zapojenie rozvadzaca RD

Príspevok od používateľa Merak » 23 Dec 2019, 04:40

Daj schému zapojenia
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Babrak77
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 31
Dátum registrácie: 17 Apr 2016, 17:48

Re: Zapojenie rozvadzaca RD

Príspevok od používateľa Babrak77 » 23 Dec 2019, 09:29

Listy som nepouzil dlhsie preto aby som nemal privod aj zhora aj zdola . Privod na chranic zhora a privod na istice by bol tym padom zdola a tie prepoje akoze niekomu nejak vadia? Planovany bol rozvadzac 72 modul ale kedze jeho hlbka bola viac nez hrubka steny do ktorej sa osadzal tak som musel vziat tento, je to udajne 56 modulovy a ja mam zaplnenych len 41 modulov ( chcel by som vidiet vyrobcu ako by tam napraskal 56 modulov) Kolko ma byt rezerva v rozvadzaci? a na co je to dobre ? verim ze si nikto dobrovolne neda rozsekat steny aby tam nieco dotiahol .Ako viete kazdy chce usetrit na vsetkom preto 3x RCD na 3f a nie kazdy obvod zvlast cez svoj. K tej prepetovke ako by teda mala byt zapojena?
0

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2493
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: Zapojenie rozvadzaca RD

Príspevok od používateľa Jirka84 » 23 Dec 2019, 13:59

Babrak77 napísal:Caute . Co hovorite na taketo zapojenie rozvadzaca v RD je to vporiadku?
Na Tvoji otázku odpovím jen jedním slovem, nic ve zlém, ale :

NEE !

Jsi-li kvalitní elektrikář , pak jistě si odpovíš sám a na moje poznámky nebudeš reagovat.
Ostatním se omlouvám za následující poznámky, které jsou odborníkům, známé,
protože
podružný rozvaděč určený lajkům se neinstaluje na dobu "dočasnou", ale mnohdy na 30 i více roků, proto důslednost je podstatnější než v průmyslu - tam jsou "běžně" elektrikáři na údržbu...:
Babrak77 napísal: Listy som nepouzil dlhsie preto aby som nemal privod aj zhora aj zdola . Privod na chranic zhora a privod na istice by bol tym padom zdola a tie prepoje akoze niekomu nejak vadia? Planovany bol rozvadzac 72 modul ale kedze jeho hlbka bola viac nez hrubka steny do ktorej sa osadzal tak som musel vziat tento, je to udajne 56 modulovy a ja mam zaplnenych len 41 modulov ( chcel by som vidiet vyrobcu ako by tam napraskal 56 modulov) Kolko ma byt rezerva v rozvadzaci? a na co je to dobre ? verim ze si nikto dobrovolne neda rozsekat steny aby tam nieco dotiahol .Ako viete kazdy chce usetrit na vsetkom preto 3x RCD na 3f a nie kazdy obvod zvlast cez svoj. K tej prepetovke ako by teda mala byt zapojena?
Jen doplním svůj názor, který je pro revizáky podstatný.
1. nebyls na školení určené pro montáž přepěťových ochran (a kabeláže kolem nich) - pokud ano, tak :thumbdown: (K tej prepetovke ako by teda mala byt zapojena? , tak proč je tam dávals?,
ČSN 33 2000 část 1:
131.6 Ochrana před přepětím.
131.6.2 Osoby, bla bla..
HD 60364-5-534:2008,
2. nebyls na školení určené pro montáž RCD (Listy som nepouzil dlhsie...),
3. asi sis ani nepřečetl nic pro propojování RCD a jističe (privod aj zhora aj zdola ),
4.nic nevíš o přechodových odporech i při propojování (tie prepoje akoze niekomu nejak vadia?,
5.co tam dělají ty dva kabely pod hl.vypínačem (32A/3) ven z rozvaděče,
6. proč dáváš přepěťovky, když máš jističe jen na 6kA?,
7. nic nevíš o souběhu (Součinitel soudobosti - RDF) a oteplení prostoru (při jmenovitém proudu jističů - ČSN EN 61439-1 ed.2 ) současně v plastových rozvodnicích/rozvaděčích - cca30% (rezerva v rozvadzaci? a na co je to dobre ?) https://adoc.tips/otepleni-silovych-roz ... utors.html ,
mohl bych pokračovat? - raději ne...
"kazdy chce usetrit na vsetkom" - jakým autem jezdí onen zákazník - jenom "trabantem"??? poznámky zákazníka lajka nejsou relevantní. Ty odpovídáš před zákonem za svoji práci v případě průseru u něho.
(Dokonce dnes norma doporučuje každý okruh na RCD, aby se navzájem tyto neovlivňovaly.)

Abych nebyl jen za rejpala a Tys mně mohl bez emocí odpovědět i pro ostatní ,
snad ještě dotaz: jaké zásuvky jsi použil pro přepěťovky a jak je zapojená HOP (ČSN EN 62 305 ed.2 se vyskytuje pojem MEB,..čl. 541.3.9 ČSN 33 2000-5-54 ed. 3,... IEC 60050-826:2004, 826-13-15 - SK si najdi..) proč?

a taky dva odkazy běžně dostupné i bez přihlašování nebo shánění placených norem na Tvé dotazy:
https://www.elektroprumysl.cz/elektroin ... ych-ochran
http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/c ... -22--11369
viz část "Jsou ta pravidla opravdu jasná?!...na každý rozváděč nalepit upozornění o instalaci svodičů přepětí...

a na závěr "blbá poznámka": rozvaděč musí být především provozně 100% spolehlivý a potom si s kabeláží můžeme "hrát" na dizajn pro revizáky - popsané solidně, ale chybí ten výkres - liniové zapojení = jeho zapojení.
Přes všechny poznámka Ti přeji příjemné vánove a v novém roce 2020 pevné zdraví ataky se snaž nedělat našemu už žádnou ostudu:

PS snímek oteplení v rozvaděči:
termokamera-.jpg
0
Naposledy upravil/-a Jirka84 v 23 Dec 2019, 14:56, upravené celkom 6 krát.
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:

Patriky
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 377
Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom

Re: Zapojenie rozvadzaca RD

Príspevok od používateľa Patriky » 23 Dec 2019, 14:23

Nie a sorry ci das 72 M alebo menej u tychto plastovych je vzdy rovnaka hlbka. Myslim ze rezerva ma byt 20-30 percent, kvoli otepleniu atd.
Prepatovka zle zapojena, chranice by som tiez dal 1f na kazdu fazu 1, potom sa to aj lepsie roztazuje.
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie

Babrak77
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 31
Dátum registrácie: 17 Apr 2016, 17:48

Re: Zapojenie rozvadzaca RD

Príspevok od používateľa Babrak77 » 23 Dec 2019, 15:52

No 72 modul co mali skladom bol kvovy a bol hlbsi preto som volil tento. Pohoda cakal som nejake taketo ohlasy :-D Vzdy je co vylepsit a kam sa posunut. S rozvadzacmi s ktorymi sa ja stretavam bezne v praxi v rd elektrikari nechavaju jeden central chranic :-D Tak dik za nazory ;-)
0

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2493
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: Zapojenie rozvadzaca RD

Príspevok od používateľa Jirka84 » 23 Dec 2019, 16:08

Stačí jeden svod 25-30mA v noci a celý dům je potmě - dáváš zákazníkovi radu, aby spal s baterkou u postele ?
PS Čekals reakce, já čekám na rozumné odpovědi na položené otázky nejen předchozí - co Ty na to?...
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:

technikus110
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1153
Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
Vek: 64
Kontaktovať používateľa:

Re: Zapojenie rozvadzaca RD

Príspevok od používateľa technikus110 » 23 Dec 2019, 17:25

...S rozvadzacmi s ktorymi sa ja stretavam bezne v praxi v rd elektrikari nechavaju jeden central chranic....

Tak to nie sú elektrikári, ale poskokovia zákazníka, ak za málo peňazí "údajne" odvádzajú kvalitu.

Určite si robia sami sebe revíziu a o CE na rozvádzač vlastnej výroby ani nemajú potuchy....tento mesiac som sa stretol v Belej u Žiliny s prípadom, kde 22kár vystavil revíziu na svoju robotu s odôvodnením, že on môže na opravy, lebo prerábka nejde cez kolaudáciu. Od starého pána zobral +100€. Odo mňa by dostal palicou!
0

Babrak77
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 31
Dátum registrácie: 17 Apr 2016, 17:48

Re: Zapojenie rozvadzaca RD

Príspevok od používateľa Babrak77 » 24 Dec 2019, 08:33

Co ja na to? Ze sa este nacakas :-D Naco by spal s baterkou pri posteli. Ked mu vypadne el. a spi adi mu to je do rana jedno :-D A nema dovod vypadavat. zijete v svete co ak nahodou a v praxi je to tak ze praskne ziarovka a vypadne hlavny iatic pri elektromeri a aj tak je tma...
0

Používateľov profilový obrázok
pablox
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1736
Dátum registrácie: 19 Júl 2006, 00:00
Bydlisko: Ruzomberok
Vek: 32
Kontaktovať používateľa:

Re: Zapojenie rozvadzaca RD

Príspevok od používateľa pablox » 24 Dec 2019, 09:54

technikus110 napísal:...S rozvadzacmi s ktorymi sa ja stretavam bezne v praxi v rd elektrikari nechavaju jeden central chranic....

Tak to nie sú elektrikári, ale poskokovia zákazníka, ak za málo peňazí "údajne" odvádzajú kvalitu.
S týmto som sa nestretol len v RD, ale aj vo firme, kde pracujem. Jeden RCD a rozvádzač úplne plný, výmena ističa - doslova laparoskopia.

Kamarát prerábal byt a novú elektriku mu tam robil nejaký Ukrajinec. Rozvádzač bez rezervy - to by sa dalo prežiť, ale žiadny RCD som tam nenašiel, ani na kúpeľňu. Samozrejme som na to kamaráta upozornil, ten to ale nerieši. Doplniť RCD nie je problém, problém je jeho prístup a plný rozvádzač (aj to by sa dalo spraviť zlúčením niektorých obvodov).

Na chalupe som dával jeden 4p RCD na väčšiu časť obvodov a potom jeden 2p na niektoré svetelné obvody, aby v prípade zhodenia jedného z nich neostal dom potme. Vonkajšia kôlňa a letná kuchynka majú svoj podružný rozvádzač s osobitným chráničom.
0
Meranie radiačného pozadia https://radmon.pablox.net/
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net

Babrak77
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 31
Dátum registrácie: 17 Apr 2016, 17:48

Re: Zapojenie rozvadzaca RD

Príspevok od používateľa Babrak77 » 20 Sep 2020, 23:18

Inspiroval som sa niektorymi vasimi radami ale aj tak sa mi nepodarilo eiminovat vsetko. Co vy na takto vyskladany rozvadzac? Co este zlepsit do buducna?
Prílohy
20200920_144620.jpg
0

Používateľov profilový obrázok
marioo
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1112
Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
Bydlisko: SVK
Vek: 50

Re: Zapojenie rozvadzaca RD

Príspevok od používateľa marioo » 20 Sep 2020, 23:27

Prepreťovka nie je dole pripojená?
0

Babrak77
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 31
Dátum registrácie: 17 Apr 2016, 17:48

Re: Zapojenie rozvadzaca RD

Príspevok od používateľa Babrak77 » 20 Sep 2020, 23:29

Je odtial vedeny vodic Cy 16 do hus. Hus este nemam osadenu je 20 cm pod rovadzacom
0

Babrak77
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 31
Dátum registrácie: 17 Apr 2016, 17:48

Re: Zapojenie rozvadzaca RD

Príspevok od používateľa Babrak77 » 21 Sep 2020, 13:55

Chcem sa opytat. Da sa nejak eliminovat skratovy prud ? Vcera som spustal provizorne osvetlenie a skratol som jeden kabel nechtiac tak isiel von 10tka istic 2p chranic a 25tka istic pri elektromeri. Da sa to nejak poriesit aby pri skrate aj tak neostal cely dom bez elektriky?
0

Používateľov profilový obrázok
marioo
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1112
Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
Bydlisko: SVK
Vek: 50

Re: Zapojenie rozvadzaca RD

Príspevok od používateľa marioo » 21 Sep 2020, 15:22

Tomu sa hovorí "vyladená" selektivita.... jedno je teoria a prax je taká, že keď máš za sebou aj B6, B10, B16 a na plote B25 vyletia všetky :)
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Zapojenie rozvadzaca RD

Príspevok od používateľa Merak » 21 Sep 2020, 18:19

Vec sa má tak, že ističe do 63A majú rovnakú skratovú spúšť.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

ondistef
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 816
Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 00:00
Bydlisko: okolie SNV

Re: Zapojenie rozvadzaca RD

Príspevok od používateľa ondistef » 21 Sep 2020, 21:17

Babrak77 napísal:Chcem sa opytat. Da sa nejak eliminovat skratovy prud ? Vcera som spustal provizorne osvetlenie a skratol som jeden kabel nechtiac tak isiel von 10tka istic 2p chranic a 25tka istic pri elektromeri. Da sa to nejak poriesit aby pri skrate aj tak neostal cely dom bez elektriky?
Teoretický sa dá "eliminovať" dostatočne veľkou tlmivkou resp. reaktorom.
0

Babrak77
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 31
Dátum registrácie: 17 Apr 2016, 17:48

Re: Zapojenie rozvadzaca RD

Príspevok od používateľa Babrak77 » 21 Sep 2020, 21:26

Nechapem potom naco tolko chtanicov resp. keby to bolo ako ma ze kazdy obvod svoj RCD a pri skrate jedeho svetla na 1f spadne hlavny?
0

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok