Zatečená krabica

Príspevok od používateľa pepeka » 06 Feb 2020, 15:27

Ahojte, pri tomto by malo niečo zareagovať, istič alebo chránič. Alebo sa mýlim?
Prílohy
IMG_20191116_083210081[1].jpg
0

Používateľov profilový obrázok
AlbiDartanan
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1899
Dátum registrácie: 09 Júl 2009, 00:00
Vek: 39

Re: Zatečená krabica

Príspevok od používateľa AlbiDartanan » 06 Feb 2020, 17:38

8O to sa ako podarilo ?
Bolo to : pod vodou ; otvorené; zle dotiahnuté skrutky krytu ; chýbajúce tesnenie krytu ; chýbajúce tesnenia na priechodkách káblov ;zle dotiahnuté "matky" na priechodkách káblov ?

Na istič je to "málo" (pokiaľ tam nieje nejaký 0,5A istič ) .
Skôr by to mohlo "zopnúť" chránič (ale uvidíš čo ti tu na to povedia revizáci ) ...
0
"Possible is that which can be done immediately, impossible that which takes a little longer..."
intitle:"index of " XXX YYY -html -htm -php -asp -cf -gsp
Mamont. Largest FTP Search Engine = http://www.mmnt.ru/int/
http://www.mmnt.net/

Používateľov profilový obrázok
Harchom23
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1022
Dátum registrácie: 14 Jan 2014, 19:51
Bydlisko: Martin

Re: Zatečená krabica

Príspevok od používateľa Harchom23 » 06 Feb 2020, 18:05

dobre vidim vpravo hore lanko???
0

Používateľov profilový obrázok
pablox
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1737
Dátum registrácie: 19 Júl 2006, 00:00
Bydlisko: Ruzomberok
Vek: 32
Kontaktovať používateľa:

Re: Zatečená krabica

Príspevok od používateľa pablox » 06 Feb 2020, 18:10

Bežný jav u neutesnených ACduriek. Toto vyzerá byť niekde vonku na stĺpe. Istič ti to tak rýchlo nevyhodí, skôr uhnijú tie zaplavené vodiče a dovtedy to tam bude vrieť. Chránič vypadne väčšinou ihneď. A úplne najlepšie je takáto zle utesnená krabica zakopaná v zemi a náhodne vyhadzujúca ističe...
0
Meranie radiačného pozadia https://radmon.pablox.net/
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net

pepeka
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 62
Dátum registrácie: 06 Mar 2011, 00:00
Vek: 48

Re: Zatečená krabica

Príspevok od používateľa pepeka » 06 Feb 2020, 18:19

Montéri sa asi ponáhľali. Je to stĺp s 3 led reflektormi. 3 roky sa to z času na čas používalo a teraz si to zapnem, svieti. Odišiel som do budovy, o chvíľu sa vrátim a tma. Vypadol istič, ale teraz je to už prerobené a utesnené. Minimálne na ďalšie 3 roky :biggrin:
0

Používateľov profilový obrázok
AlbiDartanan
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1899
Dátum registrácie: 09 Júl 2009, 00:00
Vek: 39

Re: Zatečená krabica

Príspevok od používateľa AlbiDartanan » 06 Feb 2020, 20:44

Pokiaľ sa to spraví poriadne tak to môže kľudne vydržať aj viac rokov (možno desaťročia) .
0
"Possible is that which can be done immediately, impossible that which takes a little longer..."
intitle:"index of " XXX YYY -html -htm -php -asp -cf -gsp
Mamont. Largest FTP Search Engine = http://www.mmnt.ru/int/
http://www.mmnt.net/

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2493
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: Zatečená krabica

Príspevok od používateľa Jirka84 » 06 Feb 2020, 20:47

Tento model acidurky má při správném provedení přívodů kabelů IP67. Pokud si "Někdo znalý" myslí, že mu to IP není třeba a stačí IP20, pak to takto dopadá. Utěsnit nestačí, IP67 má konkrétní pravidla od výrobce krabice. Taky jsou k tomu určené průchodky a těsnění víčka od výrobce.
Jistič možná jedou,dvakrát zareagoval, ale "Někdo" ho nahazoval, nahazoval, nahazoval , až přestal být funkční coby jistič a stal se z něho spoj s odporem MΩ.
Staré bakelitky měly "jen" IP54 a při správné montáži mnohdy drží "sto let".
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:

Používateľov profilový obrázok
pablox
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1737
Dátum registrácie: 19 Júl 2006, 00:00
Bydlisko: Ruzomberok
Vek: 32
Kontaktovať používateľa:

Re: Zatečená krabica

Príspevok od používateľa pablox » 07 Feb 2020, 09:16

Pre zaujímavosť, fotka 20 rokov zatvorenej bakelitovej ACdurky v jame v garáži.
Obrázok
0
Meranie radiačného pozadia https://radmon.pablox.net/
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net

Používateľov profilový obrázok
AlbiDartanan
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1899
Dátum registrácie: 09 Júl 2009, 00:00
Vek: 39

Re: Zatečená krabica

Príspevok od používateľa AlbiDartanan » 08 Feb 2020, 11:12

10 rokov vonka (slnko ,dážď , mráz .... ) . Už je "poškodená" od UV žiarenia ale nič strašné .... Nedávno som si všimol že bola čiastočne otvorená (jedna časť "odlomená") .... Jedno svetlo + zásuvka . Na všetkých kábloch som spravil "háčik" ....
Prílohy
P2072529 - Copy.JPG
0
"Possible is that which can be done immediately, impossible that which takes a little longer..."
intitle:"index of " XXX YYY -html -htm -php -asp -cf -gsp
Mamont. Largest FTP Search Engine = http://www.mmnt.ru/int/
http://www.mmnt.net/

romiadam
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4418
Dátum registrácie: 09 Apr 2008, 00:00
Bydlisko: Wicklow, Irsko
Vek: 47

Re: Zatečená krabica

Príspevok od používateľa romiadam » 08 Feb 2020, 11:20

Ked je to vonku pramo na dazdi tak ja by som tam este natlacil tesniaci silikon (nie lepidlo) k tesneniam a mozes to ponorit do vody do bazena :D
0
Prepáčte mi za diakritiku a preklepy - väčšinou píšem z mobilu a ENG klavesnice.
(výroky nemenovaného člena fóra:) ...základy elektrotechniky ovládam dokonale, tak napr. taký tyristor neviem ako presne funguje