Vyladenie strát v transformátoroch rozvodnej siete

Príspevok od používateľa Sahasrar » 06 Apr 2020, 13:01

Zaravíčko, stále rozmýšľam nad tým či a ako v rozvodnej sieti el. energie kompenzujú straty na transformátoroch... Teória vraví, že transformátor by mal byť zatažený na viac ako 50% pretože potom je jeho účinnosť mizerná a viac robí "bordel" v sieti posúvaním fázy a teda produkovaním jaloveho výkonu.
Ale ako to riešia v rozvodných sieťach? Veď tam odber napríklad ráno, cez deň, večer je veľmi kolísavý?. Tie transformátory sú pevné, alebo niakym spôsobom riadené?

Ďakujem za odpoveď.
0

pin
Power user
Power user
Príspevky: 2370
Dátum registrácie: 09 Máj 2009, 00:00

Re: Vyladenie strát v transformátoroch rozvodnej siete

Príspevok od používateľa pin » 06 Apr 2020, 13:58

Je to pravda, že čím menšia záťaž transformátora, tým menšia účinnosť a väčší podiel jaloviny. Rieši sa to administratívne, vo faktúre je položka "Tarifa za straty pri distribúcii elektriny", teraz tam vidím 8,0995 €/MWh.
0

Sahasrar
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 233
Dátum registrácie: 16 Máj 2015, 00:05
Bydlisko: TN

Re: Vyladenie strát v transformátoroch rozvodnej siete

Príspevok od používateľa Sahasrar » 06 Apr 2020, 15:07

Takže reálne sa to technologicky vôbec nerieši? Akože na danú oblasť sa navrhne natvrdo trafo podľa počtu odberných miest a odberneho výkonu (rodinne domy, priemysel) a ďalej sa to už technologicky nerieši iba na faktúre? Žiadne kompenzacie?
0

pin
Power user
Power user
Príspevky: 2370
Dátum registrácie: 09 Máj 2009, 00:00

Re: Vyladenie strát v transformátoroch rozvodnej siete

Príspevok od používateľa pin » 06 Apr 2020, 15:23

Kompenzovať musí veľkoodberateľ jalový výkon v rámci svojho odberného miesta. Ale straty v rozvodnej sieti vznikajú aj bez jalového odberu.
0

Používateľov profilový obrázok
hpeter
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1782
Dátum registrácie: 16 Jún 2013, 10:32
Vek: 40

Re: Vyladenie strát v transformátoroch rozvodnej siete

Príspevok od používateľa hpeter » 06 Apr 2020, 18:40

na sk seru na to, lebo dvihnu ceny a ludia zaplatia.. pokial trafak nebuchne, bude tam na stoziari dalsich 1000 rokov..
cina napr vymiena trafaky za metglas c jadra. straty v zeleze (naprazdno) su nizke.
0

Sahasrar
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 233
Dátum registrácie: 16 Máj 2015, 00:05
Bydlisko: TN

Re: Vyladenie strát v transformátoroch rozvodnej siete

Príspevok od používateľa Sahasrar » 06 Apr 2020, 19:20

hpeter napísal:na sk seru na to, lebo dvihnu ceny a ludia zaplatia.. pokial trafak nebuchne, bude tam na stoziari dalsich 1000 rokov..
cina napr vymiena trafaky za metglas c jadra. straty v zeleze (naprazdno) su nizke.
No dobre veď trafa pri koncovych odberateloch teda znizovacie trafa na 230V jasne ze budu na pevno a tam pri takom pocte to riesit nebudu, ale co take trafa za elektrarnou (zvysovacie trafa) na prenos 400kV? Tam by to uz riesit mohli lebo ich je par a menit ich asi stale nebudu ako sa budu zvysovat poziadavky na vykon siete
0

Používateľov profilový obrázok
spin90
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4642
Dátum registrácie: 12 Jan 2008, 00:00
Bydlisko: Kosice
Vek: 33

Re: Vyladenie strát v transformátoroch rozvodnej siete

Príspevok od používateľa spin90 » 07 Apr 2020, 05:45

Neviem o to aby sa toto riesilo. Riesenie by bolo technicky narocne.
0
"Je to smutná epocha, keď je ľahšie rozbiť atóm ako predsudky."
A. Einstein

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Vyladenie strát v transformátoroch rozvodnej siete

Príspevok od používateľa Merak » 07 Apr 2020, 08:34

čo chodievam robiť k zákazníkom, u ktorých sa nachádza VN/NN transformátor, tak to majú riešené tak, že priamo na výstup trafa sa dáva kompenzačný kondenzátor
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Vyladenie strát v transformátoroch rozvodnej siete

Príspevok od používateľa Drakoush » 07 Apr 2020, 08:46

Sahasrar napísal:
hpeter napísal:na sk seru na to, lebo dvihnu ceny a ludia zaplatia.. pokial trafak nebuchne, bude tam na stoziari dalsich 1000 rokov..
cina napr vymiena trafaky za metglas c jadra. straty v zeleze (naprazdno) su nizke.
No dobre veď trafa pri koncovych odberateloch teda znizovacie trafa na 230V jasne ze budu na pevno a tam pri takom pocte to riesit nebudu, ale co take trafa za elektrarnou (zvysovacie trafa) na prenos 400kV? Tam by to uz riesit mohli lebo ich je par a menit ich asi stale nebudu ako sa budu zvysovat poziadavky na vykon siete
To nie je ako spínať malé relátko, odpojiť trafo a pripnúť druhé trvá minúty a odber stúpa v milisekundách. Nie je šanca.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

MARKYS
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 141
Dátum registrácie: 24 Nov 2019, 21:29
Bydlisko: Čadca
Vek: 21

Re: Vyladenie strát v transformátoroch rozvodnej siete

Príspevok od používateľa MARKYS » 07 Apr 2020, 10:15

Merak- "Na výstupe je kondenzátor" to je tam kompenzačný kondenzátor "natvrdo"? Alebo nejaká kompenzačná jednotka? Lebo potom ak by bol veľký odber, ten kondenzátor by tam zbytočne zhoršoval učinník, nie?
0
Nič nevydrží dlhšie ako dočasné riešenie.

Ilija
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 306
Dátum registrácie: 25 Máj 2019, 11:59
Bydlisko: Srbsko

Re: Vyladenie strát v transformátoroch rozvodnej siete

Príspevok od používateľa Ilija » 07 Apr 2020, 11:41

Je tam merač cosinusu (alebo ako ho kto vola), a zapaja kondík keď treba.
0

olu
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 76
Dátum registrácie: 02 Nov 2016, 14:35
Bydlisko: medzi HC a TT

Re: Vyladenie strát v transformátoroch rozvodnej siete

Príspevok od používateľa olu » 07 Apr 2020, 15:54

Pouziva sa viacero kondenzatorov roznej kapacity a regulator jalovej zlozky pripaja kapacitu podla potreby aby udrzal ucinnik v nastavenom rozsahu. Niektore dokazu v pripade potreby pripajat aj indukcnost.
0

Používateľov profilový obrázok
pablox
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1737
Dátum registrácie: 19 Júl 2006, 00:00
Bydlisko: Ruzomberok
Vek: 32
Kontaktovať používateľa:

Re: Vyladenie strát v transformátoroch rozvodnej siete

Príspevok od používateľa pablox » 07 Apr 2020, 21:56

Tieto kompenzačné jednotky máme v každej strojovni (kopa motorov), má to merač účinníka a podľa toho si stykačmi pripája kondenzátory.
0
Meranie radiačného pozadia https://radmon.pablox.net/
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Vyladenie strát v transformátoroch rozvodnej siete

Príspevok od používateľa Merak » 08 Apr 2020, 00:03

MARKYS napísal:Merak- "Na výstupe je kondenzátor" to je tam kompenzačný kondenzátor "natvrdo"? Alebo nejaká kompenzačná jednotka? Lebo potom ak by bol veľký odber, ten kondenzátor by tam zbytočne zhoršoval učinník, nie?
áno, jeden kondenzátor je natvrdo a potom je ešte kompenzácia a niekde dokonca aj dekompenzácia účinníka
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať