Dobrý deň,
v nedalekej minulosti som prerábal izbu a dorábal zasuvky + vypínače, no odvtedy mi pri vyššej záťaži (zopnutie čerpadla v studni) preblikavaju spotrebiče v iných izbách (napr. TV sa na sekundu vypne a potom hned zapne, zresetuje radiobudik). Otázka znie, kde môže byť problem? Privítam každy rozumny nápad kde hľadať príčinu.
chyba po prerábke izby
Moderátori: Drakoush, Moderátori
Re: chyba po prerábke izby
Ukazuje to niekde na vyssi prechodovy odpor, v prvom rade by som skontroloval vsetky svorkovnice. Ale odbornici to mozno este upresnia.
0
Re: chyba po prerábke izby
tak hadam cerpadlo v studni nemas natiahnute z tejto izby , či?
odpajal si aj nejaky spolocny privod ? hladal by som tam , ked je to tak vyrazne az vypne telka, tak to bude kurna pruser, nechaj bezat cerpadlo dlhsie , ono sa to ukaze dymom alebo plamenom.
odpajal si aj nejaky spolocny privod ? hladal by som tam , ked je to tak vyrazne az vypne telka, tak to bude kurna pruser, nechaj bezat cerpadlo dlhsie , ono sa to ukaze dymom alebo plamenom.
0
Re: chyba po prerábke izby
Merat napetie na fazach, a zistit ci niekde neodpadol nulak. Cerpadlo je na 230v?
Prejst vsetky spoje v rozvadzaci a na trase. Kludne. Moze byf bolny pri poistkach alebo na stlpe.
Treba zavolat elektrikara.
Prejst vsetky spoje v rozvadzaci a na trase. Kludne. Moze byf bolny pri poistkach alebo na stlpe.
Treba zavolat elektrikara.
0
Re: chyba po prerábke izby
Aj meranie impedancie slucky vela napovie. Staci na to voltmeter a rychlovarna kanvica
0
"Je to smutná epocha, keď je ľahšie rozbiť atóm ako predsudky."
A. Einstein
A. Einstein
Re: chyba po prerábke izby
K príspevku od spin90,zavolať elektrotechnika,prípadne skúseného revízneho technika.Može byť slabší spoj ochranný vodč,stredný vodič a ked sa stredný vodič uvoľní napätie naň sa može dostať cez pripojené spotrebiče a slabšie spotrebiče to nemusia vydržať.