schodiskovy vypinac
Moderátori: Drakoush, Moderátori
schodiskovy vypinac
Zdravim.
Vedel by mi niekto poradit ako odpojit jeden z dvojice schodiskovych vypinacov, tak aby svetlo bolo i nadalej mozne obsluhovat?
Vedel by mi niekto poradit ako odpojit jeden z dvojice schodiskovych vypinacov, tak aby svetlo bolo i nadalej mozne obsluhovat?
0
- mr.dred
- Ultimate člen
- Príspevky: 5646
- Dátum registrácie: 17 Aug 2011, 00:00
- Bydlisko: Handlová
- Vek: 58
Re: schodiskovy vypinac
Vypínač, ktorý chceš zrušiť - odpoj a káble prepoj podľa obrázka. Voľný vodič označený krížikom zaizoluj, prípadne odpoj aj v druhom vypínači.
0
Čo ťa nezabije... to sa vráti a skúsi to znova !!!
Re: schodiskovy vypinac
tak dnes som sa konecne dostal k tomu..
trosku som mal obavy, no napokon to bola hracka..
vyhodil som vypinac, buchol tam cokoladu, prepojil na nej fazu s nulakom a bolo vybavene
dakujem ti za radu;)
trosku som mal obavy, no napokon to bola hracka..
vyhodil som vypinac, buchol tam cokoladu, prepojil na nej fazu s nulakom a bolo vybavene
dakujem ti za radu;)
0
- mr.dred
- Ultimate člen
- Príspevky: 5646
- Dátum registrácie: 17 Aug 2011, 00:00
- Bydlisko: Handlová
- Vek: 58
Re: schodiskovy vypinac
To si asi myslel ináč nevadí...rozumieme...angerfist napísal:vyhodil som vypinac, buchol tam cokoladu, prepojil na nej fazu s nulakom a bolo vybavene
0
Čo ťa nezabije... to sa vráti a skúsi to znova !!!
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 2574
- Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 00:00
- Bydlisko: okolie KE
- Vek: 27
Re: schodiskovy vypinac
Už som to tu písal, ale nechcel som byť za rýpala tak som neodoslal. Angerfist určite ste nespojili fázu s nulákom, pretože to by bol skrat. Dve fázy, jedna smerom ku žiarovke, druhá smerom ku ističu.
0
- mr.dred
- Ultimate člen
- Príspevky: 5646
- Dátum registrácie: 17 Aug 2011, 00:00
- Bydlisko: Handlová
- Vek: 58
Re: schodiskovy vypinac
...to nemyslíš vážne....maskrtnik01 napísal:Angerfist určite ste nespojili fázu s nulákom, pretože to by bol skrat. Dve fázy, jedna smerom ku žiarovke, druhá smerom ku ističu.
0
Čo ťa nezabije... to sa vráti a skúsi to znova !!!
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 2574
- Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 00:00
- Bydlisko: okolie KE
- Vek: 27
- mr.dred
- Ultimate člen
- Príspevky: 5646
- Dátum registrácie: 17 Aug 2011, 00:00
- Bydlisko: Handlová
- Vek: 58
Re: schodiskovy vypinac
skús nakresliť tie dve fázy
0
Čo ťa nezabije... to sa vráti a skúsi to znova !!!
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 2574
- Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 00:00
- Bydlisko: okolie KE
- Vek: 27
- mr.dred
- Ultimate člen
- Príspevky: 5646
- Dátum registrácie: 17 Aug 2011, 00:00
- Bydlisko: Handlová
- Vek: 58
Re: schodiskovy vypinac
OK - fáza je len jedna, ale nechápem totomaskrtnik01 napísal:Ako by ste to napísali správne?
prosím nakresliťmaskrtnik01 napísal:...jedna smerom ku žiarovke, druhá smerom ku ističu.
0
Čo ťa nezabije... to sa vráti a skúsi to znova !!!
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 2574
- Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 00:00
- Bydlisko: okolie KE
- Vek: 27
Re: schodiskovy vypinac
Neviem čo na tom nie je jasné, veď ste to aj nakreslili hneď v prvej odpovedi.
0
- mr.dred
- Ultimate člen
- Príspevky: 5646
- Dátum registrácie: 17 Aug 2011, 00:00
- Bydlisko: Handlová
- Vek: 58
Re: schodiskovy vypinac
Obrázok je jasný
... zakresli, ako si myslel to čo si napísal -
... zakresli, ako si myslel to čo si napísal -
ja tvoj výrok chápem takto... ...ale čo s tým ?maskrtnik01 napísal:jedna smerom ku žiarovke, druhá smerom ku ističu
0
Čo ťa nezabije... to sa vráti a skúsi to znova !!!
- mr.dred
- Ultimate člen
- Príspevky: 5646
- Dátum registrácie: 17 Aug 2011, 00:00
- Bydlisko: Handlová
- Vek: 58
Re: schodiskovy vypinac
YellowJacket prečo si príspevok zmazal ? Volovina že ?
0
Čo ťa nezabije... to sa vráti a skúsi to znova !!!
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1106
- Dátum registrácie: 03 Máj 2013, 16:18
- Bydlisko: Up there in the sky
Re: schodiskovy vypinac
Mr.dred čo riešiš ? Nemáš čo robiť ? Vo vypínači spojil vodič vedúci smerom z rozvádzača s vodičom vedúcim smerom do žiarovky. Maskrtnik, napísal si to v pohode, nerieš a užívaj život
0
“Strong people don't put others down... They lift them up.“ Michal P. Watson.
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos
- YellowJacket
- Pokročilý člen
- Príspevky: 503
- Dátum registrácie: 05 Feb 2012, 11:58
- Bydlisko: Hrinova
- Vek: 33
Re: schodiskovy vypinac
Zmazal som to, lebo sa obaja tahate len za slovicka a vlastne ma nic do toho nie je Maskrtnik spominal len vodice v cokoladke, nespominal co s druhym vypinacom, zatial co Mr.dred asi narazal prave na to, vsak?
0
- mr.dred
- Ultimate člen
- Príspevky: 5646
- Dátum registrácie: 17 Aug 2011, 00:00
- Bydlisko: Handlová
- Vek: 58
Re: schodiskovy vypinac
Maškrtník písal o dvoch fázach atď...
angerfist to už má vyriešené.... kašlite na to - aj na mňa. Žily si za to nepodrežem
angerfist to už má vyriešené.... kašlite na to - aj na mňa. Žily si za to nepodrežem
0
Čo ťa nezabije... to sa vráti a skúsi to znova !!!
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 2574
- Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 00:00
- Bydlisko: okolie KE
- Vek: 27
Re: schodiskovy vypinac
Tak ale teraz predsa neriešíme trojfázovú zásuvku - áno tam aj to je skrat.
Na schodišťáku sa predpokladajú tri fázové vodiče ktoré idú z rovnakej fázy. Povedal som dve pretože jeden vodič sa po úprave zrušil. Zvyšné dva spojil čokoládkou, a nie je to fáza a nulák.
Na schodišťáku sa predpokladajú tri fázové vodiče ktoré idú z rovnakej fázy. Povedal som dve pretože jeden vodič sa po úprave zrušil. Zvyšné dva spojil čokoládkou, a nie je to fáza a nulák.
0
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok