Prudovy chranic a 3-fazovy motor
Moderátori: Drakoush, Moderátori
Prudovy chranic a 3-fazovy motor
Dobry den!
Chcem sa opytat ako zapojit 3fazovy prudovy chranic k 3-fazovemu motoru miesacky. Na prudovom chranici su svorky L1,L2,L3, N ale na motore su svorky len pre L1,L2,L3 a PE. Zapojit to podla obrazka?
Chcem sa opytat ako zapojit 3fazovy prudovy chranic k 3-fazovemu motoru miesacky. Na prudovom chranici su svorky L1,L2,L3, N ale na motore su svorky len pre L1,L2,L3 a PE. Zapojit to podla obrazka?
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7694
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Prudovy chranic a 3-fazovy motor
Ja by som odporúčil zapojiť na vstup RCD aj modrý N vodič. Totižto niektoré RCD majú voči tomuto vodiču zapojené TEST tlačidlo.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 3330
- Dátum registrácie: 20 Mar 2013, 13:04
- Bydlisko: Čaka
- Vek: 34
- Kontaktovať používateľa:
Re: Prudovy chranic a 3-fazovy motor
Obsiahla problematika je aj tu prudovy-chranic-pre-3f-motor-bez-oddele ... 24562.html
0
Re: Prudovy chranic a 3-fazovy motor
Myslis zapojti N vodic len na VSTUP RCD? v pripade ze N zapojeny nebude tak to bude fungovat len TEST tlacidlo neude funkcne?Merak napísal:Ja by som odporúčil zapojiť na vstup RCD aj modrý N vodič. Totižto niektoré RCD majú voči tomuto vodiču zapojené TEST tlačidlo.
0
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: Prudovy chranic a 3-fazovy motor
To si mu dobre poradil, samé perly...marek181818 napísal:Obsiahla problematika je aj tu prudovy-chranic-pre-3f-motor-bez-oddele ... 24562.html
Juri23: presne tak, N len na vstup RCD. Lenže predpokladám, že prívod k miešačke bude 4žilovým káblom a teda N nebude k dispozícii.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
Re: Prudovy chranic a 3-fazovy motor
predpokladas spravne... takze zapojit bez N? a test tlacidlo bude nefunkcne? alebo prepojit L1 lebo L2 s N?
0
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: Prudovy chranic a 3-fazovy motor
Nakoľko by si mal raz mesačne chránič testovať, tak by som odporučil to testovacie tlačidlo zapojiť.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 6188
- Dátum registrácie: 20 Júl 2007, 00:00
- Vek: 41
Re: Prudovy chranic a 3-fazovy motor
nepracujem velmi s takymito vecami, tak mozno blba otazka, ale aky vyznam ma prudovy chranic bez N? ja som bol doteraz v tom, ze prudovy chranic porovnava prud v L a v N. ak ich rozdiel prekroci 30/300mA tak vypina. Ci je to v skutocnosti inak?
0
Jedním z největších projevů nedůvěry v Boha je hromosvod na kostele.
-
- Stály člen
- Príspevky: 377
- Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
- Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom
Re: Prudovy chranic a 3-fazovy motor
Ako bolo spomenute.
Zapoj len fazy z a do chranica. Na chranici je schema tak podla toho zapoj test tlacidlo, klema z L3 na N, resp vid schema.
Ak prestane ist faza, alebo pojde na zem chranic vybavi
Zapoj len fazy z a do chranica. Na chranici je schema tak podla toho zapoj test tlacidlo, klema z L3 na N, resp vid schema.
Ak prestane ist faza, alebo pojde na zem chranic vybavi
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: Prudovy chranic a 3-fazovy motor
Ak prestane ísť fáza, chránič vybaví? To je zaujímavé, a ja debil som kupoval drahé relé sledu a výpadku fáz...
Pocitujlasku: vieš, ako funguje súčtový trafák? Aspoň probližne? To, čo tečie doň, musí aj von. Je jedno, v koľkátich vodičoch. Ak v trojfázovom budú funkčné dve fázy, jedno pôjde, druhou sa vráti. Teda nepotrebuje ani tretiu, ani N. Alebo trojfázový chránič môže byť zapojený na jednu fázu a N, ostatné dve fázy bez, aj tak funguje. A čo ide mimo, teda do PE, to je ten rozdiel. Preto aj Patrikove tvrdenie je nezmysel. Smutnejšie na tom je, že je to projektant...
Pocitujlasku: vieš, ako funguje súčtový trafák? Aspoň probližne? To, čo tečie doň, musí aj von. Je jedno, v koľkátich vodičoch. Ak v trojfázovom budú funkčné dve fázy, jedno pôjde, druhou sa vráti. Teda nepotrebuje ani tretiu, ani N. Alebo trojfázový chránič môže byť zapojený na jednu fázu a N, ostatné dve fázy bez, aj tak funguje. A čo ide mimo, teda do PE, to je ten rozdiel. Preto aj Patrikove tvrdenie je nezmysel. Smutnejšie na tom je, že je to projektant...
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: Prudovy chranic a 3-fazovy motor
Pretože to tak nefunguje. To je dôvod, prečo sa používa dodnes LRD alebo motorový spúšťač.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 6188
- Dátum registrácie: 20 Júl 2007, 00:00
- Vek: 41
Re: Prudovy chranic a 3-fazovy motor
Pozrel som si ten suctovy trafak a uz to chapem. pri 1f tam nam len hovorili co ide dnu cez fazu, ma ist von cez nulak. 3f sustavy sme mali len tak z rychlika, jedine co o nich viem, ze maju posun 120stupnov. Preto ma to zaujimalo.
0
Jedním z největších projevů nedůvěry v Boha je hromosvod na kostele.
Re: Prudovy chranic a 3-fazovy motor
1. este by ma zaujimalo, co je lepsie.... pokial je stara el. instalacia a pouziva sa len L a N v zasuvke/ kolik nie je zapojeny/, alebo je lepsie pouzit L a PEN /cize nulak prepojit v zasuvke s kolikom/?
2. V pripade, ze je v zasuvke zapojeny len L a N /PE na kolik nie je zapojeny/ je mozne pouzit pridovy chranic? Teoreticky keby doslo k prierazu na kryt zariadenia, ktoreho sa dotkne clovek tak chranic by mal zareagovat alebo sa mylim? Dakujem
2. V pripade, ze je v zasuvke zapojeny len L a N /PE na kolik nie je zapojeny/ je mozne pouzit pridovy chranic? Teoreticky keby doslo k prierazu na kryt zariadenia, ktoreho sa dotkne clovek tak chranic by mal zareagovat alebo sa mylim? Dakujem
0
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1106
- Dátum registrácie: 03 Máj 2013, 16:18
- Bydlisko: Up there in the sky
Re: Prudovy chranic a 3-fazovy motor
1. Prvá možnosť je totálna nebezpečná sprostosť.
2. Po zodpovedaní prvej otázky nedáva viac zmysel.
2. Po zodpovedaní prvej otázky nedáva viac zmysel.
0
“Strong people don't put others down... They lift them up.“ Michal P. Watson.
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos
- pablox
- Ultimate člen
- Príspevky: 1728
- Dátum registrácie: 19 Júl 2006, 00:00
- Bydlisko: Ruzomberok
- Vek: 32
- Kontaktovať používateľa:
Re: Prudovy chranic a 3-fazovy motor
Nad nezapojením kolíka v akokoľvek starej elektroinštalácii ani neuvažuj, VŽDY musí byť PEN vodič privedený najprv na kolík v zásuvke a potom BEZ prerušenia na N zdierku.
Za chráničom musíš mať vždy TN-S sústavu, stačí trochu hľadať, prvý odkaz v google https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... 915.0.html
Za chráničom musíš mať vždy TN-S sústavu, stačí trochu hľadať, prvý odkaz v google https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... 915.0.html
0
Meranie radiačného pozadia https://radmon.pablox.net/
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net
Re: Prudovy chranic a 3-fazovy motor
samanko:
jeden z clenov napisal v inom vlakne:
"a hlavne PEN musi ist naskor na kolik a odtial bez prerusenia na dierku"
Ta instalacia je uz urobena, z roku 198x, znamy to menit nechce cize v zasuvke su len L a N... Preco by prudovy chranic nemal mat v tomto pripade zmysle?
jeden z clenov napisal v inom vlakne:
"a hlavne PEN musi ist naskor na kolik a odtial bez prerusenia na dierku"
Ta instalacia je uz urobena, z roku 198x, znamy to menit nechce cize v zasuvke su len L a N... Preco by prudovy chranic nemal mat v tomto pripade zmysle?
0
Naposledy upravil/-a juri23 v 08 Jún 2020, 13:30, upravené celkom 1 krát.
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: Prudovy chranic a 3-fazovy motor
V rokoch 80tych bola sústana TN-C a v zásuvke bol L a PEN... Ak tomu nerozumieš, moc do toho nešahaj. To nie je sranda.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
- Jirka84
- Ultimate člen
- Príspevky: 2488
- Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
- Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
- Vek: 73
Re: Prudovy chranic a 3-fazovy motor
juri,juri23 napísal:samanko:
jeden z clenov napisal v inom vlakne:
...instalacia je uz urobena, z roku 198x... . Preco by prudovy chranic nemal mat v tomto pripade zmysle?
přečti si NĚCO o chráničích, ať máš relevantní informace, pak se nebudeš takto ptát....Je to sice česky, ale snad Ti nevadí slovanský jazyk:
https://www.elektroprumysl.cz/elektroin ... ym-proudem
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... 266.0.html
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 0 Odpovedí
- 470 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa ilya
-
- 13 Odpovedí
- 2677 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Merak
-
- 24 Odpovedí
- 2901 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa ondistef
-
- 2 Odpovedí
- 379 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa enigma
-
- 1 Odpovedí
- 1147 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa mr.dred