softštarter

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

Attila29
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 81
Dátum registrácie: 03 Dec 2018, 06:30
Bydlisko: Košice
Vek: 25

softštarter

Príspevok od používateľa Attila29 » 03 Máj 2020, 10:45

Pekné ránko, mám taký problem, že na rozbeh formátovacej píly som použil softštartér a sem tam vyppína a vypíše, že stratil fázu ale to je blbosť neviem od čoho to je alebo veľmi citlivé by to bolo. A rozmýšlal som, žeby dať tam stykač a po rozbehu by sa premostil ten softštartér, dalo by sa to resp. nejaké nápady?
Diky pekme
0

Používateľov profilový obrázok
misocko
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4318
Dátum registrácie: 14 Jún 2009, 00:00
Vek: 47

Re: softštarter

Príspevok od používateľa misocko » 03 Máj 2020, 12:53

nemam skusenosti so softstartermi ale myslim ze to co pises (premostenie softstarteru po rozbehu motora) je standard ak to tvoj nema poriesene vnutorne (asi nema).
takze pozriet datasheet soft startu a doplnit stykac
0

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: softštarter

Príspevok od používateľa Drakoush » 03 Máj 2020, 12:55

Myslím, že každý jeden to má poriešené vnútorne, bol by to nezmysel.
Problém by som nehľadal v softštarte, ale vo vedení. Ak hlási výpadok fázy, zmeral by som impedanciu prívodného vedenia.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

Napísať odpoveď