Total STOP Central STOP

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

Používateľov profilový obrázok
Patrezko
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 716
Dátum registrácie: 11 Feb 2009, 00:00
Bydlisko: Humenne
Vek: 36
Kontaktovať používateľa:

Total STOP Central STOP

Príspevok od používateľa Patrezko » 03 Máj 2020, 20:31

Chalani zaujima ma tato problematika, ako sa to zapaja, popripade schemy zapojenia, ake pristroje... proste čo k tomu treba.. dakujem
0
Obrázok

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Total STOP Central STOP

Príspevok od používateľa Drakoush » 03 Máj 2020, 20:41

Štandardne bývajú dvojkanálové bezpečnostné relé, tlačidlá do série, NC kontakt s núteným vedením.
Čo sa vypína je potom na konštruktérovi stroja. V zásade by sme mohli núdzové zastavenie rozdeliť do viacerých skupín. Pýtaš sa veľmi všeobecne a to sa nedá.
Treba si uvedomiť jednu vec, stroj od stroja sa líši. Kým niečo môžeš odstaviť na prívode, niečo si vyžaduje dodatočnú funkciu technológie na bezpečné odstavenie. Napr. sústruh vypneš na prívode a nestaráš sa. Paroplynovú elektráreň nemôžeš, potrebuješ mať podporné systémy na odvod odpadového tepla, prístroje pre mazanie a vymedzovanie tesnosti a pod.
Základné požiadavky definuje norma STN EN ISO 13 850.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

Používateľov profilový obrázok
eurobastler
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 3903
Dátum registrácie: 19 Apr 2009, 00:00
Bydlisko: BA
Vek: 35

Re: Total STOP Central STOP

Príspevok od používateľa eurobastler » 03 Máj 2020, 22:32

Najčastejšie sa s tým stretávam v takomto zapojení:

Tlačidlo Štart privedené na hlavný stykač, pomocný kontakt hlavného stykača slúži ako "samodrž". Tlačidlo central stop (rozpínací kontakt) je do série s cievkou hlavného stykača.

Zložitejšie stroje to majú cez bezpečnostné relé.

Som na tablete, neviem to nakresliť. Vieš si to podľa popisu predstaviť?
0
Obrázok

Samanko
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1106
Dátum registrácie: 03 Máj 2013, 16:18
Bydlisko: Up there in the sky

Re: Total STOP Central STOP

Príspevok od používateľa Samanko » 04 Máj 2020, 00:15

Ako prve bez coho sa absolutne nepohnes je uviest kde presne to ma byt pouzite. Na tom totiz zalezi celkom dost.
0
“Strong people don't put others down... They lift them up.“ Michal P. Watson.
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos

Používateľov profilový obrázok
Edgar
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2440
Dátum registrácie: 12 Aug 2013, 02:28
Bydlisko: Košice
Vek: 27

Re: Total STOP Central STOP

Príspevok od používateľa Edgar » 04 Máj 2020, 00:41

V princípe to funguje takto, čo vlastne popisoval eurobastler:
start-stop.png
Navyše na TOTAL STOP sa používajú tlačidlá s aretáciou kvôli bezpečnosti aby to nikto nemohol zapnúť kým sa ručne nevráti do východiskovej polohy.
0

skapo
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 166
Dátum registrácie: 08 Jan 2016, 10:03
Vek: 56

Re: Total STOP Central STOP

Príspevok od používateľa skapo » 04 Máj 2020, 01:20

Týmto typom tlačidiel sú tiež vybavené niektoré budovy. Tam to samozrejme má ďalekosiahlejšie dôsledky ako pri nejakom zariadení. Najčastejšie cez MaR-ku to odstaví celý objekt od energií (elektrika, plyn, dokonca aj diesel ak tam je) a štartovať to musíš po akcii všetko ručne a v správnom poradí. Taký malý Black-out.
0
Kto sa hraje, ten nehnevá!

Používateľov profilový obrázok
nero150
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 507
Dátum registrácie: 12 Máj 2010, 00:00
Bydlisko: Halenkov (CZ)
Vek: 33
Kontaktovať používateľa:

Re: Total STOP Central STOP

Príspevok od používateľa nero150 » 04 Máj 2020, 06:34

Ja to používám zhruba v takomto zapojení.

Kde na naštartovanie zabezpečovacieho okruhu slúží tlačítko S1, ktoré je v sérii s NC kontaktamy stykačou, keď zostane nejaký stykač "vysieť zapnutý" tak sa zabezpečovačka nenahodí. keď je to všetko ok aj obidva okruhy STOPiek. tak sa nahodí zabezpečovacie relé, tým sa nahodí STO pre meniče (na meničoch nevypínám silu) a zopne stykače 99S1 a 99S2, dva stykače do série na zapnutie silovej časti pre motory ovládané stykačom. Plus je tam ešte 24VSA, ktoré sa používá pre ovládanie ventilov a podobne, samozrejme podľa situácie.
Prílohy
safety.png
0

Používateľov profilový obrázok
Patrezko
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 716
Dátum registrácie: 11 Feb 2009, 00:00
Bydlisko: Humenne
Vek: 36
Kontaktovať používateľa:

Re: Total STOP Central STOP

Príspevok od používateľa Patrezko » 12 Máj 2020, 11:20

Jedná sa o malý sklad..pri central stop potrebujem aby bežali čerpadla na kureni dalej..a pri total stop komplet budova off
0
Obrázok

Používateľov profilový obrázok
Edgar
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2440
Dátum registrácie: 12 Aug 2013, 02:28
Bydlisko: Košice
Vek: 27

Re: Total STOP Central STOP

Príspevok od používateľa Edgar » 12 Máj 2020, 11:40

Veď zapojenia máš, stýkače si urob ako chceš a Central STOP nebude nič iné ako to že to bude vypínať iba všetky ostatné stýkače okrem kúrenia
0

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Total STOP Central STOP

Príspevok od používateľa Drakoush » 12 Máj 2020, 12:05

Podpäťová spúšť na deón.
Hlavný deón na total stop, druhý menší deón na zvyšok mimo toho, čo nechceš vypínať.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

Samanko
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1106
Dátum registrácie: 03 Máj 2013, 16:18
Bydlisko: Up there in the sky

Re: Total STOP Central STOP

Príspevok od používateľa Samanko » 12 Máj 2020, 14:52

Buď to popíš poriadne o čo ide alebo ani nečakaj objektívnu pomoc.
0
“Strong people don't put others down... They lift them up.“ Michal P. Watson.
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos

Používateľov profilový obrázok
pablox
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1737
Dátum registrácie: 19 Júl 2006, 00:00
Bydlisko: Ruzomberok
Vek: 32
Kontaktovať používateľa:

Re: Total STOP Central STOP

Príspevok od používateľa pablox » 12 Máj 2020, 22:07

Drakoush napísal:Podpäťová spúšť na deón.
Hlavný deón na total stop, druhý menší deón na zvyšok mimo toho, čo nechceš vypínať.
Ale musí sa zmieriť s tým, že pri výpadku elektriky bude musieť nahadzovať deón. Záleží samozrejme, na čo to chce. Možno chce central STOPom povypínať naraz nabíjačky na mobily, ktoré tam pracovníci nechajú pozapájané :D a total STOPom to vypnú hasiči v príapde niečoho...
0
Meranie radiačného pozadia https://radmon.pablox.net/
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Total STOP Central STOP

Príspevok od používateľa Drakoush » 12 Máj 2020, 22:14

Existujú 24V UVR, existujú UPS - ale stále máme máme málo informácií :)
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

Používateľov profilový obrázok
Patrezko
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 716
Dátum registrácie: 11 Feb 2009, 00:00
Bydlisko: Humenne
Vek: 36
Kontaktovať používateľa:

Re: Total STOP Central STOP

Príspevok od používateľa Patrezko » 13 Máj 2020, 09:20

je to mala dvoj podlazna budova kde su sklady, je tam jeden hlavny rozvadzacik a dva podruzne rozvadzace, su tam sklady a je tam minimum setelnych a minimum zasukovych obodov, na prizemi je kotolna kde su pikoly čerpadla, potrebujem len pripojit dve tlačidla ak stlacim central stop tak vypadne cela budova okrem čerpadiel svietia nudzove svetla, ale ked stlacim total stop tak potrebujem aby to yplo komplet celu budovu aj čerpadla svietia len nudzovky UPS tam nieje ani diesel nic
0
Obrázok

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Total STOP Central STOP

Príspevok od používateľa Drakoush » 13 Máj 2020, 10:06

Tak UVR na deóny, ich napájanie počas výpadku treba riešiť UPS.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.