Total STOP Central STOP
Moderátori: Drakoush, Moderátori
- Patrezko
- Pokročilý člen
- Príspevky: 716
- Dátum registrácie: 11 Feb 2009, 00:00
- Bydlisko: Humenne
- Vek: 36
- Kontaktovať používateľa:
Total STOP Central STOP
Chalani zaujima ma tato problematika, ako sa to zapaja, popripade schemy zapojenia, ake pristroje... proste čo k tomu treba.. dakujem
0
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: Total STOP Central STOP
Štandardne bývajú dvojkanálové bezpečnostné relé, tlačidlá do série, NC kontakt s núteným vedením.
Čo sa vypína je potom na konštruktérovi stroja. V zásade by sme mohli núdzové zastavenie rozdeliť do viacerých skupín. Pýtaš sa veľmi všeobecne a to sa nedá.
Treba si uvedomiť jednu vec, stroj od stroja sa líši. Kým niečo môžeš odstaviť na prívode, niečo si vyžaduje dodatočnú funkciu technológie na bezpečné odstavenie. Napr. sústruh vypneš na prívode a nestaráš sa. Paroplynovú elektráreň nemôžeš, potrebuješ mať podporné systémy na odvod odpadového tepla, prístroje pre mazanie a vymedzovanie tesnosti a pod.
Základné požiadavky definuje norma STN EN ISO 13 850.
Čo sa vypína je potom na konštruktérovi stroja. V zásade by sme mohli núdzové zastavenie rozdeliť do viacerých skupín. Pýtaš sa veľmi všeobecne a to sa nedá.
Treba si uvedomiť jednu vec, stroj od stroja sa líši. Kým niečo môžeš odstaviť na prívode, niečo si vyžaduje dodatočnú funkciu technológie na bezpečné odstavenie. Napr. sústruh vypneš na prívode a nestaráš sa. Paroplynovú elektráreň nemôžeš, potrebuješ mať podporné systémy na odvod odpadového tepla, prístroje pre mazanie a vymedzovanie tesnosti a pod.
Základné požiadavky definuje norma STN EN ISO 13 850.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
- eurobastler
- Ultimate člen
- Príspevky: 3903
- Dátum registrácie: 19 Apr 2009, 00:00
- Bydlisko: BA
- Vek: 35
Re: Total STOP Central STOP
Najčastejšie sa s tým stretávam v takomto zapojení:
Tlačidlo Štart privedené na hlavný stykač, pomocný kontakt hlavného stykača slúži ako "samodrž". Tlačidlo central stop (rozpínací kontakt) je do série s cievkou hlavného stykača.
Zložitejšie stroje to majú cez bezpečnostné relé.
Som na tablete, neviem to nakresliť. Vieš si to podľa popisu predstaviť?
Tlačidlo Štart privedené na hlavný stykač, pomocný kontakt hlavného stykača slúži ako "samodrž". Tlačidlo central stop (rozpínací kontakt) je do série s cievkou hlavného stykača.
Zložitejšie stroje to majú cez bezpečnostné relé.
Som na tablete, neviem to nakresliť. Vieš si to podľa popisu predstaviť?
0
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1106
- Dátum registrácie: 03 Máj 2013, 16:18
- Bydlisko: Up there in the sky
Re: Total STOP Central STOP
Ako prve bez coho sa absolutne nepohnes je uviest kde presne to ma byt pouzite. Na tom totiz zalezi celkom dost.
0
“Strong people don't put others down... They lift them up.“ Michal P. Watson.
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos
Re: Total STOP Central STOP
V princípe to funguje takto, čo vlastne popisoval eurobastler:
Navyše na TOTAL STOP sa používajú tlačidlá s aretáciou kvôli bezpečnosti aby to nikto nemohol zapnúť kým sa ručne nevráti do východiskovej polohy.
0
Re: Total STOP Central STOP
Týmto typom tlačidiel sú tiež vybavené niektoré budovy. Tam to samozrejme má ďalekosiahlejšie dôsledky ako pri nejakom zariadení. Najčastejšie cez MaR-ku to odstaví celý objekt od energií (elektrika, plyn, dokonca aj diesel ak tam je) a štartovať to musíš po akcii všetko ručne a v správnom poradí. Taký malý Black-out.
0
Kto sa hraje, ten nehnevá!
- nero150
- Pokročilý člen
- Príspevky: 507
- Dátum registrácie: 12 Máj 2010, 00:00
- Bydlisko: Halenkov (CZ)
- Vek: 33
- Kontaktovať používateľa:
Re: Total STOP Central STOP
Ja to používám zhruba v takomto zapojení.
Kde na naštartovanie zabezpečovacieho okruhu slúží tlačítko S1, ktoré je v sérii s NC kontaktamy stykačou, keď zostane nejaký stykač "vysieť zapnutý" tak sa zabezpečovačka nenahodí. keď je to všetko ok aj obidva okruhy STOPiek. tak sa nahodí zabezpečovacie relé, tým sa nahodí STO pre meniče (na meničoch nevypínám silu) a zopne stykače 99S1 a 99S2, dva stykače do série na zapnutie silovej časti pre motory ovládané stykačom. Plus je tam ešte 24VSA, ktoré sa používá pre ovládanie ventilov a podobne, samozrejme podľa situácie.
Kde na naštartovanie zabezpečovacieho okruhu slúží tlačítko S1, ktoré je v sérii s NC kontaktamy stykačou, keď zostane nejaký stykač "vysieť zapnutý" tak sa zabezpečovačka nenahodí. keď je to všetko ok aj obidva okruhy STOPiek. tak sa nahodí zabezpečovacie relé, tým sa nahodí STO pre meniče (na meničoch nevypínám silu) a zopne stykače 99S1 a 99S2, dva stykače do série na zapnutie silovej časti pre motory ovládané stykačom. Plus je tam ešte 24VSA, ktoré sa používá pre ovládanie ventilov a podobne, samozrejme podľa situácie.
0
- Patrezko
- Pokročilý člen
- Príspevky: 716
- Dátum registrácie: 11 Feb 2009, 00:00
- Bydlisko: Humenne
- Vek: 36
- Kontaktovať používateľa:
Re: Total STOP Central STOP
Jedná sa o malý sklad..pri central stop potrebujem aby bežali čerpadla na kureni dalej..a pri total stop komplet budova off
0
Re: Total STOP Central STOP
Veď zapojenia máš, stýkače si urob ako chceš a Central STOP nebude nič iné ako to že to bude vypínať iba všetky ostatné stýkače okrem kúrenia
0
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: Total STOP Central STOP
Podpäťová spúšť na deón.
Hlavný deón na total stop, druhý menší deón na zvyšok mimo toho, čo nechceš vypínať.
Hlavný deón na total stop, druhý menší deón na zvyšok mimo toho, čo nechceš vypínať.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1106
- Dátum registrácie: 03 Máj 2013, 16:18
- Bydlisko: Up there in the sky
Re: Total STOP Central STOP
Buď to popíš poriadne o čo ide alebo ani nečakaj objektívnu pomoc.
0
“Strong people don't put others down... They lift them up.“ Michal P. Watson.
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos
- pablox
- Ultimate člen
- Príspevky: 1737
- Dátum registrácie: 19 Júl 2006, 00:00
- Bydlisko: Ruzomberok
- Vek: 32
- Kontaktovať používateľa:
Re: Total STOP Central STOP
Ale musí sa zmieriť s tým, že pri výpadku elektriky bude musieť nahadzovať deón. Záleží samozrejme, na čo to chce. Možno chce central STOPom povypínať naraz nabíjačky na mobily, ktoré tam pracovníci nechajú pozapájané a total STOPom to vypnú hasiči v príapde niečoho...Drakoush napísal:Podpäťová spúšť na deón.
Hlavný deón na total stop, druhý menší deón na zvyšok mimo toho, čo nechceš vypínať.
0
Meranie radiačného pozadia https://radmon.pablox.net/
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: Total STOP Central STOP
Existujú 24V UVR, existujú UPS - ale stále máme máme málo informácií
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
- Patrezko
- Pokročilý člen
- Príspevky: 716
- Dátum registrácie: 11 Feb 2009, 00:00
- Bydlisko: Humenne
- Vek: 36
- Kontaktovať používateľa:
Re: Total STOP Central STOP
je to mala dvoj podlazna budova kde su sklady, je tam jeden hlavny rozvadzacik a dva podruzne rozvadzace, su tam sklady a je tam minimum setelnych a minimum zasukovych obodov, na prizemi je kotolna kde su pikoly čerpadla, potrebujem len pripojit dve tlačidla ak stlacim central stop tak vypadne cela budova okrem čerpadiel svietia nudzove svetla, ale ked stlacim total stop tak potrebujem aby to yplo komplet celu budovu aj čerpadla svietia len nudzovky UPS tam nieje ani diesel nic
0
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: Total STOP Central STOP
Tak UVR na deóny, ich napájanie počas výpadku treba riešiť UPS.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.