Zapojenie kondiku kvoli iskreniu vo vypinaci 240V

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

urgi
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 246
Dátum registrácie: 07 Aug 2012, 12:06

Zapojenie kondiku kvoli iskreniu vo vypinaci 240V

Príspevok od používateľa urgi » 05 Máj 2020, 10:18

Nazdar

mam taky mensi problem na LED lampe sem tam pocujem iskrenie vo vypinaci

kde prosim zapojit filtracny CAP a akej hodnoty -(predpokladam par nF / 400V a cez kontakty vypinaca)

Dakujem V.
0

breta1
Power user
Power user
Príspevky: 9330
Dátum registrácie: 06 Feb 2009, 00:00
Bydlisko: brno

Re: Zapojenie kondiku kvoli iskreniu vo vypinaci 240V

Príspevok od používateľa breta1 » 05 Máj 2020, 10:31

Když slyšíš jiskření ve vypínači, prověř samotný vypínač a připojení vodičů k němu, kondenzátor problém nevyřeší.
0

Používateľov profilový obrázok
marioo
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1112
Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
Bydlisko: SVK
Vek: 50

Re: Zapojenie kondiku kvoli iskreniu vo vypinaci 240V

Príspevok od používateľa marioo » 05 Máj 2020, 18:55

:) spínaj ho rýchlejšie nebude toľko iskriť :)
0

Používateľov profilový obrázok
Edgar
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2440
Dátum registrácie: 12 Aug 2013, 02:28
Bydlisko: Košice
Vek: 27

Re: Zapojenie kondiku kvoli iskreniu vo vypinaci 240V

Príspevok od používateľa Edgar » 05 Máj 2020, 20:43

Presne ako predpokladáš, premosti to kondenzátorom 100n 275V triedy X2 (filtračný fóliový kondenzátor).
0

Používateľov profilový obrázok
mr.dred
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 5646
Dátum registrácie: 17 Aug 2011, 00:00
Bydlisko: Handlová
Vek: 58

Re: Zapojenie kondiku kvoli iskreniu vo vypinaci 240V

Príspevok od používateľa mr.dred » 05 Máj 2020, 20:56

Za prvé - na kontaktoch toho spínača/vypínača chýba nejaký ušľachtilý kov, ktorý za normálnych okolností nespôsobuje nadmerné iskrenie....
Za druhé - spínanie zariadenia, kde je nejaká vstupná kapacita (impulzné zdroje, usmerňovače s filtráciou) spôsobuje takmer skrat pri pripojení - dokáže nekvalitné kontakty zvariť dokopy a iskreniu sa nedá vyhnúť... musia sa predimenzovať kontakty, čo u tohto (ale aj iných podobných) asi nehrozí...

Kondenzátor paralelne ku kontaktom tomu iskreniu moc nezabráni...skôr by som povedal, že kontakty budú viac trpieť, lebo pri zapnutí budú musieť nabitý kondenzátor ešte aj "vyskratovať"
Pri rozpojenom vypínači sa zas kondenzátor " bude tváriť" ako keby mal napájať nasledujúci obvod (sieťový zdroj s kondenzátorom)a svetielko v podstate ani nezhasne.
0
Čo ťa nezabije... to sa vráti a skúsi to znova !!!

Používateľov profilový obrázok
misocko
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4319
Dátum registrácie: 14 Jún 2009, 00:00
Vek: 47

Re: Zapojenie kondiku kvoli iskreniu vo vypinaci 240V

Príspevok od používateľa misocko » 05 Máj 2020, 21:27

myslim ze chyba zakladna a dost podstatna informacia
kedy iskri? pocas toho ked je v zapnutom, vypnutom stave ? - v tom pripade vymenit vypinac
pocas zapinania / vypinania - je to poľsky shit ktory sa tazko preklapa a zapnutie / vypnutie je pomale , dokonca je moznost nechat ho v stave iskrenia (jemne oddialene kontakty pri pokuse o vypnutie - mal som take v byte, zabil by som idiota co to vyrobil)
v oboch pripadoch nevidim vychodisko v kondenzatore
predpokladam ze sa jedna o iskrenie ktore fakt pocujes
0

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok