Znamy ma Rozvodnu skrinku v ktorej by chcel obmenit "creva". Ma z nej totiz napojeny 380V kompresor a mozno este nieco dalsie. Spominal, ze mu ho sem tam vyhodi.
Tak by som vas rad chcel poprosit co by ste odporucili ako nahradu za uvdene.
Vdaka
tému upravil, vhodne zaradil a hlásenie uzavrel Merák 20.5.2020 o 19:41
Vynovenie Rozvodnej skrinky.
Moderátori: Drakoush, Moderátori
- ferrari10
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1100
- Dátum registrácie: 24 Sep 2008, 00:00
- Bydlisko: Stropkov, Prešov, Košice
- Vek: 32
Re: Vynovenie Rozvodnej skrinky.
Nahraď to motorovým spúšťačom, resp. spínačom s ochranou a máš vyriešené. Teda pokiaľ som správne pochopil, že chceš nahradiť tepelnú ochranu R100 a ten biely istič čo tam bol. V závislosti od výkonu môžeš stýkač bud vyhodiť, alebo ponechať.
0
Nikto učený z neba nespadol, ale hlúpych akoby zhadzovali.
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: Vynovenie Rozvodnej skrinky.
Inšpirácia z rovnakého kompresora. R100 nahraď LRD, stykač, poistka/istič na ovládací obvod.
0