Priemer káblu 5x XXCu poprípade Al.

Príspevok od používateľa technikus110 » 22 Máj 2020, 06:08

Zdravím.

Aký kábel Cu by ste použili pri zadaní týchto parametrov:

medzi meraním a podružným rozvádzačom 100 metrov
uloženie interiér na roštoch
nevyvážený odber vo fázach
celkový maximálny odber technológie 30kW (32kW s rezervou)
odberné miesta: - osvetlenie haly konštantné, čiastkové odbery na motoroch 2x2kW (občasné a krátkodobé, napr. zdvihák v servise), a.t.ď.
hlavné istenie použiteľné max. 64A pri meraní.
0

Ilija
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 306
Dátum registrácie: 25 Máj 2019, 11:59
Bydlisko: Srbsko

Re: Priemer káblu 5x XXCu poprípade Al.

Príspevok od používateľa Ilija » 22 Máj 2020, 07:00

Ppy 5*10 Cu. Alebo 5*16 Al.
0

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Priemer káblu 5x XXCu poprípade Al.

Príspevok od používateľa Drakoush » 22 Máj 2020, 07:29

Uloženie 30-C (čiastočne) a na tú dĺžku by som volil minimálne 5x16Cu, prípadne o jednu veľkosť viac (25).
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Priemer káblu 5x XXCu poprípade Al.

Príspevok od používateľa Merak » 22 Máj 2020, 07:37

ak uvažujeme 32kW s rezervou (predpokladám že je to trojfázový rovnomerne rozložený výkon), tak na fázu to vychádza cca 46,5A
pri dĺžke 100m a istení 63A by stačilo CYKY-J 5x16 alebo AYKY-J 5x25
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

technikus110
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1153
Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
Vek: 64
Kontaktovať používateľa:

Re: Priemer káblu 5x XXCu poprípade Al.

Príspevok od používateľa technikus110 » 22 Máj 2020, 12:30

...a projektant tam dal 5x10 Al a ešte píše v projektovej dokumentácii o rezerve ktorú pridal, aby sa kábel neprehrieval.
0

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: Priemer káblu 5x XXCu poprípade Al.

Príspevok od používateľa Drakoush » 22 Máj 2020, 13:47

Možno to nemyslel zle, len zabudol dodať, že 10m od koncov ho treba rozklepať, aby sa zväčšila plocha na chladenie, hliník predsa dobre vedie :D