Aký kábel Cu by ste použili pri zadaní týchto parametrov:
medzi meraním a podružným rozvádzačom 100 metrov
uloženie interiér na roštoch
nevyvážený odber vo fázach
celkový maximálny odber technológie 30kW (32kW s rezervou)
odberné miesta: - osvetlenie haly konštantné, čiastkové odbery na motoroch 2x2kW (občasné a krátkodobé, napr. zdvihák v servise), a.t.ď.
hlavné istenie použiteľné max. 64A pri meraní.
Priemer káblu 5x XXCu poprípade Al.
Moderátori: Drakoush, Moderátori
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1153
- Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
- Vek: 64
- Kontaktovať používateľa:
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: Priemer káblu 5x XXCu poprípade Al.
Uloženie 30-C (čiastočne) a na tú dĺžku by som volil minimálne 5x16Cu, prípadne o jednu veľkosť viac (25).
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7694
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Priemer káblu 5x XXCu poprípade Al.
ak uvažujeme 32kW s rezervou (predpokladám že je to trojfázový rovnomerne rozložený výkon), tak na fázu to vychádza cca 46,5A
pri dĺžke 100m a istení 63A by stačilo CYKY-J 5x16 alebo AYKY-J 5x25
pri dĺžke 100m a istení 63A by stačilo CYKY-J 5x16 alebo AYKY-J 5x25
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1153
- Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
- Vek: 64
- Kontaktovať používateľa:
Re: Priemer káblu 5x XXCu poprípade Al.
...a projektant tam dal 5x10 Al a ešte píše v projektovej dokumentácii o rezerve ktorú pridal, aby sa kábel neprehrieval.
0
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: Priemer káblu 5x XXCu poprípade Al.
Možno to nemyslel zle, len zabudol dodať, že 10m od koncov ho treba rozklepať, aby sa zväčšila plocha na chladenie, hliník predsa dobre vedie
0