Dobrý deň.
Dnes som bol pomáhať a aj učiť sa jednému revizakovi v bytovke.
Pri merani izolacneho stavu musel odpojit celu bytovku od napatia. Predpokladam, ze to je spravne.
Boli tak poistky, asi 100A. Mal na to žehličku s rukavicou. Ja som to nikdy nerobil. Skôr ma to zaujíma.
Prišiel k poistke, nasadil rukavicu a vybral poistku.
Bolo to ale pod napätím. Bol som s ním už viackrát ale stále tam bol poistkovy odpojovac.
A teraz moje otázky. Zakaždým sa ho niečo pýtam a už mi je to trápne.
1. Má sa to robiť pod napätím? Ako ináč vie odpojiť bytovku?
2. Spomínal mi, že sa to má robiť bez zaťaženia. Je to tak? Ako teda zabezpečil, že bude v tom čase nulový odber? Čo keby niekto zapol niečo ? Stane sa niečo?
3. Pri vyberaní nenastane preskok? Nemohlo mať úraz? Reap nemohol niečo poškodiť? Nemohla z horieť poistka?
4. Viem, že postka je na dvoch poloch, treba ju vyberať tqk, aby sa vybrala naraz alebo ju akokeby ohnut dole a najprv vybrat z jedneho polu a potom druheho
Vyzeralo to dosť jednoducho. Prisiel nasadil rukavicu, chytil poistku a vytiahol ju. Viem, že sa pýtam bežné veci ale on to urobil rychlo a nestihol som sa na to pozrieť ale chcel bybsom si to vyskúšať pod jeho dozorom ale najprv by som chcel vedieť "teoriu" okolo toho.
Ďakujem vám za každú radu.
Dnes som bol pomáhať a aj učiť sa jednému revizakovi v bytovke.
Pri merani izolacneho stavu musel odpojit celu bytovku od napatia. Predpokladam, ze to je spravne.
Boli tak poistky, asi 100A. Mal na to žehličku s rukavicou. Ja som to nikdy nerobil. Skôr ma to zaujíma.
Prišiel k poistke, nasadil rukavicu a vybral poistku.
Bolo to ale pod napätím. Bol som s ním už viackrát ale stále tam bol poistkovy odpojovac.
A teraz moje otázky. Zakaždým sa ho niečo pýtam a už mi je to trápne.
1. Má sa to robiť pod napätím? Ako ináč vie odpojiť bytovku?
2. Spomínal mi, že sa to má robiť bez zaťaženia. Je to tak? Ako teda zabezpečil, že bude v tom čase nulový odber? Čo keby niekto zapol niečo ? Stane sa niečo?
3. Pri vyberaní nenastane preskok? Nemohlo mať úraz? Reap nemohol niečo poškodiť? Nemohla z horieť poistka?
4. Viem, že postka je na dvoch poloch, treba ju vyberať tqk, aby sa vybrala naraz alebo ju akokeby ohnut dole a najprv vybrat z jedneho polu a potom druheho
Vyzeralo to dosť jednoducho. Prisiel nasadil rukavicu, chytil poistku a vytiahol ju. Viem, že sa pýtam bežné veci ale on to urobil rychlo a nestihol som sa na to pozrieť ale chcel bybsom si to vyskúšať pod jeho dozorom ale najprv by som chcel vedieť "teoriu" okolo toho.
Ďakujem vám za každú radu.
0
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1106
- Dátum registrácie: 03 Máj 2013, 16:18
- Bydlisko: Up there in the sky
Re: Poistkova žehlička
1. Ano.. na to je žehlička.
2. Ano. Vypnes ističe/vypínače / hlavný vypínač / istič zaradený na tými poistkami.
3. Ak si nepreskocil bol 2 tak tam nemá čo nastať keďže nie je odber. Preto sa to vypína.
4. Je to v podstate jedno, ide o to ako to ide fyzicky ľahšie.
2. Ano. Vypnes ističe/vypínače / hlavný vypínač / istič zaradený na tými poistkami.
3. Ak si nepreskocil bol 2 tak tam nemá čo nastať keďže nie je odber. Preto sa to vypína.
4. Je to v podstate jedno, ide o to ako to ide fyzicky ľahšie.
0
“Strong people don't put others down... They lift them up.“ Michal P. Watson.
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 2555
- Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 00:00
- Bydlisko: okolie KE
- Vek: 27
Re: Poistkova žehlička
Ja by som mal k tomuto ešte otázku. Ako je to pri odpájaní bytovky s ohlasovaním pre susedov? Stačí obehať susedov a oznámiť im to, alebo sa má požadovať súhlas? Či nebodaj proste prídem a vyberem poistky?
0
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1106
- Dátum registrácie: 03 Máj 2013, 16:18
- Bydlisko: Up there in the sky
Re: Poistkova žehlička
Podľa toho z akého dôvodu ich chceš vytiahnuť.
..odhliadnuc od faktu, že ich za normálnych okolností vlastne nemáš čo vyťahovať a dokonca sa ich ani dotýkať.
..odhliadnuc od faktu, že ich za normálnych okolností vlastne nemáš čo vyťahovať a dokonca sa ich ani dotýkať.
0
“Strong people don't put others down... They lift them up.“ Michal P. Watson.
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 2555
- Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 00:00
- Bydlisko: okolie KE
- Vek: 27
Re: Poistkova žehlička
Napríklad revízia ako v pôvodnej otázke? Alebo oprava/rekonštrukcia prípojky zo stupačky do bytu (hlavný istič, elektromer atď.)?
"Z nudy" samozrejme nie. Keby som flashoval BIOS a niekto by vypol blok, bez ohľadu na dôvod by som penil.
"Z nudy" samozrejme nie. Keby som flashoval BIOS a niekto by vypol blok, bez ohľadu na dôvod by som penil.
0
-
- Nový člen
- Príspevky: 81
- Dátum registrácie: 22 Okt 2017, 14:54
Re: Poistkova žehlička
Na to viem odpoved.
Keďže "my" sme boli robiť revíziu, dovernik vo vchode vyvesil oznam o odstavke na tuším 3 hod.
Napadlo ma ešte. Nenastava tam preskok keď sa to vytiahne. Je to predsa pod napätím.
Keďže "my" sme boli robiť revíziu, dovernik vo vchode vyvesil oznam o odstavke na tuším 3 hod.
Napadlo ma ešte. Nenastava tam preskok keď sa to vytiahne. Je to predsa pod napätím.
0
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 2555
- Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 00:00
- Bydlisko: okolie KE
- Vek: 27
Re: Poistkova žehlička
To nie je najhoršie. Môže sa stať že je človek pol dňa doma, ale stále lepšie ako z ničoho nič vybrať nožovky.
0
Re: Poistkova žehlička
Preskok môže nastať ak je to pod veľkým zaťažením. Z mojej skúsenosti je to do 5A ešte v pohode. Preto sa najskôr musia vypať všetky ističe, ak si si nie istý či si našiel všetky je dobré si zmerať klieštakom odber. Preto máš aj tu žehličku s rukavicou, aby si bol chránený.
0
-
- Nový člen
- Príspevky: 81
- Dátum registrácie: 22 Okt 2017, 14:54
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1106
- Dátum registrácie: 03 Máj 2013, 16:18
- Bydlisko: Up there in the sky
Re: Poistkova žehlička
marcossoft napísal:Dobrý deň. Rád by som založil toto vlákno pre revíznych technikov. Nakoľko ja sám začínam, chcem to robiť dobre a preto zatiaľ nerobim revízie, ale chcem sa to najprv naučiť. par 24 mám ale kým nebudem vedieť čo kde ako, nechcem sa do toho púšťať. Mám revízny prístroj Unimer 09.
to si snáď robíš srandu..
0
“Strong people don't put others down... They lift them up.“ Michal P. Watson.
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: Poistkova žehlička
Nie. To Merák si robí srandu, že vie. Toto je normálka.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7694
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Poistkova žehlička
Každý raz musí nejako začať a každý z nás aj nejako začínal.Samanko napísal:marcossoft napísal:Dobrý deň. Rád by som založil toto vlákno pre revíznych technikov. Nakoľko ja sám začínam, chcem to robiť dobre a preto zatiaľ nerobim revízie, ale chcem sa to najprv naučiť. par 24 mám ale kým nebudem vedieť čo kde ako, nechcem sa do toho púšťať. Mám revízny prístroj Unimer 09.
to si snáď robíš srandu..
Je dobré si priznať, že toto neviem a idem sa na to pýtať, než si to nepriznať a niečo poškodiť alebo niekoho ohroziť.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
- djwiktor
- Ultimate člen
- Príspevky: 1624
- Dátum registrácie: 01 Júl 2010, 00:00
- Bydlisko: Šaľa
- Vek: 36
- Kontaktovať používateľa:
Re: Poistkova žehlička
Suhlasim. Ani my sme z neba uceny nespadli a tiez sme nejak zacinali. Kolki z nas si isto spomenu na to co vsetko dos*ali na zaciatkoch a dnes by urobili uplne inak a tak ako sa to ma robit.
Ak chce chalan robit revizie pod ktore dava svoj stempel a krk, je dobre ak si ho radsej vychovame a naucime robit veci tak ako sa maju a nie tak ako si to prosi pan majitel. Ja mam sice len 22ku takze nie som ziadny profík, ale ak bude treba urcite poradim.
Kazdopadne na druhej strane tiez budem dufat ze chalan bude poctivy a bude sa snazit kopu veci naucit a rozmyslat nad nimi. Nie ze my budeme servirovat hotove jedla a pan si len pripise zasluhy.
Ak chce chalan robit revizie pod ktore dava svoj stempel a krk, je dobre ak si ho radsej vychovame a naucime robit veci tak ako sa maju a nie tak ako si to prosi pan majitel. Ja mam sice len 22ku takze nie som ziadny profík, ale ak bude treba urcite poradim.
Kazdopadne na druhej strane tiez budem dufat ze chalan bude poctivy a bude sa snazit kopu veci naucit a rozmyslat nad nimi. Nie ze my budeme servirovat hotove jedla a pan si len pripise zasluhy.
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7694
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Poistkova žehlička
"Pri merani izolacneho stavu musel odpojit celu bytovku od napatia. Predpokladam, ze to je spravne."
problém je, že pri meraní izolačného stavu nestačí bytovku odpojiť od napájania, ale aj všetky ističe idúce zo stúpacieho vedenia povypínať, ináč to nemá zmysel a nič nemameriaš
"Prišiel k poistke, nasadil rukavicu a vybral poistku. Bolo to ale pod napätím."
"1. Má sa to robiť pod napätím? Ako ináč vie odpojiť bytovku?"
Čím rýchlejšie vytiahneš poistku, tým lepšie. Aspoň nestihne nastať oblúk. A áno, skoro vždy je to pod napätím. Ináč by si musel vypnúť výstup už v trafostanici a tým by si vypol celý blok bytoviek.
"2. Spomínal mi, že sa to má robiť bez zaťaženia. Je to tak? Ako teda zabezpečil, že bude v tom čase nulový odber? Čo keby niekto zapol niečo ? Stane sa niečo?"
Čím menší odber, tým menší oblúk môže nastať. U nás máme hneď za poistkami hlavný vypínač, aby sa dali poistky vymeniť bez zaťaženia. A ako zabezpečil nulový odber? Ak bolo vycapené oznámenie, že od 8:00 do 12:00 nebude elektrika, tak poväčšine si ľudia v tom čase nič také neplánujú zapájať a teda je aj odber nižší.
"3. Pri vyberaní nenastane preskok? Nemohlo mať úraz? Reap nemohol niečo poškodiť? Nemohla z horieť poistka?"
Poistka ti skôr môže zhorieť keď ju pripájaš a je vysoký nábehový prúd.
"4. Viem, že postka je na dvoch poloch, treba ju vyberať tqk, aby sa vybrala naraz alebo ju akokeby ohnut dole a najprv vybrat z jedneho polu a potom druheho"
Odporúčam ti, aby si si to niekedy vyskúšal, aby si vedel, ako je najlepšie vyberať poistku. Ak máš dosť sily, môžeš ju celú naraz vytiahnuť, ak nie, najskôr vytiahneš jeden kontakt a potom druhý.
problém je, že pri meraní izolačného stavu nestačí bytovku odpojiť od napájania, ale aj všetky ističe idúce zo stúpacieho vedenia povypínať, ináč to nemá zmysel a nič nemameriaš
"Prišiel k poistke, nasadil rukavicu a vybral poistku. Bolo to ale pod napätím."
"1. Má sa to robiť pod napätím? Ako ináč vie odpojiť bytovku?"
Čím rýchlejšie vytiahneš poistku, tým lepšie. Aspoň nestihne nastať oblúk. A áno, skoro vždy je to pod napätím. Ináč by si musel vypnúť výstup už v trafostanici a tým by si vypol celý blok bytoviek.
"2. Spomínal mi, že sa to má robiť bez zaťaženia. Je to tak? Ako teda zabezpečil, že bude v tom čase nulový odber? Čo keby niekto zapol niečo ? Stane sa niečo?"
Čím menší odber, tým menší oblúk môže nastať. U nás máme hneď za poistkami hlavný vypínač, aby sa dali poistky vymeniť bez zaťaženia. A ako zabezpečil nulový odber? Ak bolo vycapené oznámenie, že od 8:00 do 12:00 nebude elektrika, tak poväčšine si ľudia v tom čase nič také neplánujú zapájať a teda je aj odber nižší.
"3. Pri vyberaní nenastane preskok? Nemohlo mať úraz? Reap nemohol niečo poškodiť? Nemohla z horieť poistka?"
Poistka ti skôr môže zhorieť keď ju pripájaš a je vysoký nábehový prúd.
"4. Viem, že postka je na dvoch poloch, treba ju vyberať tqk, aby sa vybrala naraz alebo ju akokeby ohnut dole a najprv vybrat z jedneho polu a potom druheho"
Odporúčam ti, aby si si to niekedy vyskúšal, aby si vedel, ako je najlepšie vyberať poistku. Ak máš dosť sily, môžeš ju celú naraz vytiahnuť, ak nie, najskôr vytiahneš jeden kontakt a potom druhý.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7694
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Poistkova žehlička
Som rád, že som ešte ani raz nemusel kvôli rekonštrukcii prípojky vypínať celý vchod, a to som ich robil už pár desiatok v kadejakých panelákoch a prevedeniach.maskrtnik01 napísal:Napríklad revízia ako v pôvodnej otázke? Alebo oprava/rekonštrukcia prípojky zo stupačky do bytu (hlavný istič, elektromer atď.)?
"Z nudy" samozrejme nie. Keby som flashoval BIOS a niekto by vypol blok, bez ohľadu na dôvod by som penil.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 2555
- Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 00:00
- Bydlisko: okolie KE
- Vek: 27
Re: Poistkova žehlička
A keď napríklad zlyhá hlavný istič B25? Pamätám si ako nám raz zlyhal svetelný obvod. Proste páčka v zapnutom stave, hore 230, dole nič.
0
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 2555
- Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 00:00
- Bydlisko: okolie KE
- Vek: 27
Re: Poistkova žehlička
Samozrejme, preventívne sa menili všetky(6). Akurát keď zlyhá hlavný, a nevypnem bytovku, mením ho pod napätím.
0