Bleskozvod na drevodome
Moderátori: Drakoush, Moderátori
-
- Nový člen
- Príspevky: 81
- Dátum registrácie: 22 Okt 2017, 14:54
Bleskozvod na drevodome
Dobrý deň
Chcel by som sa poradiť.
Na čo si dať pozor pri projekcii bleskozvodu na drevodome.
Resp. je nejaká konkrétna norma len na drevodom ?
Ďakujem za každú radu.
Chcel by som sa poradiť.
Na čo si dať pozor pri projekcii bleskozvodu na drevodome.
Resp. je nejaká konkrétna norma len na drevodom ?
Ďakujem za každú radu.
0
Re: Bleskozvod na drevodome
STN EN 62305-1az3 použiť najlepšie hvi vodič dodržať vzdialenosť "s" vypocit rizika ,zohľadniť susedné stavby .... Projekt od stavby náhodou nemáte a požiarny projekt
0
-
- Stály člen
- Príspevky: 377
- Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
- Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom
Re: Bleskozvod na drevodome
Kvôli poziaru preto sa dava k ryne.
Ak chcte skryty zvod ppd fasadovou treba vodic HVI
Ak chcte skryty zvod ppd fasadovou treba vodic HVI
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
-
- Nový člen
- Príspevky: 81
- Dátum registrácie: 22 Okt 2017, 14:54
Re: Bleskozvod na drevodome
roboluko napísal:STN EN 62305-1az3 použiť najlepšie hvi vodič dodržať vzdialenosť "s" vypocit rizika ,zohľadniť susedné stavby .... Projekt od stavby náhodou nemáte a požiarny projekt
Projekt mám. ČO konkrétne je potrebné z neho vyčítať ?
Klasický FeZn je zakázaný pri drevodomoch ?
0
Re: Bleskozvod na drevodome
https://elektrika.cz/data/clanky/dehn-t ... zhave-tema
-- Spojený príspevok 27 Jún 2020, 14:09 --
Je v projekte vypočítaná vzdialenosť zvodu od steny ,strechy ,od komína napr .
-- Spojený príspevok 27 Jún 2020, 14:29 --
lRešením je použitie podpier vedenia napr. DEHN-Hold, alebo príchytiek SM13 s použitím vodiča Dehn-Alu ktorý je možné klásť a viesť priamo po horľavých materiáloch aj pod tepelnou izoláciou.alebo obo vyrobku
-- Spojený príspevok 27 Jún 2020, 14:09 --
Je v projekte vypočítaná vzdialenosť zvodu od steny ,strechy ,od komína napr .
-- Spojený príspevok 27 Jún 2020, 14:29 --
lRešením je použitie podpier vedenia napr. DEHN-Hold, alebo príchytiek SM13 s použitím vodiča Dehn-Alu ktorý je možné klásť a viesť priamo po horľavých materiáloch aj pod tepelnou izoláciou.alebo obo vyrobku
0
-
- Nový člen
- Príspevky: 81
- Dátum registrácie: 22 Okt 2017, 14:54
Re: Bleskozvod na drevodome
Viem, že sa počíta vzdialenosť s, ale je to vdialenosť bleskozvodu alebo jeho časti (zvod a pod) od kovových častí. Je v norme aj výpočet vzdialenosti od steny, resp vzdialenosť nad strechou alebo je to automaticky 0,1 m ?
0
-
- Nový člen
- Príspevky: 81
- Dátum registrácie: 22 Okt 2017, 14:54
-
- Nový člen
- Príspevky: 81
- Dátum registrácie: 22 Okt 2017, 14:54
Re: Bleskozvod na drevodome
Viete teda poradit, či a ako sa vypočitáva vzdialenosť zvodov od stien ? resp kde by som to našiel ?
0
- Jirka84
- Ultimate člen
- Príspevky: 2493
- Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
- Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
- Vek: 73
Re: Bleskozvod na drevodome
Marko, asi bude pro tvoji praci nejjistejsi pro danou normu investovat eura. Stejne se nevyhnes VR po dokonceni staveb. Norma taky prochazi ed. Pokud ale drevostavba je jednorazova akce, nechej pravni odpovednost na firme , ktera se tim zivi. Pojistovna je nekompromisni pri plneni pojistne udalosti.
PS osobne se teto konkretni cinnosti radeji vyhybam.
PS osobne se teto konkretni cinnosti radeji vyhybam.
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
-
- Nový člen
- Príspevky: 81
- Dátum registrácie: 22 Okt 2017, 14:54
Re: Bleskozvod na drevodome
roboluko napísal:Máte možnosť dostať sa k normám ? Myslím či nejake máte ?
Áno normy mám zakúpené
-- Spojený príspevok 01 Júl 2020, 18:50 --
Normy mám zakúpené, preto som chcel len skôr vedieť, kde sa tieto veci dočítam, v ktorej norme. Lebo v 60235 som sa dočítal len o minimálnej vzdialenosti 0,1m od horľavých stien a strechy. Viem, že sa počíta vzdialenosť s od všetkých kovových častí. Len som chcel vedieť, čo ešte je potrebné sledovať, tak mi odpísal pán vyššie, že vzdialenosť od strechy a steny. Ale túto vzdialenosť resp výpočet som v tejto norme nenašiel. Možno zle hľadám, preto sa pýtam.Jirka84 napísal:Marko, asi bude pro tvoji praci nejjistejsi pro danou normu investovat eura. Stejne se nevyhnes VR po dokonceni staveb. Norma taky prochazi ed. Pokud ale drevostavba je jednorazova akce, nechej pravni odpovednost na firme , ktera se tim zivi. Pojistovna je nekompromisni pri plneni pojistne udalosti.
PS osobne se teto konkretni cinnosti radeji vyhybam.
Je to jednorázové zrejme ale chcem sa to naučiť a posúvať sa ďalej.
Ďakujem za rady.
0
Re: Bleskozvod na drevodome
Najprv si zisti, či je vôbec nutný. Ak stavebný úrad povie že nie, tak je zbytočné to riešiť. A všetko prejde aj kolaudáciou aj revíziou.
0
-
- Nový člen
- Príspevky: 81
- Dátum registrácie: 22 Okt 2017, 14:54
-
- Nový člen
- Príspevky: 81
- Dátum registrácie: 22 Okt 2017, 14:54
Re: Bleskozvod na drevodome
Dobrý deň
Chcel by som vás teda poprosiť ešte raz o radu. Spomínali ste tu vzdialenosti od stien strechy a že sa počítajú ? Poznám je vzdialenosť s od kovových časti. Avšak vzdialenosť od stien a strechy neviem podľa akého vzorca sa počíta.
Viete mi prosím vás poradiť, kde v norme to nájdem ?
Ďakujem
Chcel by som vás teda poprosiť ešte raz o radu. Spomínali ste tu vzdialenosti od stien strechy a že sa počítajú ? Poznám je vzdialenosť s od kovových časti. Avšak vzdialenosť od stien a strechy neviem podľa akého vzorca sa počíta.
Viete mi prosím vás poradiť, kde v norme to nájdem ?
Ďakujem
0
Re: Bleskozvod na drevodome
Poviem to takto, ak bude zhotovený bleskozvod a uzemnenie ako má, použiješ na strechu drôt AlMgSi 8 a na zvody do zeme FeZn 10, tak max. teplota nepresiahne zápalnú teplotu látok. Nižšie je deltaT (K) - max. oteplenie vodičov (hodnoty sú prevzaté z DEHN katalógu).
deltaT (K)[ pre Al vodič o priereze 50mm2 (8mm)/b] je pre LPL III + IV (12), pre LPL II (28) a pre LPL I (52).
deltaT (K) pre oceľ o priereze 78mm2 (10mm)/b] je pre LPL III + IV (15), pre LPL II (34) a pre LPL I (66).
Pokiaľ je stena zhotovená z ľahko horľavých materiálov, musia byť zvody inštalované tak, aby odstup od steny bol väčší než 0,1m.
Ale z tých hodnôt vyššie je vidieť, že to oteplenie je dosť malé, a dá sa znížiť použitím poplastovaného (PVC) vedenia AlMgSi a FeZn (pre zvislé vedenie na stene).
Použitie izolovaných zvodov na dome je už prehnané. To už potom môže kľudne viesť vedenia od jednotlivých zachytávacich tyčí pod strechou a zvody vnútrom domu (napr. ERITECH ERICORE KábelERITECH ERICORE kábel), obdobné robia aj iný výrobcovia.
deltaT (K)[ pre Al vodič o priereze 50mm2 (8mm)/b] je pre LPL III + IV (12), pre LPL II (28) a pre LPL I (52).
deltaT (K) pre oceľ o priereze 78mm2 (10mm)/b] je pre LPL III + IV (15), pre LPL II (34) a pre LPL I (66).
Pokiaľ je stena zhotovená z ľahko horľavých materiálov, musia byť zvody inštalované tak, aby odstup od steny bol väčší než 0,1m.
Ale z tých hodnôt vyššie je vidieť, že to oteplenie je dosť malé, a dá sa znížiť použitím poplastovaného (PVC) vedenia AlMgSi a FeZn (pre zvislé vedenie na stene).
Použitie izolovaných zvodov na dome je už prehnané. To už potom môže kľudne viesť vedenia od jednotlivých zachytávacich tyčí pod strechou a zvody vnútrom domu (napr. ERITECH ERICORE KábelERITECH ERICORE kábel), obdobné robia aj iný výrobcovia.
0
-
- Nový člen
- Príspevky: 81
- Dátum registrácie: 22 Okt 2017, 14:54
Re: Bleskozvod na drevodome
Ďakujem. Zmiatol ma výpočet vzdialenosti od steny a strechy. Tiež som vedel o hodnote 0,1 m ale o výpočte som nevedel.
0
Re: Bleskozvod na drevodome
ahojte, takze ak pri stavbe domu pouzijem kabel ERICORE - Tienený izolovaný zvod, tak moze ist priamo na tehlu pod zateplenim, a potom hore krizom cez strechu? ze netreba robit obluk ako standardnym drotom? bolo by to ovela krajsie, keby bleskozvod nebolo vidno a este krajsie keby aj fungoval.
0
Re: Bleskozvod na drevodome
Samozrejme že sa to takto dá, ak nemáš problém (resp. investor) s 90€ za meter toho drôtu.
Treba ho správne ukončiť na oboch stranách a prizemniť polovodivý plášť.
Treba ho správne ukončiť na oboch stranách a prizemniť polovodivý plášť.
0