Dobrý deň,
aký prierez kábla by ste zvolili :
3F - B20A - dĺžka kábla 40metrov pod omietkov
kábel z hlavného v dome (suterén) do podružného v garáži (suterén)
CYKY J 5 x 6 ?
Ďakujem.
Istenie a zvolenie prierezu kábla pre podružný rozvádzač
Moderátori: Drakoush, Moderátori
Re: Istenie a zvolenie prierezu kábla pre podružný rozvádzač
Môže byt
-- Spojený príspevok 04 Júl 2020, 15:39 --
Do podruzneho dať vypínač 25A/3pol alebo 20A bude mať funkciu vypnutia podruzneho rozvadzaca
-- Spojený príspevok 04 Júl 2020, 15:39 --
Do podruzneho dať vypínač 25A/3pol alebo 20A bude mať funkciu vypnutia podruzneho rozvadzaca
0
Re: Istenie a zvolenie prierezu kábla pre podružný rozvádzač
Chces tahat privodny kabel do rozvadzaca v garazi od hlavneho rozvadzaca v dome?
Ake istenie ma HL rozvadzac na privode?? privod prierez kabla???
Ak mas v HL rozvadzaci v dome 25A tak do garaze daj 20A istic pouzi 5x6 kabel cyky a to je cele.
Aby si dodrzal samozrejme selektivitu len bacha pri dotahovani 6 kablu neviem co ti ide privod po HL isticu uz do domu kedze minimalne tam bude asi 10mm kabel tak 6mm kabel pri dotahovani istica ti ten 6mm kabel nemusi dobre drzat nakolko 10m kabel je hrubsi samozrejme je lepsie potom pouzit svorky pre istotu uvidi s na to bacha
Ake istenie ma HL rozvadzac na privode?? privod prierez kabla???
Ak mas v HL rozvadzaci v dome 25A tak do garaze daj 20A istic pouzi 5x6 kabel cyky a to je cele.
Aby si dodrzal samozrejme selektivitu len bacha pri dotahovani 6 kablu neviem co ti ide privod po HL isticu uz do domu kedze minimalne tam bude asi 10mm kabel tak 6mm kabel pri dotahovani istica ti ten 6mm kabel nemusi dobre drzat nakolko 10m kabel je hrubsi samozrejme je lepsie potom pouzit svorky pre istotu uvidi s na to bacha
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Istenie a zvolenie prierezu kábla pre podružný rozvádzač
Jano224:
V hlavnom rozvádzači daj iba vypínač a kábel daj podľa hlavného elektromerového ističa.
V hlavnom rozvádzači daj iba vypínač a kábel daj podľa hlavného elektromerového ističa.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 4 Odpovedí
- 888 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa tienik
-
- 5 Odpovedí
- 531 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa lukascokukas
-
- 9 Odpovedí
- 1756 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa makan
-
- 4 Odpovedí
- 1093 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Merak
-
- 9 Odpovedí
- 1577 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Merak