Zapojenie domového rozvádzača + FV menič

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

kexo
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 48
Dátum registrácie: 06 Mar 2012, 15:56

Zapojenie domového rozvádzača + FV menič

Príspevok od používateľa kexo » 03 Aug 2020, 13:52

Ahojte,

chcem sa poradiť ohladom fotovoltaickeho menica. Chcem ho zapojit priamo do rozvadzaca domu.

Snažil som sa zapojiť fázy tak aby bol odber rovnomerný.

Je toto zapojenie v prilohe spravne alebo by ste tam nieco zmenili?

Dakujem
Prílohy
Elektrika kopie.png
0

Používateľov profilový obrázok
marioo
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1112
Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
Bydlisko: SVK
Vek: 50

Re: Zapojenie domového rozvádzača + FV menič

Príspevok od používateľa marioo » 03 Aug 2020, 16:34

prečo nemáš RCD na kúpelke na svetle?

tie druhé prepeťovky tam máš kôli FV?

sledovanie odberu aby si nedodával energiu do siete máš vyriešené?
0

kexo
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 48
Dátum registrácie: 06 Mar 2012, 15:56

Re: Zapojenie domového rozvádzača + FV menič

Príspevok od používateľa kexo » 03 Aug 2020, 16:40

Dobry postreh asi som ich tam zabudol dat. Doplnim ich.

Hej tie druhe prepatovky su koli tomu menicu z FV. Nikdy nevies ci to nestreli niekde. Nerad by som bol keby mi to odpali tepelne cerpadlo alebo nejaku telku pripadne PC. Ale ta prva je zo siete ta je tusim B a tie male su D.

Tento menic nevie dodavat do siete. Vie len odoberat. Prico ma vlastnu elektroniku ktora ti ukazuje kolko si spotreboval zo siete a kolko dodalo FVE a taktiez aj kolko zostava v bateriach. Az ked vycerpas vsetku energiu z baterii sa prepne bypass v nom ktory pusti priamo siet do tych faz.
0

technikus110
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1153
Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
Vek: 64
Kontaktovať používateľa:

Re: Zapojenie domového rozvádzača + FV menič

Príspevok od používateľa technikus110 » 03 Aug 2020, 16:44

1. Ak to bude ako blok v jednom rozvádzači, tak tie prepäťovky nie sú v poriadku. Prečo si nedal B+C 4 pólovo na vstup AC? Ak sú tie malé D, tak ti nič nezachránia. D sa dáva priamo pred spotrebič.
2. Nemýľ si bod rozdelenia a HUS.
3. Aká je vzdialenosť medzi rozvádzačom a meničom? ? m káblu je to a v akom prostredí?
0

kexo
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 48
Dátum registrácie: 06 Mar 2012, 15:56

Re: Zapojenie domového rozvádzača + FV menič

Príspevok od používateľa kexo » 03 Aug 2020, 16:57

1. 4 polovo myslis aj s nulakom 4 polovu prepätovku? Lenze ako to potom spravit ked ja potrebujem ochranit sa proti blesku co je B. Potom potrebujem sa ochranit aj proti prepatiu co je C a ten D som tam dal lebo to je omedzovac prepatia. Davalo mi to logiku. Kedze za tym menicom asi nebudu nejake velke napatia...

2. Ten HUS by mala byt vlastna svorka tu prekreslim. Z nej by sa mal asi uzemnovat ten bod rozdelenia.

3. Oba su v garazi asi 4m
0

technikus110
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1153
Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
Vek: 64
Kontaktovať používateľa:

Re: Zapojenie domového rozvádzača + FV menič

Príspevok od používateľa technikus110 » 03 Aug 2020, 17:40

B+C by som dal na vstupnú stranu od distribučky AC.

D sa dáva priamo ku spotrebičom, (čo najbližšie) nie do rozvádzaču!

B+C ( DC) by som dal na stranu vstupu od panelov. (neviem ale s akým napätím pracuješ v systéme)
C (AC) by som dal priamo na výstup z meniču.
Menič a prepäťovky by som prepojil priamo na HUS. B+C 16mm2 CU a C 10mm2 CU bez súbehu s ostatnými káblami.

A to najhlavnejšie je, aby si správne namontoval prepäťovky do rozvádzaču tak, aby sa PEN nekrižoval a ani nebol v súbehu so žiadnym iným káblom. Lebo je to potom celé o ničom!
0

Používateľov profilový obrázok
marioo
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1112
Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
Bydlisko: SVK
Vek: 50

Re: Zapojenie domového rozvádzača + FV menič

Príspevok od používateľa marioo » 03 Aug 2020, 20:46

Vždy si pozri datasheet od prepeťovky.. tam je to pekne nakreslene.. dokonca by som ju dal napriamo pred vypináč... a všetko ostatné za ňu /a určite B+C / a druhú potom za výstup z meniča do rozvádzača .. a tiež tak aby sa s ničím nekrižovali kable kôli indukcii
0

kexo
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 48
Dátum registrácie: 06 Mar 2012, 15:56

Re: Zapojenie domového rozvádzača + FV menič

Príspevok od používateľa kexo » 09 Aug 2020, 19:56

Takze urobil som zmeny podla vasich pripomienok.

Je tam este nieco co by ste spravili lepsie?

Diky.
Prílohy
Elektrika 2.png
0

Používateľov profilový obrázok
marioo
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1112
Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
Bydlisko: SVK
Vek: 50

Re: Zapojenie domového rozvádzača + FV menič

Príspevok od používateľa marioo » 09 Aug 2020, 21:34

chýbajú ti tam RCD .. vonkajšie osvetlenie atd... RCD treba všade...

Daj RCD aspň na každú fázu alebo na vonkajšie veci určite RCD/istič...
ponorka tak isto... ked sa niekde prederie izolacia je lepšie aby vyhodilo RCD ako keby malo niekho zabiť!

Varnú dosku daj 3f/B20 s rúrou spolu
plus 3f/B16 na zásukvy a spotrebiče v kuchyni...

nie je dôvod niečo neistiť RCD, ak je všetko dobre spravené RCD nemá dôvod spadnúť...


Ten BYPAS iba sieť nemáš ho hore prepojený... a tam by som riešil prepínanie aj cez nejaké ochranné stykače aby nebol prietok FV do siete ... a nad 10kW to nesmieš mať... na to by si potreboval licenciu na vyrobu elektriny (ale neriešime legislativu)
alebo ak máš invertor so snímačom vstupného prúdu tak ten to zabezpečí


A ak máš 32A prípojku tak máš pred hodinami 32A istič, potom je ďalší istič za vypínačom 63A a prepäťovkou zbytočný lebo nemáš ani selektivitu dodržanú.. pôjdu dole obidva...
0

kexo
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 48
Dátum registrácie: 06 Mar 2012, 15:56

Re: Zapojenie domového rozvádzača + FV menič

Príspevok od používateľa kexo » 09 Aug 2020, 22:16

Tie RCD doplnim,

Otazkou je ale ta varná platna. Ta ma len dve fazy. Aj napriek tomu ze sa tam taha 3F rozvod tak som ju musel zapojit na dve fazy. Alebo na jednu. Su tam dve varianty zapojenia na svorkovniciach tej platne. 1F alebo 2F

Ten menic ani nema funkciu dodavania do siete je to offgrid. Primarne pouziva baterie a ked ich vyšlaha a nie je dostatok energie z FV tak sa prepne na siet a pocka kym sa nabiju baterie na 100% a zacne ich potom znova pouzivat. Preto som tam dal len ten bypass prepinac keby ho potrebujem odpojit pre napr nejaky servis alebo tak.

Kamoš ho ma teraz nahodeny na dome k tomu 200Ah baterie na testovanie a v podstate je offgrid odkedy ho spustil. Vecer su baterie na 100% a rano ked vstane tak 80%. Cez den sa tych 20% dobije a fiči si. Dokonca je nizkofrekvenčny s takym 40kg toroidom nakolko tie invertory co sme testovali tak odchadzali a je velmi narocne ich opravit.
0

technikus110
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1153
Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
Vek: 64
Kontaktovať používateľa:

Re: Zapojenie domového rozvádzača + FV menič

Príspevok od používateľa technikus110 » 10 Aug 2020, 05:19

....Ten menic ani nema funkciu dodavania do siete je to offgrid.....

Tak to mení tak trochu situáciu. Aký je to typ/výrobca? V takomto prípade ti nestačí odpojenie ističom!
0

kexo
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 48
Dátum registrácie: 06 Mar 2012, 15:56

Re: Zapojenie domového rozvádzača + FV menič

Príspevok od používateľa kexo » 10 Aug 2020, 14:43

Akoze je to Cina,

V minute 1:47 je ten co testujeme a je velmi fajn.
https://youtu.be/bLYsUuVr6Kk

Teraz testujeme tento model s 6kW kratkodobo 18kw. Ale iba 1F/230V ale taky isty sa da kupit na 3F/400V

Preco sa nemoze odpajat isticom? Ved ten odpajaci istic ma na sebe namontovany origo z boku.

Stranka vyrobcu http://www.snadi.com.cn/en/index.php
Prílohy
vnutro.jpg
popis.png
info.jpg
zapojenie.jpg
0

technikus110
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1153
Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
Vek: 64
Kontaktovať používateľa:

Re: Zapojenie domového rozvádzača + FV menič

Príspevok od používateľa technikus110 » 10 Aug 2020, 16:08

Chválim, že je tam výstup čistý sínus.

Ale ktorý vývod je L a ktorý N? O PE už ani neuvažujem...
Keby to bol on-grid, ktorý je prepojený na N a PE, tak mlčím.

Máš v návode niekde uvedené, že je povolené meničový N (ak existuje) na tvrdo prepojiť s N distibučky? Tá tvoja schéma o tomto fakte jemne mlčí....
0

kexo
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 48
Dátum registrácie: 06 Mar 2012, 15:56

Re: Zapojenie domového rozvádzača + FV menič

Príspevok od používateľa kexo » 10 Aug 2020, 16:27

Ja tam vidim normalne L - N a PE
Prílohy
konektory.jpg
0

technikus110
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1153
Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
Vek: 64
Kontaktovať používateľa:

Re: Zapojenie domového rozvádzača + FV menič

Príspevok od používateľa technikus110 » 10 Aug 2020, 18:39

O.K., takže to nie je off-grid, ale UPSka so solárnou nabíjačkou.... offgrid nepracuje s N a ani PE.
0

Používateľov profilový obrázok
marioo
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1112
Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
Bydlisko: SVK
Vek: 50

Re: Zapojenie domového rozvádzača + FV menič

Príspevok od používateľa marioo » 11 Aug 2020, 08:52

Varnú dosku zapojíš na 2 fázy /aby "vládala keď tam zapneš všetky platne"/ a na tretiu fázu si dáš rúru.

aké sú ceny tých čínskych "meničov" ?
0

kexo
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 48
Dátum registrácie: 06 Mar 2012, 15:56

Re: Zapojenie domového rozvádzača + FV menič

Príspevok od používateľa kexo » 11 Aug 2020, 11:39

Ten menic stoji 540€ + doprava.
https://www.aliexpress.com/item/4001044769986.html

K tomu LIFEPO4 baterie 3,2V/200Ah x 16kusov 1530€ aj s dopravou
https://www.aliexpress.com/item/4000885735662.html

K nemu 12ks Fotovoltaickych panelov 275Watt za 1090€
https://shop.iftech.cz/solarni-panely/8 ... -poly.html

Cena dokopy za cely system 3160€ co je podla mna super cena. A hlavne nizkofrekvencny menic co ma podstatne vacsiu zivotnost oproti vysokofrekvencnemu invertoru.

-- Spojený príspevok 11 Aug 2020, 10:47 --

Vykon tych platni je

Ľavá predná zóna – výkon/priemer: 2 800 W/210 mm
Ľavá zadná zóna – výkon/priemer: 1 600 W/145 mm
Pravá predná zóna – výkon/priemer: 1 600 W/145 mm
Pravá zadná zóna – výkon/priemer: 1 800/2 800 W/170 × 265 mm

A je to klasicka sklokeramika. 1600W+2800W = 4400W / 230V = 19,13A

Neratam ze pojdu vsetky styri platne naraz na plny vykon. Vzdy pojde Lava strana + Prava strana. Uz len koli priestoru ktory tam je.

Naposledy ked som zapajal u rodicov doma tuto platnu tak mala len L1, L2, N, PE. Presiel som si potom preistotu navod a moznosti zapojenia boli len L1,N,PE a potom L1,L2,N,PE takze som to dal na dve fazy. Funguje uz 10 rokov a bez problemov.
0

kexo
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 48
Dátum registrácie: 06 Mar 2012, 15:56

Re: Zapojenie domového rozvádzača + FV menič

Príspevok od používateľa kexo » 11 Aug 2020, 15:23

Zapojenie verzia 3. :)

Vase Pripomienky ?
Prílohy
Elektrika v3..png
0

m6r3k
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 133
Dátum registrácie: 29 Júl 2013, 21:16
Vek: 31

Re: Zapojenie domového rozvádzača + FV menič

Príspevok od používateľa m6r3k » 12 Aug 2020, 21:10

Aký typ prúdových chráničov máš v pláne použiť na zásuvky a teplotné čerpadlo? (AC, A, F,...?) Svetlá sú skoro istota AC, zásuvky by som dal A, tep. čerpadlo doporučenie výrobcu alebo F.
0

technikus110
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1153
Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
Vek: 64
Kontaktovať používateľa:

Re: Zapojenie domového rozvádzača + FV menič

Príspevok od používateľa technikus110 » 13 Aug 2020, 06:36

....Cena dokopy za cely system 3160€ co je podla mna super cena.....


Ako to je s clom? (DPH)
0

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok